13.10.2017 в 10:20:51

По поводу кабеля в ТЦ http://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-massovym-prebyvaniem-lyudej/ как -то пвс там не упоминают)))

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2017 в 10:39:11

SB3, Вы хотя бы понимаете РЕАЛЬНУЮ разницу между LS и, скажем HF или LSLTx? И Вы, что, не понимаете для чего НА САМОМ ДЕЛЕ в нормативах прописывается применение LS, HF и прочих LTx ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.10.2017 в 11:21:51

СтранникXXI, в табл. 2 расписано, какой, куда, зачем - правая колонка)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2017 в 13:15:20

SB3 написал: СтранникXXI, в табл. 2 расписано, какой, куда, зачем - правая колонка)

SB3, что-то такое я и ожидал услышать. А я ведь даже выделил заглавными буквами слово "реальную". Вы ГОСТ по диагонали что-ли читаете?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2017 в 14:14:28

SB3,Скажите, а для вас тип исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности и показателей опасности и типа исполнения звучит одинаково или это для вас разные понятия?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 14:35:57

ebf,

кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);

Ответ на ваш вопрос дан в табличке 2 в разделе 6:

Тип исполнения: Без обозначения

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Одиночная прокладка, о которой вы говорите, разрешается согласно этому пункту в кабельных сооружениях и производственных помещениях, но не в жилых зданиях.

ПВС относится как раз к типу "без обозначения".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2017 в 14:51:35

Alexey_Spb, стало быть, по Вашей логике ПВС в жилых помещениях использовать нельзя?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2017 в 15:04:47

Alexey_Spb написал: Ответ на ваш вопрос дан в табличке 2 в разделе 6:

Ответ дан а пункте 5.11 ,а в таблице 2 дано Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения И кстати там нет жилых зданий :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2017 в 15:06:52

Alexey_Spb написал: ПВС относится как раз к типу "без обозначения".

ПУВ.ПУГВ, кстати тоже :) Но вы теперь власть, вам слова не скажи . :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 15:15:00

СтранникXXI, А причем тут моя логика? Не я решаю что можно, а что нет, а нормативы.

ebf написал: Ответ дан а пункте 5.11 ,а в таблице 2 дано

Поясните пожалуйста ваш ход рассуждений.

Пункт 5.11 всего лишь классифицирует кабели по пожарной опасности, в этом разделе больше ничего нет. ПВС согласно пункту 5.11 относится к группе "без обозначения" (не распространяет горение при одиночной прокладке).

В разделе 6 указаны области применения для различных групп, для группы "без обозначения" допускается одиночная прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка кабелей группы "без обозначения" допускается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, но в этом случае при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Объясните пожалуйста как вы пришли к тому что ПВС разрешен для одиночной прокладке в жилых помещениях?

Под жилыми помещениями / зданиями в терминологии этого ГОСТа следует понимать текст "во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях". Термина "жилые" там действительно нет, но я надеюсь что вы поняли что я имел под этим словом (на всякий случай я уточнил это выше).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 15:16:12

ebf,

Насчет просто ПуГв я согласен с вами. Но я давно монтаж в щитах делаю ПУГВнг-ls, есть такой провод :)

И причем тут мои права модератора, я разве кому-то мешаю тут высказывать свое мнение (при условии что это делается вежливо по отношению к любым оппонентам), даже если оно противоречит моему?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2017 в 15:38:00

Alexey_Spb написал: В разделе 6 указаны области применения для различных групп, для группы "без обозначения" допускается одиночная прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях

Слова "допускается" там нет. И разве формулировка "преимущественная область применения" означает "единственно возможная"? Тогда ВСЕ производители бытовой техники и удлинителей нарушают ГОСТ и должны быть преданы анафеме? И как быть с коробом ПВХ и трубами ПВХ? А еще "с точки зрения" прокладки кабеля в чем принципиальная разница, скажем, между маленькой швейной мастерской (которая тоже является производственным помещением) и квартирой?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2017 в 16:01:54

Alexey_Spb написал: Объясните пожалуйста как вы пришли к тому что ПВС разрешен для одиночной прокладке в жилых помещениях?

ПВС соответствует ГОСТ IEC 60332-1-2(возражений нет ?),так же как ПУВ и ПУГВ гост 31565-2012 5 Требования пожарной безопасности 5.1 В обозначении марок кабельных изделий, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности , должен быть указан тип исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности, указанными в настоящем стандарте. 5.2 Кабельные изделия , предназначенные для одиночной прокпадки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-2 или. ГОСТ IEC 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров), при этом расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца должно быть более 50 мм , а до конца обугленной части - менее 540 мм , а при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-3 вещество , стекающее или отделяющееся от образца и падающее ниже конца образца , не должно воспламенять фильтровальную бумагу .

Возражение нет что ПВС,ПУВ И ПУГВ может использоваться для одиночной прокладки ?

гост р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52:2009 521.6 Системы электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах Допускается совместная прокладка в одной трубе или отдельном отсеке кабельного короба, или специального кабельного короба нескольких цепей, при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей. Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386, системы электропроводок в кабельных или специальных кабельных коробах - МЭК 61084, системы электропроводок на кабельных лотках и кабельных лестницах- МЭК 61537. П р и м е ч а н и е - Рекомендации по выбору систем электропроводок в трубах приведены в приложении F. 521.9 Использование гибких кабелей или проводов 52 1.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта

ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования Те на основании этих ГОСТ мы можем поместить ПВС,ПУВ,ПУГВ в некий короб .Возражений нет? В этом же ГОСТ 61084-1-2007 есть испытания на огнестойкость и пожароопасность

Ну и последние Таб 2 б Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2.

Слово преимущественное ,это простите не окончательное ,а производитель должен указывать код согласно таблицы

Те если ПВС,ПУВ,ПУГВ уложен в кабель канал, одиночно и этот кабель канал соответствует ГОСТ и ему обеспечена ПАССИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА ,то никаких противопоказаний нет. Да я думаю, вы сами не раз делали ввод в квартиру ПУВ или ПУГВ и понимали, что ничего не нарушали

Алексей обратите внимание, что в ГОСТ ,есть исчерпывающие нормы при каких условиях должен применятся кабель НГ ,НГ ЛС и тд и увы это не таблица 2 ,а

те ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 16:35:46

ebf,

Давайте по порядку.

ebf написал: ПВС соответствует ГОСТ IEC 60332-1-2

Я не отрицаю конкретно этого утверждения (даже проверил пару сертификатов ПВСов).

Речь про другое. Вы приводите цитату:

Кабельные изделия , предназначенные для одиночной прокпадки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-2 или. ГОСТ IEC 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров)

Это некие требования к одиночной прокладке кабелей, то есть такой кабель не должен распространять горение при испытании по указанным стандартам. Хорошо. ПВС не распространяет горение при одиночной прокладки по этим стандартам.

Но посмотрите дальше:

5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:

  • кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения); ...

Здесь кабели, не распространяющие горение при одиночной прокладке (то есть соответствующих ГОСТ IEC 60332-1-2 или. ГОСТ IEC 60332-2-2, но при этом не имеющие индексов "нг", "ls" и прочих) относятся к группе "без обозначения".

Далее согласно таблице 6 указана область применений кабелей данной группы:

одиночная прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка кабелей группы "без обозначения" допускается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, но в этом случае при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

То есть то что кабель соответствует ГОСТ IEC 60332-1-2 еще не значит что его можно одиночно прокладывать везде.

Ситуация с другими стандартами, которые вы приводите - аналогична. Например, если гибкий кабель можно применять для стационарной прокладки (я об этом кстати писал в своей статье про кабели на блоге), это еще не значит что "ПВС можно применять для стационарной прокладки в жилых домах".

Дело в том что все ограничения в рамках одного стандарта просто не показать и поэтому для решения вопроса по каждому кабелю надо рассмотреть их довольно много.

Если приведенные вами стандарты говорят "ДА" ПВСу, а в ГОСТ 31565-2012 указано что для внутренних электроустановок и разводки по зданиям кабель должен иметь дополнительные индексы (нг-ls как минимум), то к сожалению кабель из группы 'без обозначения' (в том числе ПВС) использовать для этого не следует.

Кстати, есть провод ПВСнг-ls. Кладите его в домах на здоровье (если, конечно, не смущает срок эксплуатации при стационарной прокладке - 10 лет) и сфера применения "для подключения передвижных электроприемников". Но ГОСТ 31565-2012, с точки зрения пожарной безопасности, одобряет ПВСнг-ls.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2017 в 16:39:36

ebf написал: те ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Я правильно понял что вы считаете что таблица 6 действует только в условиях групповой прокладки, а одиночная прокладка возможна без ее учета?

Если я правильно понял это утверждение, то оно, к сожалению, не верное. Кабели, которые не распространяют горение при одиночной прокладке (но при этом не обладают более строгими характеристиками) в пункте 5.11 отнесены в отдельную группу, которая называется "без обозначения".

В этой таблице ее сфера применения указана прямо в первой строке:

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru