Sculptor написал: но я стараюсь вмеипоставить под защиту узо и авдт 10 мА,
по Вашей схеме вся правая колонка (автоматы) лишняя 10 мА это одна линия на одного потребителя, нет смысла совсем, эти ДИФы дорогие, 10 мА имеет смысл на ванну поставить, и то можно и 30 поставьте два-три УЗО 40А 30мА, на них раскидайте линии в случайном порядке (если свет в помещении на одном, то розетки на другое) а на Ванну поставьте 10мА, на свет достаточно двух автоматов