IceHell написал: Мужики, всем спасибо, огромное )) Не ожидал такой активности )
Понял, что зря мне сантехники поссоветовали 8 кВт. Попробую сдать обратно или отдам деду.
А как поступить далее? Вообще можно жить с 4мм в квартире 90м2? (посудомойка там всякая, второй холодильник, света много)
Есть ли вариант Купить Проточник на 6 кВт, тогда могу пользоваться? (требуется 2 неделе в году на 15-30 мин помыться)
IceHell, комфортно помыться не получится. Но лучше чем ничего
30.08.2017 в 05:54:08
4мм2 = 25А. Туда и 6 кВт войдет только в режиме перегрузки (хоть и кратковременной, так что ничего ему не будет). На остальную квартиру не включая проточнка - может и хватит, но если эти 4мм2 оставлять, то надо поменять автомат который 40А на 25А
А с проточником :
линк написал:
В корридоре где диф 50А там же добавить (после счетчика) автомат 40А (если диф 50А на дифф ток 100..300мА, тогда надо 40А не автомат а диф 40А 30мА, или автомат + узо 30мА)
Оттуда провести линию 10мм2 кабель каналом прямо к проточнику, не через квартирный щит. По максимуму через корридор, до места откуда ближе войти в с/у или рядом, а не через всю квартиру
Проверить и если надо - перебрать сечение проводов до/после дифа 50 и счетчика, как указывает Алексей
Если кабель 4мм2 не возможно легко заменить (вмурован ?), то поставить на него автомат 25А
30.08.2017 в 09:15:34
линк написал: Автомат 50А защищяет от КЗ. Был бы второй автомат 25А а не 40А, он бы и защитил от перегрузки. При этом нет никакой проблемы в том что защита от перегрузки стоит после а не до кабеля - ведь с самим кабелем посреди кабеля может произойти только КЗ а никак не перегрузка
И я пр то же. Что 50А это формальность при кабеле 4 кв и на конце 40А. А его тут взяли за ориентир.
30.08.2017 в 09:17:41
линк написал: Раз 4мм2 на 40А или 50А (без разницы, и то и то очень много для 4мм2), либо проектировщик либо исполнитель некомпетентен
Некомпетентен в чём? что вместо 40А автомата 32А не поставил?
30.08.2017 в 09:18:48
линк написал: Кто под пломбой, 40 или 50 ? По моему тот решает
Верно . Но если 50А под пломбой, как вы будете кабель менять?
30.08.2017 в 09:22:49
линк написал: В доме квартиры разделены поровну между 3мя фазами. В среднем на весь стояк, на весь дом, и на всю ктп ощутимого перекоса нет от 8кВт проточника в какойто квартире
Да, но тут увеличение мощности, сомневаюсь что выделено на квартиру 15кВт по одной фазе. А вы думаете, такие деятели только водной квартире, которые хотят увеличить мощность. И что будет когда каждый переделает, и при откл гор воды всё включят?
30.08.2017 в 09:23:35
TAB написал:
Азат Д написал: А на основании чего он там стоит?
На основании вмазанного неизвестно кем и собранного неизвестно кем квартирного щита. И я сильно сомневаюсь, что АББ там стоит от застройщика. Зато совершенно уверен, что никакого проекта на этот щит не имеется.
TAB, Тогда ориентируйтесь на приходящий кабель.
30.08.2017 в 09:24:24
MaSeVi, Сложновато, легче отказаться от 8 кВт.
30.08.2017 в 09:26:39
IceHell, а как Вы 4мм намерили ? Это не в диаметре часом? :)
Грубый, но справедливый