Pchola73 написал:
Так я не трачу времени )) Куда уж проще.
То что ты не афишируешь свои возвраты по гарантии это вовсе не означает, что их нет ...
Если брать хотя бы вопрос герметичности контура, то можно вытащить так на вскидку десяток причин, по которым может произойти утечка в атмосферу хладагента, и ни одна из них не будет видна сразу и не будет зависеть от мега супер пупер инструмента, давай попробуем:
- жесткость (мягкость) меди
- не правильный вылет трубы в плашке вальцовки (обращаю внимание, что для разной толщины стенки трубы этот вылет отличается !!!)
- растрескивание меди при затяжке (в ряде случаев это можно отнести к п.п.1)
- брак самой трубы (как не парадоксально это тоже встречается)
- слом затяжных элементов, как то гаек например при затяжке, очень часто монтажники даже не замечают этого
- не достаточная затяжка гаек по усилию
- слишком большое усилие затяжки: выдавливание трубок из вальцовочного соединения
- банальный залом трубы с появлением микротрещин
Это только то что вот так на вскидку пришло на ум из распространенных косяков монтажных ...