12.10.2017 в 22:27:19
Какие 20А на 2,5мм.кв.!?
12.10.2017 в 22:30:36
SB3 написал: Какие 20А на 2,5мм.кв.!?
SB3, А почему бы и нет? Ну вот захотел человек)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.10.2017 в 22:40:16
SB3 написал: Какие 20А на 2,5мм.кв.!?
Есть два ЭП, включаемые в 2 розетки, суммарная мощность 4,2 кВт, больше к этой линии 2,5 кв. мм. ничего подключаться не будет. В чем криминал? Пы.Сы. Ну и УЗО, конечно, желательно поставить.
12.10.2017 в 23:43:57
Даа, всё запущено :( Надо как-то учесть фактическое сечение кабеля, т.окр. среды и т.д. А потом уж говорить сколько кабель держать будет. А-то надо АВ 20А-значит 20А на 2,5мм.кв (реально-то там сколько?), далеко зайдёте).
12.10.2017 в 23:47:56
СтранникXXI написал: Есть два ЭП, включаемые в 2 розетки, суммарная мощность 4,2 кВт, больше к этой линии 2,5 кв. мм. ничего подключаться не будет. В чем криминал?
Сам криминал в том что норма 16А
Если не смотреть на норму, получается ~18А. Причем не надолго. Так что с этими нагревателем и СМ ничего страшного. Но тогда юзеру следует понимать что нельзя например добавить еще и сушку на ту же розетку. Автомат 16А берется из расчета на юзера у которого нет теплового расцепителя в бошке
13.10.2017 в 03:50:20
А что мешает юзеру поставить потом автомат на 25, мотивируя "выбивает". И больше чем уверен найдётся сосед "электрих", который скажет что вполне норм.
13.10.2017 в 05:25:39
xpres написал: А что мешает юзеру поставить потом автомат на 25, мотивируя "выбивает". И больше чем уверен найдётся сосед "электрих", который скажет что вполне норм.
xpres, ну проблемы юзера это проблемы юзера.
13.10.2017 в 07:10:02
SB3 написал: Даа, всё запущено :( Надо как-то учесть фактическое сечение кабеля, т.окр. среды и т.д. А потом уж говорить сколько кабель держать будет. А-то надо АВ 20А-значит 20А на 2,5мм.кв (реально-то там сколько?), далеко зайдёте).
Ох, блин, а "горний ангелов полет и гад морских подводный ход" (С) учитывать не надо? Что, температура в квартире так сильно гуляет, что это заметно влияет на пропускную спобность кабеля и токи срабатывания расцепителей АВ? И если даже реальное сечение 2.2 - 2.3, НИЧЕГО криминального в этом НЕТ, кабель и АВ прекрасно кординируются. SB3, уж если сказали "А", извольте сказать и "Б". Приведите цитату из какого-либо нормативного документа, где бы говорилось, что кабель 2.5 кв. мм. ВСЕГДА должен защищаться АВ 16А.
13.10.2017 в 07:16:13
SB3 написал: да как-то всегда 16 было или власть поменялась ?)
Вы не поверите, но я уже не знаю кому верить! :confused:
Посититель пишет, что 16 это очень много, вы - что в самый раз, СтранникXXI говорит 20, а в реальной жизни все ставят 25... :)
13.10.2017 в 08:01:58
линк написал: Сам криминал в том что норма 16А
Можете привести подтверждающую цитату из НТД?
13.10.2017 в 08:10:16
линк написал: получается ~18А. Причем не надолго. Так что с этими нагревателем и СМ ничего страшного.
19А. Это не гут для АВ номиналом 16А, пусть даже в максимуме и кратковременно.
линк написал: Но тогда юзеру следует понимать что нельзя например добавить еще и сушку на ту же розетку. Автомат 16А берется из расчета на юзера у которого нет теплового расцепителя в бошке
СМ и бойлер - ЭП, которые вряд ли предполагают смену групповой линии или места подключения. А, например, фен или электробритву можно подключать в розетку, освободившуюся от СМ на другой групповой линии, у них класс защиты II.