08.10.2017 в 17:09:40

Я породил холивар ;)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.10.2017 в 17:22:02

MaSeVi написал: предложили УЗО в качестве рубильника))… наверное, описАлись

Нет, я не описАлся. Как по мне, так рубильник там и вовсе не нужен (до этажного щита наверняка рукой подать), а по нормам здесь пригоден любой коммутационный аппарат.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.10.2017 в 17:40:47

TAB, при всем к Вам уважении, УЗО , насколько я помню ну никак не подойдет "вводным коммутационным аппаратом", даже если АВ к нему в этажном щитке. За выше - извините уж, был резок (. По поводу "Кондей и ВП подключаем однополюсными АВ" и "Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют." - посмотрите инструкцию на кондей поновее.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.10.2017 в 18:17:19

Jegere написал: Я породил холивар

Так то что вы рисуете, не может его не породить :D

0
Аватар пользователя
Jegere

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 18:22:57

ebf написал:

Jegere написал: Я породил холивар

Так то что вы рисуете, не может его не породить :D

ebf, вы знаете, то, что я рисую, не имеет принципиального отличия от щитов в соседних темах и на Ютубе, и я понятия не имею, почему именно у меня родился холивар)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.10.2017 в 18:56:53

Jegere написал: что я рисую, не имеет принципиального отличия от щитов в соседних темах и на Ютубе

Ну это ещё ничего не значит :) В вашей теме просто грех не холиварить .Однокомнатная ,куча линий ,понятных только вам :) ,метания от дифов к УЗО ,от 2П до 1П ,благодатная почва .Так что это ещё не конец :popcorn

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

08.10.2017 в 19:11:30

ebf, Не мешайте автору превозмогать))))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.10.2017 в 19:13:56

MaSeVi написал: ebf, Не мешайте автору превозмогать))))…

MaSeVi, Что вы, что вы :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.10.2017 в 19:49:23

SB3 написал: УЗО , насколько я помню ну никак не подойдет "вводным коммутационным аппаратом", даже если АВ к нему в этажном щитке.

Неубедительно. Тем более, что ГОСТ 32397-2013 говорит разъясняет нам:

6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.10.2017 в 19:52:19

TAB написал:

SB3 написал: УЗО , насколько я помню ну никак не подойдет "вводным коммутационным аппаратом", даже если АВ к нему в этажном щитке.

Неубедительно. Тем более, что ГОСТ 32397-2013 говорит разъясняет нам:

6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.

TAB, так правильно, если групповые АВ перед УЗО есть). Написали бы там сначала УЗО, а потом автоматические выключатели - я бы не спорил). Там же " Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО групповой цепи, мА 10 и 30мА" Так что не вяжется). Тогда вообще по вашему вводной не нужен))) 4 УЗО в щите и за ними сразу АВ - красота). И там же " Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО на вводе щитка, мА 30, 100, 300". Так что не вяжется.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.10.2017 в 19:52:43

SB3 написал: По поводу "Кондей и ВП подключаем однополюсными АВ" и "Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют." - посмотрите инструкцию на кондей поновее.

Новинка 2017 года! Что там про УЗО? Ах, да:

Устройство следует устанавливать в соответствии с национальными правилами проведения электромонтажных работ.

Ну и еще ряд требований к коммутации, к диффзащите отношения не имеющих.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.10.2017 в 19:55:57

SB3 написал: так правильно, если групповые АВ перед УЗО есть)

Вы или документом прикройтесь, либо выдумывать прекратите. У ТС и так уже голова кругом пошла. Требования к защите УЗО от сверхтока с вводным рубильником никак не связаны и в данном случае заведомо выполняются.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.10.2017 в 20:05:31

TAB написал:

SB3 написал: По поводу "Кондей и ВП подключаем однополюсными АВ" и "Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют." - посмотрите инструкцию на кондей поновее.

Новинка 2017 года! Что там про УЗО? Ах, да:

Устройство следует устанавливать в соответствии с национальными правилами проведения электромонтажных работ.

Ну и еще ряд требований к коммутации, к диффзащите отношения не имеющих.

TAB, чудесно, что говорят наши нац. стандарты - про кондиционеры, где там написано, что для них 30мА УЗО не требуется. Ссыль жду). По поводу "заведомо выполняются" - это как в случае автора?) У автора голова идет кругом от таких советчиков как вы, нормальные люди почти уже самоустранились, потому что каждый раз кому-то что доказывать уже надоело, да ещё "оборжут" типа дурачок. Вот поэтому ересь разная типа вводного УЗО, ПВС в проводке до сих пор есть). А вот за приведенный ГОСТ спасибо) За "Цель настоящего стандарта - обновление нормативной базы и требований для обеспечения разработки и изготовления распределительных щитков, отвечающих международным стандартам в части возможности их применения в сетях с типами систем заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT..." ТТ у нас официально не запрещено))).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.10.2017 в 20:19:06

По кондею, потрудитесь также объяснить "Установите Изолирующий выключатель рядом с кондиционером (но не на панелях кондиционера) и автоматический выключатель, предназначенный для этого кондиционера." http://img.mvideo.ru/ins/20033949.pdf

Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель, чьи характеристики соответствуют номинальным параметрам кондиционера и Перед использованием кондиционера установите специальную электрическую розетку и выключатель. http://img.mvideo.ru/ins/20037655.pdf О чем там речь?)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.10.2017 в 20:19:22

SB3 написал: что говорят наши нац. стандарты - про кондиционеры, где там написано, что для них 30мА УЗО не требуется. Ссыль жду).

ПУЭ 7.1.79, СП 256.1325800.2016 А.4.11:

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

-

SB3 написал: По поводу "заведомо выполняются" - это как в случае автора?)

Нет, это в полном соответствии с этим (там же):

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0