King112 написал: Тем более по ПУЭ не обязательно ставить на все розетки узо.
Да ладно. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Единственное упоминание и то с оговоркой, за которую любители земноводных цепляются.
King112 написал: А вообще основную защиту выполняет заземление, а узо - это второстепенная защита
:D И как заземление спасёт Вас от повреждения изоляции или потенциала на корпусе? Не несите ересь. Не хотите ставить УЗО ну и премию дарвина Вам. Свои то грабли ближе к телу, только помните размеры грабель разные - можно по лбу получить, а можно ниже пояса.