Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.07.2018 в 00:09:40

MaSeVi, да ну, алюминий под торец винта как-то не айс зажимать. Лучше тогда что-то вот такое

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16898

19.07.2018 в 00:13:07

Vadim 161 написал: Лучше тогда что-то вот такое

Ну, может быть. Мне у Хагера нравится магистральный отвод - там по 2 винта на 1 зажим...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.07.2018 в 07:29:52

Vadim 161 написал: MaSeVi, да ну, алюминий под торец винта как-то не айс зажимать. Лучше тогда что-то вот такое

Vadim 161, емнип, такая колодка в моих ЭЦИ расплавилась одной из первых (на алюминии) . Разница ТКЛР ал. и стали при отсутствии средств стабилизации контактного давления сделали своё чёрное дело.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

19.07.2018 в 19:01:06

Vadim 161 написал:

ДоброДел написал: а нарастить аллюминь с медью в распайке/розетке надо

Пайка. Либо через орех, ну или болт, шайбы, гровер и гайка.

Vadim 161, Паять Медь с алюминием через олово :mad: Кажется еще тот гемор :killyourselfbywall: Разные флюсы надо иметь. Орех да если в щитовой и места "море". То же самое и винтовому соединению относится. Как все это в распайку запихнуть? Минимум же 2 контакта будет, даже миниатюрные соединения такие не спрячешь под розетку или закрыть распайку.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

19.07.2018 в 20:09:00

ДоброДел написал: ак все это в распайку запихнуть? Минимум же 2 контакта будет, даже миниатюрные соединения такие не спрячешь под розетку или закрыть распайку.

Зачем вам про это думать? Занимаетесь электрикой -предлагаете заменить старую алюминиевую проводку на медь, не хотят(дорого)- соединяете алюминий с медью вагами с пастой, с предупреждениями о последствиях, которые могут и не наступить, если линия защищена адекватным АВ.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

19.07.2018 в 20:34:47

ДоброДел написал: Как все это в распайку запихнуть? Минимум же 2 контакта будет, даже миниатюрные соединения такие не спрячешь под розетку или закрыть распайку.

Зачем вам про это думать? Занимаетесь электрикой -предлагаете заменить старую алюминиевую проводку на медь, не хотят(дорого)- соединяете алюминий с медью вагами с пастой, с предупреждениями о последствиях, которые могут и не наступить, если линия защищена адекватным АВ.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.07.2018 в 22:32:46

ДоброДел, Купите такой клеммник ссылка. Клемма вынимается и пилится на две части.

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

20.07.2018 в 02:05:41

bnmuyt написал: ДоброДел, Купите такой клеммник ссылка. Клемма вынимается и пилится на две части.

bnmuyt, По моему от клеммной колодки по сути ни чем не отличается, разве, что полдня надо убить, что бы купить-привезти в Электромонтаже (к примеру), т.к. в районных хозмагах и на базарах не встречал + винтовые соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. подтягивать контакты надо периодически...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20201

20.07.2018 в 09:43:51

ДоброДел написал:

bnmuyt написал: ДоброДел, Купите такой клеммник ссылка. Клемма вынимается и пилится на две части.

bnmuyt, По моему от клеммной колодки по сути ни чем не отличается, разве, что полдня надо убить, что бы купить-привезти в Электромонтаже (к примеру), т.к. в районных хозмагах и на базарах не встречал + винтовые соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. подтягивать контакты надо периодически...

ДоброДел, Камиказе выше написал , что на таком клемнике - "отсутствии средств стабилизации контактного давления"

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.07.2018 в 14:08:45

У меня на таких полквартиры соединено, как раз старый алюминий с медью. Пока все нормально. Соединение должно быть обслуживаемым, да. Зажим именно этого клеммника мне очень понравился.

0
Аватар пользователя
abc218

Местный

Регистрация: 18.11.2018

Озерск

Сообщений: 3

18.11.2018 в 11:14:39

Kamikaze написал:

Vadim 161 написал: MaSeVi, да ну, алюминий под торец винта как-то не айс зажимать. Лучше тогда что-то вот такое

Vadim 161, емнип, такая колодка в моих ЭЦИ расплавилась одной из первых (на алюминии) . Разница ТКЛР ал. и стали при отсутствии средств стабилизации контактного давления сделали своё чёрное дело.

Kamikaze, прекрасная колодка, вот только непонятно как под шляпку винта подложить гровер-шайбу, если внешняя резьба винта шире отверстия в прижимной шайбе... Как это вообще умудрились собрать? Я уже и в морозилку клал, думал на морозе появится зазор. Но нет...

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

18.11.2018 в 11:22:17

Загадочная конструкция, сталкивался... Кстати, пластмасса там- не карболит, а что-то другое, менее хрупкое. При большом желании можно применить силу- выбить винты из шайб, отверстия слегка рассверлить и поставить новые винты с гроверами. Или взять винты вместе с шайбами из старого советского клеммника.

0
Аватар пользователя
abc218

Местный

Регистрация: 18.11.2018

Озерск

Сообщений: 3

18.11.2018 в 11:46:39

Нагуглил. То есть нужно проводить распрессовку или заменять шайбы. :-(

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.11.2018 в 12:39:44

Любитель_Эл написал: Кстати, пластмасса там- не карболит, а что-то другое, менее хрупкое.

... и более легкоплавкое. Похоже, что обычный АБС или полистирол.

abc218 написал: внешняя резьба винта шире отверстия в прижимной шайбе... Как это вообще умудрились собрать?

Полагаю, резьба накатана после надевания шайбы на заготовку винта.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.11.2018 в 13:04:08

Kamikaze написал: Полагаю, резьба накатана после надевания шайбы на заготовку винта.

Именно так. При этом, шайба поднимается при выкручивании (что удобно при монтаже...) винта, и потерять шайбу можно только вместе с винтом.

0