18.08.2017 в 00:55:07
Мозг уже кипит. Просто необходимо систематизировать мысли.
Кирпичная стена между квартирой и коридором подъезда. п.1. В коридоре подъездный щит => это снижает общую толщину стены и ограничивает выбор. п.2. В квартире балка над входной дверью держится на стене => это снижает возможность для сдвига щита влево (итак нехорошо уже)
чертежик щит (маленький) уже продолблен - тогда когда долбился, думал, что все в нем умещу)))
сейчас проводка по квартире проведена
имеется по электрике: 1 ввод 14 отходящих линий
итого по сборке щита на ABB: рубильник (2 мод.) + индикатор (условно 1 мод.) + вольт-амперметр (2 мод.) + УЗМ (2 мод.) + 3 группы УЗО (3х2=6 мод.) + 14 отходящих линий (14 мод.) + звонок (1 мод.) + розетка (2мод.) = 30 мод.
имеется по слаботочке: 5 - интернет (включая ввод) 3 - телефон (включая ввод) 1 - домофон (включая) 4 - тв (включая ввод) 3 - аудио
Ввиду особенностей стены я уже черти какие варианты думал. Весь ABB мной честно изучен полностью.
1 вариант. U32 с монтажной панелью с одной стороны. 3 рейки по 12 модулей электрика, 3 - слаботочка на монтажке. 534560120 идеальный вариант, кроме того, что стандартно такой шкаф не делают и его надо собирать, что черт знает сколько стоит. но это ладно волнительно стену долбить из-за подъездного щита
2 вариант. U51 834310120 3 верхних рейки электрика, 2 нижних слаботочка. Тоже надо собирать вручную. НО страшно стену долбить настолько вниз из-за балки двери (по той же причине 2 штуки UK 500 не катит) 3 вариант. Мистраль на 18 модулей в ширину. с шириной все ок вопрос с длиной хватит ли мне 54 модуля (3 рейки), чтоб уместить электрику на двух, или 72 только?
Из конкурентов Мистраля откопал Прагма. Вопрос тот же 54 или 72.
У легранда есть некие Practibox
У Hagera есть Golf.
Кто работал? Что лучше?)
Отдельно, хотелось бы запихнуть монтажную панель. Она вроде как есть у Прагмы. Кто-нибудь ставил? Есть ли фото? Много ли занимает места по глубине? У легранда тоже есть, вдруг кто работал...У хагера непонятно подходит ли слаботочная начинка от вольты к гольфу ну и как вообще эти щиты. И вообще аксесуары важны) Но вроде как панельки разделительные по горизонту есть у всех. Но с клемами только у абб все понятно((
В общем, огромная просьба вывалить все свои мысли по ситуации. У меня голова кругом))
18.08.2017 в 03:04:37
Мистраль (150 мм расстояние между рейками, двери белая RAL 9016, прозрачная серая и зеленая, есть разделитель и глухой пластрон) 54 43058099 (ниша) 430600127 72 43071599(ниша) 430735127
Hager Golf (125 мм расстояние между рейками, двери белая RAL9010 и прозрачная) 54 (VF318PD) 42650772 (ниша) 46054398 72 (VF418PD) 42665272 (ниша) 46068898
Pragma (150 мм расстояние между рейками, дверь дымчатая, белая RAL 9003, прозрачная, есть перегородка и монтажная панель высотой 1 ряд и сплошной пластрон) 54 (PRA24318) 45663086 (ниша) 486660106 72 (PRA24418) 45678086 (ниша) 486810106
Legrand Practibox (150 мм расстояние между рейками, двери прозрачная и белая RAL9003, перфорированные монтажные панели 150 мм вместо одной рейки) 54 (401768) 43760791 (ниша) 493650111 72 (401769) 43775791 (ниша) 493800111
18.08.2017 в 04:01:15
я пожалуй возьму фото уважаемого D_A_N и Юрка для иллюстрации размеров внутренних. (спасибо за такие фото!) Если кто против - напишите конечно.
Мистраль 72
Прагма 72
Мистраль 54
Прагма 54
18.08.2017 в 04:37:53
5 - интернет (включая ввод) 3 - телефон (включая ввод) 1 - домофон (включая) 4 - тв (включая ввод) 3 - аудио
Чем дальше это все от силового щита тем лучше, помехи еще никто не отменЯл.
18.08.2017 в 06:22:57
Aтос, ну а что делать вариантов нет (по крайней мере не нашел) разделить в щите перегородкой горизонтальной
18.08.2017 в 07:04:13
Да ничего не делайте Просто если на телевизоре будет "рассыпаться" картинка появится повод почесать затылок :flirt
18.08.2017 в 08:54:21
vitya написал: ну а что делать
Не совать слаботочку в силовой щит. Вас же никто не заставляет?
18.08.2017 в 12:23:54
ну господа) как она (слаботочка) идет в дом - можно умолчать, как она туда заходит - тоже в подъездном щите все вместе в розетках оконечных все вместе, по квартире все вместе сигнал тв цифровой (да и не смотрит его никто, отключена даже антенна - делается скорее "чтоб был") нормы это хорошо, но это явно не то место и не те вещи, где про них стоит говорить никто в быту не выдерживает расстояние при укладке и прочее.
и как не заставляет?)) кабель-то уже проложен ;)
18.08.2017 в 12:48:35
vitya написал: никто в быту не выдерживает расстояние при укладке и прочее.
Кто вам сказал такую глупость? Любой вменяемый электромонтажник всё замечательно выдерживает.
vitya написал: в подъездном щите все вместе
Неправда, все антенны, телефоны и интернеты в слаботочной половине.
vitya написал: в розетках оконечных все вместе
Ни разу не видел настолько совмещенную розетку. :)
18.08.2017 в 12:51:53
Radio, ну в блок даже вменяемому заводить надо) а в блоке оно все очень рядом) ну и тут планируется в слаботочной половине)) только разделение по горизонтали :)
18.08.2017 в 16:07:14
vitya написал: в блок даже вменяемому заводить надо) а в блоке оно все очень рядом)
Пересечения и сближения, разумеется, допустимы. Важно, чтобы проводья не лежали слишком рядом на значительном протяжении.
vitya написал: и тут планируется в слаботочной половине)) только разделение по горизонтали
Вот именно тут это выглядит некомильфо и даже несколько пошловато. :)
18.08.2017 в 17:20:51
Radio, безвыходная история( куда-то же мне нужно сию слаботочку деть?:)
18.08.2017 в 17:23:29
кстати, никто не использовал перфорированный кабель-каналы в таких щитах? мне чтобы поднять кабели снизху на 2 яруса до электрики видится весьма удобно
идею подчерпнул из видео Владимира Гореликова из ABB, позвонил, он подтвердил о применимости в мистралях. Войдет ли в прагму?
19.08.2017 в 00:18:48
vitya, чтобы удобно было размещать слаботочное оборудование, нужна телекоммуникационная панель с перфорированной монтажной платой. Такие, насколько мне известно, есть только у АВВ (серии U и UK) и у Хагера. Вот из них и выбирайте варианты, исходя из нужного вам размера.
Однако есть еще момент - глубина щита. Уверены ли вы, что у вас оборудование поместится в щиты стандартной глубины? В серии U есть щиты глубиной 200 мм, но они заказные.
vitya написал: 3 - аудио
Если не секрет, какое аудиоборудование ставите?
Radio написал: слишком рядом
Сколько это в миллиметрах?
Radio написал: значительном протяжении
На каком конкретно?
Radio написал: и даже несколько пошловато
Еще забыли добавить "безнравственно".
19.08.2017 в 00:33:51
О, изучив все каталоги и задолбав ABB, я почти все знаю про эти монтажные панели:))
У ABB серии U они действительно есть, но перфорированные от 4 модулей в высоту, есть у них и обычные стальные под заказ для трех модулей. Причем стальные ставятся глубже перфорированных - больше места. Но т.к. для 3-х модулей высоты готовых шкафов нет с монтажкой (U32), нужно будет вручную собирать из компонентов TWINLINE. Но фиг бы с ним, но в ширину это займет 24 модуля, что много:( а в 18 модулей в ширину в U нет. В серии UK оно перфорированное, но в ширину 12 модулей, т.е. придется ставить 2 шкафа в ертикаль, что нежелательно из-за балки, думается.
У Hagera вся эта история великолепна, но только в серии Вольта, которая 12 модулей в ширину (а два щита по вертикали не вариант) или в серии FW, а они слишком широкие, как и серия U.
У Мистраля монтажных панелей нет, у прагмы и практибокса легранда есть. У прагмы сплошная, и легранда с отверстиями. (все под жуткий заказ конечно)
Думаю сплошная пойдет.
Из оборудования в щите планируется роутер что-то вроде
Склоняюсь таки к тому, что на одну 18 модулей рейку не влезет (с щитом 54м), придется 72м брать щит.