tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

14.03.2019 в 15:57:28

Добрый день! Подскажите, как пытать Rehau Pink? Кто-то пишет, что на сутки надо оставить и 20 бар, кому-то достаточно 3 часов под 13 бар. Трубы идут на отопление, будут залиты в бетон. Проверка будет при отключенной системе отопления.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.03.2019 в 16:20:46

tolya21, я His "пытал" неделю, чтобы сдать приёмке на 15 бар. Для чего приходилось подъезжать почти каждый день и подкачивать. На каждую подкачку труба реагирует растяжением, потому обычный манометрический способ не работает. Даже если есть протечка, труба своей упругостью её скомпенсирует. И чем больше система, тем труднее найти протечку по манометру.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.03.2019 в 16:41:40

tolya21, есть официальная процедура опрессовки, учитывающая расширение пластиковых труб: Накачиваем рабочее давление (где-то 2атм) - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если нигде ничего не течёт - пробное 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2атм.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

14.03.2019 в 17:27:55

cineman, Если манометром не подходит, то как проверять? Mazayac, Большое спасибо! Странно, что 10 атмосфер даже кратковременно не подают.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.03.2019 в 18:19:48

tolya21, кто/где/куда не подают?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.03.2019 в 18:34:18

tolya21 написал: Если манометром не подходит, то как проверять?

Есть метода испытаний от производителей труб в виде чередования повышения-понижения давления, но не помню, чтобы она была признана в виде нового СНиПа. Это и создаёт трудности при сдаче. В СНиП 2.04.05-91 есть такое: "Гидравлические испытания пластмассовых трубопроводов должны предусматривать повышение давления до требуемой величины в течение не менее 30 мин. Трубопровод считают выдержавшим испытание при падении давления в нем не более чем на 0,06 МПа в течение следующих 30 мин и при дальнейшем падении давления в течение 2 ч не более чем на 0,02 МПа."

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

15.03.2019 в 00:14:28

Mazayac, При опрессовке нагнетают только до 10 бар. Маловато как-то для проверки.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.03.2019 в 00:52:17

tolya21, для обнаружения малейших протечек - более чем достаточно. Давление в заполненной замкнутой системе с этой десятки, в силу несжимаемости воды, просто стремительно падает при любом дефекте монтажа.

Даже некоторые железки (счётчики, редукторы) бывает не рассчитаны на давление больше 10 атмосфер.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

19.03.2019 в 09:54:50

Многие говорят, что коллектор вообще нет смысла опрессовывать:) Но я всё-таки проверю. Ибо страшно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.03.2019 в 20:47:01

tolya21, коллектор - такая же часть водопровода, как и всё остальное. Опрессовывать обязательно!

Монтировал себе коллекторную систему водоснабжения, и к окончанию монтажа сдох манометр на опрессовщике. Пока ждал из гарантийного ремонта - всё уже было запущено в эксплуатацию. Ну и по закону подлости спустя два-три года часть стыков, собранных на анаэробе, начала сочиться... Пара - на коллекторе как раз.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

19.03.2019 в 23:33:41

Я с отопления начну.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу