SERGGGGGG написал:
Всем привет! я вернулся, как и обещал прилагаю фото подьездного щитка
красным выделил мой счетчик и автоматы
вот так внутри, только это не мой а соседний, но принцип такой же, они одинаковые
Как теперь сюда подключиться?
SERGGGGGG, никогда не покупайте КПП в Леруа. От ЩЭ до Вашего локального щита в существующих реалиях достаточно ВВГнг 2х4. Если все-таки предположить возможную модернизацию стояков - ВВГнг 3х6. Желательно, как уже предложил megrad
В любом случае, ставите рядом с групповыми 2П АВ 20А или 25А (или 2П ВН-32 ампер на 40), на вход перемычку с входа соседнего АВ Al проводом не меньше 4кв.мм., на второй вход - N с шинки таким же проводом. К выходу этого АВ цепляете свой кабель. Если будете класть 3-х жильный, 3-ю жилу с обеих сторон никуда не подключайте и заизолируйте хорошенько. Если в квартире в коробе все-таки надумаете не класть ПВС, тогда покупайте ВВГнг-LS 3х2,5 (опять же 3 провод никуда не подключаете с обеих сторон) желательно, Кольгинского завода или РЭК Призмиан, еще калужский завод (ККЗ) более-менее ничего. В Москве проблем с КПП нет никаких.
SB3 написал:
тогда и УЗО на разные токи тоже маркетинговый ход)
По сути да. У большинства (если не у всех) производителей именно так. Более того, ац у хагера - по-другому промаркированное а. Специально для стран, где их можно невозбранно продавать.
Делать разную начинку на разные номиналы просто экономически невыгодно.
SB3 написал:
Всё, завязывайте уже). Автор свой выбор сделал, другие понимающие и думающие люди тоже для себя что-то решили). А я своё мнение по ПВС не изменю).
Да все завязали уже. И я не призываю Вас, да и вообще кого-либо использовать ПВС, леший бы с ним. НаписАли бы сразу "я не рекомендую ПВС, потому что его ненавижу" сразу было бы все понятно, у всех свои тараканы, но смысл всех Ваших постов сводился к тому, что "ПВС использовать нельзя, потому что нельзя". Типа "я дерусь просто потому, что дерусь" (С).
SERGGGGGG написал:
По кабелю, в леруа мерлен есть ВВГ-Пнг(а) - это что за кабель? он мне подойдет?
посмотрел на сайте http://orelkabel.ru/ru/vvg
это ВВГ-Пнг(А) LS, на упаковке LS не указано
SERGGGGGG,
орловский кабель ("ГОСТОК"), приличный. только нужно не 2 жилы на розетки, а 3.