13.10.2017 в 10:39:11
SB3, Вы хотя бы понимаете РЕАЛЬНУЮ разницу между LS и, скажем HF или LSLTx? И Вы, что, не понимаете для чего НА САМОМ ДЕЛЕ в нормативах прописывается применение LS, HF и прочих LTx ?
13.10.2017 в 11:21:51
СтранникXXI, в табл. 2 расписано, какой, куда, зачем - правая колонка)
13.10.2017 в 13:15:20
SB3 написал: СтранникXXI, в табл. 2 расписано, какой, куда, зачем - правая колонка)
SB3, что-то такое я и ожидал услышать. А я ведь даже выделил заглавными буквами слово "реальную". Вы ГОСТ по диагонали что-ли читаете?
13.10.2017 в 14:14:28
SB3,Скажите, а для вас тип исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности и показателей опасности и типа исполнения звучит одинаково или это для вас разные понятия?
13.10.2017 в 14:35:57
ebf,
кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
Ответ на ваш вопрос дан в табличке 2 в разделе 6:
Тип исполнения: Без обозначения
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Одиночная прокладка, о которой вы говорите, разрешается согласно этому пункту в кабельных сооружениях и производственных помещениях, но не в жилых зданиях.
ПВС относится как раз к типу "без обозначения".
13.10.2017 в 14:51:35
Alexey_Spb, стало быть, по Вашей логике ПВС в жилых помещениях использовать нельзя?
13.10.2017 в 15:04:47
Alexey_Spb написал: Ответ на ваш вопрос дан в табличке 2 в разделе 6:
Ответ дан а пункте 5.11 ,а в таблице 2 дано Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения И кстати там нет жилых зданий :)
13.10.2017 в 15:06:52
Alexey_Spb написал: ПВС относится как раз к типу "без обозначения".
ПУВ.ПУГВ, кстати тоже :) Но вы теперь власть, вам слова не скажи . :)
13.10.2017 в 15:15:00
СтранникXXI, А причем тут моя логика? Не я решаю что можно, а что нет, а нормативы.
ebf написал: Ответ дан а пункте 5.11 ,а в таблице 2 дано
Поясните пожалуйста ваш ход рассуждений.
Пункт 5.11 всего лишь классифицирует кабели по пожарной опасности, в этом разделе больше ничего нет. ПВС согласно пункту 5.11 относится к группе "без обозначения" (не распространяет горение при одиночной прокладке).
В разделе 6 указаны области применения для различных групп, для группы "без обозначения" допускается одиночная прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка кабелей группы "без обозначения" допускается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, но в этом случае при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Объясните пожалуйста как вы пришли к тому что ПВС разрешен для одиночной прокладке в жилых помещениях?
Под жилыми помещениями / зданиями в терминологии этого ГОСТа следует понимать текст "во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях". Термина "жилые" там действительно нет, но я надеюсь что вы поняли что я имел под этим словом (на всякий случай я уточнил это выше).
13.10.2017 в 15:16:12
ebf,
Насчет просто ПуГв я согласен с вами. Но я давно монтаж в щитах делаю ПУГВнг-ls, есть такой провод :)
И причем тут мои права модератора, я разве кому-то мешаю тут высказывать свое мнение (при условии что это делается вежливо по отношению к любым оппонентам), даже если оно противоречит моему?
13.10.2017 в 15:38:00
Alexey_Spb написал: В разделе 6 указаны области применения для различных групп, для группы "без обозначения" допускается одиночная прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях
Слова "допускается" там нет. И разве формулировка "преимущественная область применения" означает "единственно возможная"? Тогда ВСЕ производители бытовой техники и удлинителей нарушают ГОСТ и должны быть преданы анафеме? И как быть с коробом ПВХ и трубами ПВХ? А еще "с точки зрения" прокладки кабеля в чем принципиальная разница, скажем, между маленькой швейной мастерской (которая тоже является производственным помещением) и квартирой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.