Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

28.06.2017 в 13:41:57

Sculptor написал: какое узо сработает быстрее 10 или 30 мА?

Одинаково.

Sculptor написал: если первое отключится быстрее, значит время воздействия током будет гораздо меньше?

Верно, но время срабатывания от уставки не зависит.

Sculptor написал: объясните пожалуйста суть выпуска УЗО на 10 мА при существующим на 30?

Ну например Шнейдер Электрик объясняет так:

сужу по одному магазину известному, так раньше там узо и АВДТ на 10 мА вообще не было, а теперь целая линейка

Магазин ориентируется на спрос и только. К электробезопасности сей факт не имеет отношения.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.06.2017 в 14:42:54

Sculptor, в Вашем доме система заземления TN-C-S?

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

28.06.2017 в 15:10:30

СтранникXXI написал: Sculptor, в Вашем доме система заземления TN-C-S?

СтранникXXI, вообще никакой, у нас газ и никто не напрягается. На 16 квартир стоит автомат на 80А.

Если и берут землю то с корпуса щита, а к нему крепят нейтраль

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2017 в 15:23:06

Sculptor написал: Относительно экономии места так 2 дин для УЗО + 2 дин для АВ = 4 дин, против 2 дин АВДТ. Не вижу противоречий...

Видимо я пропустил упоминание про 2Р АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.06.2017 в 17:31:05

Sculptor написал:

СтранникXXI написал: Sculptor, в Вашем доме система заземления TN-C-S?

СтранникXXI, вообще никакой, у нас газ и никто не напрягается. На 16 квартир стоит автомат на 80А.

Если и берут землю то с корпуса щита, а к нему крепят нейтраль

Sculptor, охренеть... А корпус щита заземлен?

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

28.06.2017 в 18:39:05

СтранникXXI написал:

Sculptor написал:

СтранникXXI написал: Sculptor, в Вашем доме система заземления TN-C-S?

СтранникXXI, вообще никакой, у нас газ и никто не напрягается. На 16 квартир стоит автомат на 80А.

Если и берут землю то с корпуса щита, а к нему крепят нейтраль

Sculptor, охренеть... А корпус щита заземлен?

СтранникXXI, на корпус крепиться нейтраль, всего в стояке идут 4 провода на вид 16 алюминий

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

28.06.2017 в 19:51:36

Sculptor написал: если первое отключится быстрее, значит время воздействия током будет гораздо меньше?

Там разница в быстродействии незначительная. Смысл в том,что теоретически может возникнуть утечка (скажем человека бьет током),но узо 30ма этого не заметит,так как порог чутка высоковат для его срабатывания (10ка в этом плане рулит,так как более чувствительное). Другое дело,что ставить 10ма есть смысл не на кучу групп,а на отдельных потребителей (иначе могут быть ложные срабатывания и сплошной головняк для владельца). Для вас особенно актуально без заземления.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

28.06.2017 в 21:08:52

AlekSss написал: Для вас особенно актуально без заземления.

что бы понимали что у нас с электрикой:

крайнее фото - моя переделка на коленке что бы хоть как-то все осталось живым на время ремонта... вводной С40, на свет и розетки двухполюсные С10 (одолжил на время, потом верну товарищу), проводка алюминий 2,5 мм2, на счетчик и со счетчика идут 6 мм2 (концы в счетчике обжаты НШВ по две штуки на провод), ввод с чудесного автомата я не трогал.

моя идея поменять этот силовой автомат на ABB Tmax, сделать отвод на рубильник и от него разводка на три квартиры (скинемся соседями), работа моя и электриков ЖЭКа, вроде за автомат должны согласиться бесплатно отключить стояк и помочь с монтажом

на минутку - выше идут 15 этажей по три квартиры, итого на этом стояке висят 48!!! квартир с учетом моего этажа(((

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

28.06.2017 в 21:14:49

Sculptor написал: работа моя и электриков ЖЭКа

Может это... не надо? :eek:

Че-то мне не верится, что во всей нерезиновой невозможно найти специалиста для подобных переделок.

Sculptor написал: Вот о чем речь идет, а Вы все на голову пеняете...

Еще, ко всему перечисленному, я соблюдаю ПДД во время движения. Это намного важнее. И даже намного важнее, чем соблюдать ПУЭ, учитывая намного больший риск.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

28.06.2017 в 21:20:19

Radio написал: Еще, ко всему перечисленному, я соблюдаю ПДД во время движения. Это намного важнее. И даже намного важнее, чем соблюдать ПУЭ, учитывая намного больший риск.

поверьте, я тоже соблюдаю ПДД, юношеский максимализм и безрассудное отношение к собственной жизни - в прошлом...

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

28.06.2017 в 21:34:14

Radio написал: Может это... не надо? :eek:

я ключи могу подавать)))

кстати, может не идеальная работа, но есть реконструкция КТП произведенная мною лично (на фото еще нет, но потом была сделана отдельная шина для нейтрали, РЕ осталось на корпусе)

и щит управления глубинным насосом для водокачки

за все это пришлось мне браться в собственном СНТ в связи с великими аппетитами электромонтажников(((

0