22.09.2017 в 13:46:33
vladimir_17, да это в общем без разницы. Но на входе в щиток нынче модно ставить реле напряжения, в вашем проекте его нет.
22.09.2017 в 17:43:53
vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?
Я не советую :)
22.09.2017 в 21:39:23
vladimir_17 написал: TAB,
еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?
vladimir_17, Серия рубильников Е от АВВ сняты с производства, смотрите серию SD20X...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.09.2017 в 11:34:55
vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?
В вашем случае отдельный АВ на каждый кондей не несут никаких плюсов. Лучше уж РН поставьте.
30.10.2017 в 18:10:49
Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?
вопросы:
Комменты к схеме:
30.10.2017 в 18:21:42
vladimir_17, у Вас изначально была более надежная схема и дешевле, лучше её и делайте, не слушайте никого
30.10.2017 в 18:54:37
vladimir_17, Куда Вам столько диффов??))) 3-4 УЗО и под них АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 19:03:13
vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
30.10.2017 в 19:42:10
TAB написал:
vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
TAB, делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
30.10.2017 в 20:14:44
vladimir_17 написал: делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
ставьте тогда уж на все линии дифы, проще в щите разводить будет (не нужны нулёвые шинки, и всё собирается красиво гребенками)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу