alx220 написал:
MaSeVi написал:
зачем при использовании лотков дополнительно кабель упаковывать в гофру?!...
По СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). Если лоток не ради формальности, то нужно в ПВХ-гофру.
MaSeVi написал:
А не знаете расстояние от потолка до лотка в приведенном проекте?
Не знаю. Но, судя по всему гофра в один слой, поэтому лоток высотой 30 мм. Это мое мнение.
alx220, никакой гофры нет в указанных вами пунктах сп . Наоборот нормативы о другом , занятный пунктик не правдо ли ? 527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.
А вот ещё занятней - 527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.