Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

29.08.2017 в 03:09:56

Доделываю электрощиток. У меня стоит вводной автомат на 80А (напряжение - однофазное). Соответственно, счетчик нужен, как минимум, 5-80 А. А лучше - 5-100 А. Оказалось, что таких в природе существует всего несколько штук, и они только под заказ. Подскажите, какой лучше приобрести: 5-80А (Меркурий 203.1) или 10-100А (СКАТ 102М/1-10(100) Ш П1 EKF PROxima)? Есть ли между ними разница (применительно к моему случаю)?

Играет ли какую-то роль в моем случае минимальное (номинальное) значение силы тока (у данных счетчиков 5 или 10А)? С верхней границей все понятно. Если ток будет больше, чем 80(100)А, то, через какое-то время, счетчик сгорит. А что значит меньшая цифра? Что будет, если ток какое-то время будет меньше 5А (холодильник ночью)?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

29.08.2017 в 05:39:56

Если ток выйдет за верхний предел - счётчик сгорит. Если ток выйдет за нижний предел - счётчик считать будет неточно.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

29.08.2017 в 05:56:05

ADM05 написал: Если ток выйдет за верхний предел - счётчик сгорит. Если ток выйдет за нижний предел - счётчик считать будет неточно.

ADM05,

Что значит неточно? Если разница будет несколько процентов - мне не принципиально. Если несколько сотен процентов - не вариант.

Что касается "сгорит", то если у меня вводной автомат 80А, можно мне и счетчик ставить до 80А или лучше все-таки до 100А?

Правильно ли я понимаю, что эти цифры можно рассматривать как некий "рабочий интервал" данного счетчика?

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

29.08.2017 в 05:59:23

Еще нашел счетчик "Меркурий 201.7" Тоже 5-80А. И стоит всего 700 рублей! Неужели нет такого же, но 5-100А?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2017 в 09:44:26

GREAKLY написал: Соответственно, счетчик нужен, как минимум, 5-80 А. А лучше - 5-100 А. Оказалось, что таких в природе существует всего несколько штук, ....

Да ладно. СЕ 306, МИРТЕК, АГАТ 3, НЕВА МТ 324 1.0 AR E4SС

GREAKLY написал: Подскажите, какой лучше приобрести: 5-80А (Меркурий 203.1) или 10-100А (СКАТ 102М/1-10(100) Ш П1 EKF PROxima)? Есть ли между ними разница (применительно к моему случаю)?

Я за Меркурий.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

29.08.2017 в 12:26:06

Номинальный ток счетчика 5А, означает что при этом значении тока устанавливаются метрологические характеристики при изготовлении, ремонте и т.д. Существует понятие "чувствительность счетчика"-ток при котором счетчик начинает учет электроенергии. Это обычно 10-15мА, в зпависимости от модели.

0
Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

29.08.2017 в 12:42:46

80(100)А -это максимальный ток, ток до величины которого счетчик роизводит учет энергии погрешностью не превышающей класс точности счетчика. Обычно это +/-1%. Кстати погрешность нормируется и для тока составляющего 1% от номинального( для 5А это 50мА), и не должна превышать 2-3%, в зависимости от модели.

0
Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

29.08.2017 в 13:01:03

megrad, перечисленные вами счетчики трехфазные. А тут спрашивают за однофазный.

0
Аватар пользователя
Дмитрий Шадрин

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 0

29.08.2017 в 13:28:47

"мрут" что электронные, что индукционники примерно одинаково, но с как бы рабочими индукционником гораздо легче нарваться на "неучтенное потребление" Лично мы после "экспериментов" остановились на "Меркурии" с ЖК-дисплеями в принципе, себя вполне оправдывают... Под ваши потребности хорошо подойдет Меркурий 201.6, однофазный, однотарифный, 80 А характеристики можно глянуть по ссылке

Ну, я свои 5 копеек вставил, а решать-то, что ставить - по-любому Вам!

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

29.08.2017 в 15:41:34

Возьмите трансформаторного включения, какие проблемы то.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2017 в 20:31:45

ds3l, блин.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

30.08.2017 в 21:29:37

Дмитрий Шадрин написал: "мрут" что электронные, что индукционники примерно одинаково, но с как бы рабочими индукционником гораздо легче нарваться на "неучтенное потребление"

Не совсем понял, что Вы имеете в виду?

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

30.08.2017 в 21:30:39

shtazi написал: Возьмите трансформаторного включения, какие проблемы то.

Что такое, "счетчик трансформаторного включения"?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2017 в 21:37:46

Счетчик который подключается через трансформаторы тока.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

30.08.2017 в 21:43:02

А зачем городить такой огород? И как к этой идее отнесется электросбытовая организания?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу