alexнаписал: нет ли здесь нарушения правила эксплуатации АД 2-63. и еще получается, что в кабеле все равно будет такая конфигурация P, L1, L2, L3, N
Нет. НИКАКИХ. хоть одну фазу или ни одну. Конфигурация провода от АД 2-63 к девайсам P, L1, L2, N+N. Для данного случая. В клеммной коробке стандарт подключения 1- L1; 2 - L2; 3 - N - перемычка 4 - N; 5 - РЕ. Устройства подключаются соответственно. РЕ с каждого включаете на 5 клемму колодки. ЗЫ. Забыл уточнить, что 2 выбранных N проводника подключаются на АД 2-63 на одну клемму.