Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2017 в 05:51:55

GREAKLY написал: И как к этой идее отнесется электросбытовая организания?

Опломбирует транс. Хотя лучше согласовать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

31.08.2017 в 18:22:09

А реально будет потребляться 80 ампер по одной фазе?Я встречал кафешку с потреблением 40 ампер,при полной нагрузке напряжение сажалось до 195 вольт,подстанция была далековато,соседи на этой фазе были недовольны...

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

31.08.2017 в 21:16:44

Aoz написал: А реально будет потребляться 80 ампер по одной фазе?Я встречал кафешку с потреблением 40 ампер,при полной нагрузке напряжение сажалось до 195 вольт,подстанция была далековато,соседи на этой фазе были недовольны...

Считаем. Шестнадцатиэтажный дом. Четыре квартиры на этаж (минус первый, так как там магазины, сидящие на другом вводе). На каждую квартиру по проекту выделено 10КВт. Этажные автоматы у всех установлены 50А. Причем установлены не жильцами, а обслуживающей организацией. То есть, по факту, каждая квартира может дать максимальную нагрузку 11 КВт (дом с электроплитами).

Считаем дальше. По стояку проложены три фазы. На каждом этаже к каждой фазе подключена одна квартира, и к какой-то одной - еще одна. Причем, на каждом этаже эта "двухквартирная" фаза чередуется. Таким образом, на каждой фазе в парадной сидит 15+15/3=20 квартир. На каждую из которых, напомню, официально выделено 10 КВт мощности. То есть, если все квартиры одновременно включат плиту+духовку+микроволновку+еще что-то (обычная субботняя готовка), то легко дадут общую нагрузку 100-150 КВт.

Как Вы думаете, при таком раскладе мое увеличение потребления с 50А до 80А (или с 11КВт до 18Квт) сильно что-то изменит?

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

31.08.2017 в 21:56:47

Кабеля на стояках при таких расчётах должны быть 75-95 квадратов по меди.Я один раз видел в 16 этажке провод квадратов 25-35 ,может народ просветит по стояковым проводам.150 квт это 225 ампер однако и это только один подъезд. :)

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

01.09.2017 в 07:45:19

GREAKLY написал: мое увеличение потребления с 50А до 80А (или с 11КВт до 18Квт) сильно что-то изменит?

У вас и 50-то никогда не было, а теперь и 80 не будет. Вы серьезно думаете, что поменяв автомат, увеличили потребляемую мощность? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2017 в 11:05:06

Aoz написал: Я один раз видел в 16 этажке провод квадратов 25-35 ,может народ просветит по стояковым проводам.150 квт это 225 ампер однако и это только один подъезд.

У нас на 18 этажей 2 ввода по 200 А. И 4 стояка после РП. На 25 этажей 4 ввода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

01.09.2017 в 11:40:26

GREAKLY написал: Считаем. Шестнадцатиэтажный дом.

GREAKLY написал: Считаем дальше.

Вы совсем неправильно считаете.

Для вашего дома в 60 квартир, оснащенного электрическими плитами мощностью 8,5кВт, удельная расчетная нагрузка на одну квартиру составляет 1,7 кВт. Всего-навсего.

Именно исходя из этой цифры определяется общая нагрузка дома, выбирается сечение питающего кабеля и всяких там разных стояков.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

02.09.2017 в 01:58:19

Radio написал: Для вашего дома в 60 квартир, оснащенного электрическими плитами мощностью 8,5кВт, удельная расчетная нагрузка на одну квартиру составляет 1,7 кВт. Всего-навсего.

А что будет, если во всех квартирах, висящих на одной фазе, хозяйки перед, скажем, Новым Годом, начнут готовить и, одновременно, включат эти плиты?

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

02.09.2017 в 02:02:15

Radio написал: У вас и 50-то никогда не было

Как это не было? У меня на квартиру по проекту выделено 10 КВт. То есть, я могу абсолютно законно выдать такую нагрузку. Включить, например, одновременно варочную панель, духовку, чайник, микроволновку и тостер ;)

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

02.09.2017 в 02:04:07

Radio написал:

а теперь и 80 не будет. Вы серьезно думаете, что поменяв автомат, увеличили потребляемую мощность? :)

Я еще и более толстый провод проложил. Чтобы не сгорел от повышенной нагрузки.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

02.09.2017 в 02:07:14

GREAKLY написал: А что будет, если во всех квартирах, висящих на одной фазе, хозяйки перед, скажем, Новым Годом, начнут готовить и, одновременно, включат эти плиты?

Сработает автомат в распределительном щите дома. И придётся ждать приезд аварийной службы, поскольку рабочий день у электриков управляющей компании уже закончился.

GREAKLY написал: Я еще и более толстый провод проложил.

А стояк, распределительный щит дома, и трансформатор остались прежними...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

02.09.2017 в 02:08:46


0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

02.09.2017 в 08:31:02

GREAKLY написал: Я еще и более толстый провод проложил. Чтобы не сгорел от повышенной нагрузки.

Поздравляю, ваши деньги сгорели зря. Лучше бы их мне на карту скинули, чесслово. :)

GREAKLY написал: Включить, например, одновременно варочную панель, духовку, чайник, микроволновку и тостер

Вот сначала включите, а потом посмотрите на амперметр. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

02.09.2017 в 08:44:30

GREAKLY написал: А что будет, если во всех квартирах, висящих на одной фазе, хозяйки перед, скажем, Новым Годом, начнут готовить и, одновременно, включат эти плиты?

Ничего не будет, абсолютно. Потому что ВСЕГДА:

  • половина (или больше) готовить не будет вообще, а пойдут встречать в другое место.
  • из тех, кто готовит, на полную мощность плиты включат хорошо, если процента 2.
  • включать плиты будут в разное время и на разное время.
  • даже в одновременно включенных на всю дурь плитах, нагрев отдельных конфорок не будет синхронизирован по времени. Всегда часть "блинов" не будет потреблять.

Вы правда думаете, что все эти удельные нагрузки и коэффициенты дураки придумывают? :)

Если бы максимальную мощность электроприборов просто складывали, как это делаете вы, то к самому захудалому дому в 100 квартир пришлось бы тащить кабель, рассчитанный на 10000А, от невообразимого источника, чего на практике мы, слава богу, не наблюдаем.


GREAKLY написал: Как это не было? У меня на квартиру по проекту выделено 10 КВт. То есть, я могу абсолютно законно выдать такую нагрузку. Включить, например, одновременно варочную панель, духовку, чайник, микроволновку и тостер ;)

Ровно то же самое происходит в пределах отдельно взятой квартиры: максимумы потребления у приборов кратковременны и редко совпадают во времени. Ваш чайник закипит через несколько минут и отключится, духовка нагреется и отключит тэн, то же самое происходит с плитой, утюгом, стиралкой, кондиционером и практически всеми бытовыми приборами. Даже специально врубить все на максимум будет очень непросто: пока будете включать последний прибор, первый уже "сбросит газ" :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

02.09.2017 в 08:54:34

GREAKLY написал: Я еще и более толстый провод проложил. Чтобы не сгорел от повышенной нагрузки.

Поздравляю, ваши деньги сгорели зря. Лучше бы мне на карту скинули, чесслово. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу