14.05.2018 в 23:54:56

VaLLeon написал: ..... В устройстве схемы присутствуют 3 предохранителя и устройство защиты от перегрузки .... .

Предохранителями защищают схемы управления, т.к. там и токи маленькие и быстродействие должно быть приличным. А силовая то часть не защищена ничем. Для чего и ставиться то устройство что процитировано Вами из инструкции

VaLLeon написал: .... когда-то изучал времятоковые характеристики автоматического выключателя ........... он должен отключаться во время перегрузки при действии теплового расцепителя при токе 1.13Iном в течение времени более часа и при 1.45Iном не более часа.А вы указали другие токи,похожие на токи электромагнитного расцепителя соленоида. ....

Если Вы изучали, то должны помнить что ток теплового расцепителя и ток отсечки (как и куча других защит, которые выбираются именно под определенные условия работы, вида и типа нагрузки и т.д.) рассчитывается под каждую нагрузку индивидуально и работают совместно. И срабатывают каждая при своих условиях .

То о чем Вы написали так же надо учитывать. Перегруз как и к.з. должны отсекаться. А чтобы это происходило защитное устройство должно соответствовать условиям которые могут возникнуть с потребителем.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ