TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.09.2017 в 13:46:33

vladimir_17, да это в общем без разницы. Но на входе в щиток нынче модно ставить реле напряжения, в вашем проекте его нет.

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

22.09.2017 в 17:41:53

ebf написал:

TAB написал: Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

3 кондея под один АВ .Красава :) Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету

ebf, А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.09.2017 в 17:43:53

vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?

Я не советую :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

22.09.2017 в 21:39:23

vladimir_17 написал: TAB,

еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?

vladimir_17, Серия рубильников Е от АВВ сняты с производства, смотрите серию SD20X...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.09.2017 в 11:34:55

vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?

В вашем случае отдельный АВ на каждый кондей не несут никаких плюсов. Лучше уж РН поставьте.

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

30.10.2017 в 18:10:49

Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?

вопросы:

  • советовали автоматы для света убрать под УЗО (сделал, ванну на 10мА, а остальные на 30мА), так правильно?
  • автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
  • добавил Реле Напряжения и Вольметр, амперметр
  • общий рубильник сделал двух полюсным
  • добавил диффы почти на все.

Комменты к схеме:

  • оранжевым диффы на 32А
  • желтым Диффы на 16А
  • зеленым диффы на 10А

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

30.10.2017 в 18:21:42

vladimir_17, у Вас изначально была более надежная схема и дешевле, лучше её и делайте, не слушайте никого

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

30.10.2017 в 18:54:37

vladimir_17, Куда Вам столько диффов??))) 3-4 УЗО и под них АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2017 в 19:03:13

vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?

Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

30.10.2017 в 19:42:10

TAB написал:

vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?

Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.

TAB, делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

30.10.2017 в 20:14:44

vladimir_17 написал: делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

ставьте тогда уж на все линии дифы, проще в щите разводить будет (не нужны нулёвые шинки, и всё собирается красиво гребенками)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу