Аватар пользователя
leo32

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Чебоксары

Сообщений: 35

04.09.2017 в 15:11:11

Добрый день! Пухнет голова, сколько людей столько мнений. Скоро заливать пол, нужен совет. Вообщем накрутили мы теплые полы с опытным сантехником. Коллектор мне он посоветовал только с расходомерами, без смесительной группы.После этого посмотрели другие люди, сказали не годится так. Вот поэтому хочется спросить совета. Мне сказали что шаг у трубы очень маленький, стяжка (5 см) из-за этого без вариантов потрескается. Теперь выход или стяжку делать толще, или переделывать трубы, а это тот еще геморрой. Хотим сверху пустить металлическую сетку, фиброволокно, пластификатор. Нечто потрескается? И обязательна ли насосная группа? Прикладываю фото. Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.09.2017 в 15:24:20

leo32, Вы подумайте о своем здоровье, чтобы не получить тяжелых заболеваний от недопустимо высокой температуры поверхностей теплого пола.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.09.2017 в 15:28:57

leo32 написал: Коллектор мне он посоветовал только с расходомерами, без смесительной группы

Вот сделать без смесительной группы, чтобы температура поверхности ТП была градусов 60. И положить связанного по рукам и ногам этого "доброго" советчика на сутки на такой теплый пол (желательно в трусах и майке). ;)

Все вредоносные советы, так же как и преступления происходят от ощущения безнаказанности за свои деяния и слова.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
leo32

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Чебоксары

Сообщений: 35

04.09.2017 в 15:34:28

Inch1964, это значит смесительный узел необходим? Я уже все трубы подрезал и обжал.... Теперь смогу ли я встроить эту группу к своему коллектору?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.09.2017 в 15:42:20

leo32 написал: это значит смесительный узел необходим?

Сколько градусов у Вас в системе отопления от которой собираетесь запитывать ТП? Градусов 70?

И с чего Вы решили, что будет циркуляция через контуры (петли) ТП? Какой насос будет создавать циркуляцию через них?

У Вас центральное отопление или индивидуальное от своего котла?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
leo32

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Чебоксары

Сообщений: 35

04.09.2017 в 17:23:00

Inch1964 написал:

leo32 написал: это значит смесительный узел необходим?

Сколько градусов у Вас в системе отопления от которой собираетесь запитывать ТП? Градусов 70?

И с чего Вы решили, что будет циркуляция через контуры (петли) ТП? Какой насос будет создавать циркуляцию через них?

У Вас центральное отопление или индивидуальное от своего котла?

Inch1964,котел baxi main 5 должен же продавить, ушло 190 метров трубы. Градусов 30 выставить я думаю, только наверное в комнатах прохладно будет...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.09.2017 в 17:42:57

leo32 написал: котел baxi main 5 должен же продавить, ушло 190 метров трубы

Доказывать ничего не стану. Включите систему и проверьте, будет ли "продавливать".

leo32 написал: Градусов 30 выставить я думаю, только наверное в комнатах прохладно будет...

Тоже проверьте в реале. Потом расскажете, какой получился результат.

П.С. На мой взгляд, требуется насосно-смесительный узел.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

04.09.2017 в 18:39:13

До 42~43 градусов... Если хватит мощности то все ОК...

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

05.09.2017 в 08:15:05

leo32 написал: с опытным сантехником. Коллектор мне он посоветовал только с расходомерами, без смесительной группы.

У сантехника опытности в гидравлике, теплотехнике НЕТ!

Трубы ТП в разрезе пирога ТП уложены на 2 балла по 4 бальной системе (маленький шаг не причём), посоветовал 2 КОСЯКА, то есть сэкономить на НУЖНОМ и "только" выкинуть деньги, как минимум 1350 гривен, в рублях по курсу соответственно больше, на НЕНУЖНОЕ, общая разводка трубопроводов так же с выкинутыми деньгами за НЕНУЖНОСТИ ухудшающие функционал за ради красоты, из-за всего этого будет ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энергоносители и выше вероятность ЗАТОПЛЕНИЯ соседей и вероятность шума! .

leo32 написал: Мне сказали что шаг у трубы очень маленький, стяжка (5 см) из-за этого без вариантов потрескается.

Если стяжка будет сделана хотя бы на хорошо то не должна. .

leo32 написал: Теперь выход или стяжку делать толще, или переделывать трубы, а это тот еще геморрой.

По большому счету переделывать НУЖНО, но не шаг труб ТП, а пирог ТП под трубами ТП, что окупится как минимум в разы за период эксплуатации, даже если энергоносители не будут дорожать! .

leo32 написал: Хотим сверху пустить металлическую сетку, фиброволокно, пластификатор. Нечто потрескается?

Фиброволокно не относится к лучшим решениям, снижая вероятность трещин снижает прочность стяжки!

Если будет в основном применяемая НЕ разбирающимися на 2 балла по 4-х бальной системе стяжка, то вероятность трещин высока. .

leo32 написал: И обязательна ли насосная группа?

Готовые насосные группы не относятся к лучшим решениям, в подавляющем числе случаев переплата, иногда в разы, за ХУДШИЙ функционал, что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, за ради едино разового удобства монтажа! .

leo32 написал: Что посоветуете?

Как минимум сделать НСУ на двухходовом клапане, который по умолчанию относится к лучшим решениям!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу