20.07.2017 в 20:39:19
линк написал: А где оно такое берецца ?
А Вы, например?))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.07.2017 в 20:49:03
Gas написал: Почему он вышел из строя - неизвестно: больших нагрузок не было в принципе, в квартире не жили еще. Квартира по проекту с газовой плитой.
Вас ведь попросили крышку снять. Вот и снимайте, если что-то хотите услышать по делу. И фотографируйте качественно, а не на мыльницу. Вам ведь нужно, а не нам. Почему же вы изначально создаете такие условия, что сразу ответить конкретно сложно?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.07.2017 в 14:11:51
Хорошо, вот снимки верхней и нижней части щита.
21.07.2017 в 16:56:04
Gas написал: Проверил по розеткам при выключении предохранителей - не смог найти, что отключает один из трех.
Поищите розетку в с/у для СМ и то же самое на кухне под духовку.
Gas написал: АД12 от ИЕК не работает (по кнопке "тест" ничего не происходит). Почему он вышел из строя - неизвестно
Потому что у него в конструкции это заложено - не работать или очень быстро выходить из строя. Тем более, у вас в щите столько пыли, что ни один более именитый АВДТ не выдержал бы тоже.
volchenok написал: эти дифы от ИЕК вечно не работают, я уже не раз наблюдал такое в новостройках. Их только выкинуть, вот и модернизация будет. Хотя электромеханическое УЗО от того же производителя, но выпущенное достаточно давно, работает как часы и на кнопку Тест реагирует
УЗО и АВДТ ёёк производит на разных китайских заводах - сами видите разницу, что все зависит от производителя. Gas, сделал бы так, если быстро - вместо АД12 ставим АВ 2Р 50А и электромеханическое УЗО 63А/0,1А/АС/S (можно и ИЭК) или без S, и затем 3шт АВДТ С16А/0,03А/АС, причем на свет можете поставить даже С10А/0,03А/АС, хоть это и не особо принципиально, поскольку у вас вся проводка м.б. выполнена проводом 1,5мм2 . Если не быстро, то вместо трех АВДТ ставим АВДТ тип АС на свет и УЗО тип А на розетки, а после него АВ (автоматы).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.07.2017 в 07:49:24
ZooZoo, спасибо.
Второй вариант больше понравился, понадежнее получается за счет УЗО типа А. На 40 будет достаточно (40>16+16)? Хватит ли имеющего места в щитке на второй вариант (насчитал 9 мест)?
22.07.2017 в 09:21:55
Хватит места, выходит 8 модулей (вводной АВ, дифф на свет, УЗО на розетки и два АВ).
Грубый, но справедливый
22.07.2017 в 11:00:45
Gas написал: Хватит ли имеющего места в щитке
У вас сейчас занято 7М и свободных справа 4М, итого 11М. Gas, Vadim 161, вот картинки:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.07.2017 в 23:09:13
ZooZoo,
почему УЗО QSD2 на 63А, а не на 40А?
23.07.2017 в 23:40:56
Gas написал: ZooZoo,
почему УЗО QSD2 на 63А, а не на 40А?
Gas, Берется номинал равный, или выше номинала вводного АВ - это 63А..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2017 в 00:00:29
Можно на 40А т.к. после него всего 2 ав 16А
Но в далнейшем при добавлении еще одной линии под это узо придется его все таки менять на 63А, или ставить отдельно узо на новую линию
24.07.2017 в 11:03:12
Согласно вот этой картинки, достаточно на 40А, поэтому и вопрос.
Все-таки разница в цене между 40А и 63А в 1.5 раза, а линии добавляться не будут. Теперь осталось подобрать комплектующие нормальные, планирую ABB. По совету ZooZoo, входное УЗО на 63А/0.1А/АС возьму ИЕК, во-первых, потому, что посоветовали. Во-вторых, что где-то читал, что качество УЗО ИЕК выше, чем дифов, а в-третьих, ценность этого узо с точки зрения надежности, imho, не очень велика.
Всем больше спасибо!
Если будет возможность и не сложно, прошу посоветовать комплектующие. УЗО тип А нашел вот такое 2CSF202101R1630.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу