Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

13.07.2017 в 23:36:38

юра Т написал:

Sculptor написал: Собственно вот:

какую то ерунду Вы нарисовали, возьмите 2-4 УЗО и всё вперемешку раскидайте по ним, будет и то лучше

юра Т, возможно Вы и правы, но я стараюсь вмеипоставить под защиту узо и авдт 10 мА, проводка в доме ужасная, заземления нет вообще, а в доме дети. Завтра выложу новую схему, переработанную.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.07.2017 в 23:53:29

megrad написал: На компы стаюсь тоже диф не ставить

Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.07.2017 в 00:34:37

Sculptor написал: но я стараюсь вмеипоставить под защиту узо и авдт 10 мА,

по Вашей схеме вся правая колонка (автоматы) лишняя 10 мА это одна линия на одного потребителя, нет смысла совсем, эти ДИФы дорогие, 10 мА имеет смысл на ванну поставить, и то можно и 30 поставьте два-три УЗО 40А 30мА, на них раскидайте линии в случайном порядке (если свет в помещении на одном, то розетки на другое) а на Ванну поставьте 10мА, на свет достаточно двух автоматов

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.07.2017 в 00:59:38

Я немного переделал схему, завтра выложу, но весь свет убрал под авдт, а розетки и линии частично сгруппировал, но обьединение буде происходить не продолжением линии, а перемычками на клеммниках в щитке, т.е. если начнутся ложные срабатывания, то достаточно добавить модульку

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.07.2017 в 01:05:36

Sculptor написал: если начнутся ложные срабатывания, то достаточно добавить модульку

О каких "ложных срабатываниях" вы говорите? Квартира может годами ̶с̶т̶о̶л̶е̶т̶и̶я̶м̶и̶ спокойно "жить" под одним УЗО 0,01А.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.07.2017 в 07:25:38

ZooZoo написал: Квартира может годами ̶с̶т̶о̶л̶е̶т̶и̶я̶м̶и̶ спокойно "жить" под одним УЗО 0,01А

общирная практика говорит, что одного 25-ти, а то и 16-ти амперного автомата более чем достаточно для нужд двух- трехкомнатной квартиры. реально же тс-у хватит одного узо и четрырех автоматов. чтобы на кухню и в ванную отдельно. по богатому

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2017 в 09:59:01

jaja написал: что одного 25-ти, а то и 16-ти амперного автомата более чем достаточно для нужд двух- трехкомнатной

Нее, лучше две пробки с жучками и индукционный счетчик года 60-го.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.07.2017 в 10:01:06

Vadim 161, плавкие предохранители действительно лучше

0

человек-электрик

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2017 в 10:03:39

alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?

А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.07.2017 в 17:35:22

Vadim 161 написал: индукционный счетчик года 60-го.

Vadim 161, который можно затормозить! :a

megrad написал:

На компы стаюсь тоже диф не ставить.

megrad, какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?

megrad написал:

alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?

А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.

, в чём смысл отдельной линии под пэвм?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.07.2017 в 17:37:23

megrad написал:

На компы стаюсь тоже диф не ставить.

megrad, какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?

megrad написал:

alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?

А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.

, в чём смысл отдельной линии под пэвм?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.07.2017 в 17:39:10

megrad написал:

alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?

А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.

megrad, в чём смысл отдельной линии под пэвм?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.07.2017 в 18:25:17

Собственно новая версия)

на Я.Диске https://yadi.sk/i/r_1DmlM03L4uMB

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.07.2017 в 18:48:26

  1. Отдельная линия на холодильник думаю понятная ситуация, может в неотключаемые отойдет и слаботочка
  2. Освещение думаю посадить на один АВДТ, выход одним проводом и через распредкоробки (вся разводка по потолку)
  3. Защита розеток одним АВДТ, но в щит приходят провода по отдельности из гостиной, спальни, коридора и кухни (телевизор, газовая варочная и подключение вытяжки)
  4. СМ и ПММ (2,2 кВт и 2,4 кВт) под один АВДТ, но в щит приходят провода от розеток по отдельности, если что, то разделить не составит проблем
  5. защита электродуховки вопросов не вызывает
  6. розетки фартука есть идея объединить с пунктом 3, но отдельным проводом, пока думаю...
  7. кондей 0,8 кВт и теплые полы на кухне (примерно 4 м2) и на балконе (примерно 1,5 м2)
  8. в санузел решил тянуть отдельную линию, внутри возможно подключить сервопривод краны (FAR), гидролок, розетки, возможно проточник и т.д.), так получается более гибко

Что скажите?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2017 в 19:22:55

MrGalaxy написал: в чём смысл отдельной линии под пэвм?

megrad написал: Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.

MrGalaxy написал: какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?

Блин, не могу сформулировать. Типа сохранение инфы на компе, сохранение самих компов. Может, если хозя поклянётся, что будет включать только буку или планшет, то поставлю. А на стационар не ставлю. В своей квартире дифы стоят только на потребители связанные с водой: водогрей, СМ, гидромассаж (соответственно с\у, кухня, ванная комната).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу