16.12.2017 в 22:15:42
BV, Резинки-уплотнителя 108 в Питере нет, к сожалению. Там еще, по причине провинциального Питерского дефицита, - переход "антифэншуйный" смонтирован 110-90(с манжетой до 110) на входе в тройник сбоку... ( Ну нет в Питере перехода 110-108, как класса! (. А стачивать 110 до 108 показалось колхозным чересчур...А зря видать..) Мало того, что у родичей после СБ на входе в стояк ступенька, не дающая полноценного слива, так и еще уклона на финишном участке практически нет... с переходом 110-108 (без манжеты) - аккурат градуса 3 было бы.. Раз на запахи стали жаловаться - руки чешутся - взять трубу 110 обрезать и зачистить конец до 108, правильно? (ну и проверить на крыше не закрыт ли выход фанового стояка)
17.12.2017 в 00:00:36
Mr Stickman написал: Всем привет, есть вопрос про редуктор давления.
В общем как все было. От застройщика стоял редуктор OR Sabo. В какой-то момент он перестал держать давление.
Так как давление не было больше 6бар, я особо не запаривался, но потом начал постоянно сливать воду предохранительный клапан на 6 бар на бойлер. В общем заменил все на аналогичное. Прошел год, редуктор опять не держит, клапан льет.
На старом клапане не пружинка ослабла (хотя возможно и она) а небольшой канальчик проточился на седле. Это я еще когда менял заметил. Сейчас осмотрел редуктор старый (не выкидывал) и заметил, чот там одна половина седла вся изъедена. И та же половина камеры всей тоже вся в раковинках. Вторая половина вся нормальная. Так же на клапане часть латуни съедена. Новый (который год стоит и не держат) пока не снимал, планирую только. Причем опять такой же, да. Так вот вопрос, что это со старым? И если с новым (годовалым) так же, то что это? В доке к нему написано, чо нельзя превышать скорость потока 3м/с, чтоб не было кавитации. Не она ли? Правда опять же написано, что если будет больше 2 м/с, то будет шуметь, но с шумом все в порядке, тихо работает. Еще как версия была, обратный осмос. Он же очень по чуть-чуть льет, возможно клапан в редукторе приоткрывается совсем мало и вода потихоньку точит?
И как правильно скорость рассчитать? Просто на полдюймовую трубу рассчет делать? В редукторе-то сечение меньше. Как по науке?
Еще мысли?
17.12.2017 в 00:12:47
Peterjela написал: так и еще уклона на финишном участке практически нет
Уклон достаточен 1/D
Peterjela написал: . с переходом 110-108 (без манжеты) - аккурат градуса 3 было бы..
уклон измеряется в безразмерных единицах
Peterjela написал: Раз на запахи стали жаловаться - руки чешутся - взять трубу 110 обрезать и зачистить конец до 108, правильно?
И что Вы будете делать дальше, когда рассыпется резинка раструба 108 куда Вы будете это пихать почесывая руки? Будете репу чесать и нюхать?
В том магазине можно заказать - пришлют. Заодно и колечки 48 закажете.
Или лучше два переходника - см текст на вашей картинке.
17.12.2017 в 00:15:50
Mr Stickman написал: Еще мысли?
Похоже и водичка проточила, и металл дерьмо. Проверьте его "молотковым тестом" на пластичность металла :)
17.12.2017 в 00:43:08
BV, а если и второй такой же? Что брать-то?
17.12.2017 в 00:58:28
Mr Stickman, Valtec VT-085 например, или точно такой же OR
17.12.2017 в 01:11:07
BV написал:
Бармолей написал: Мультиметр есть. Но я сегодня осмотрел тыльную сторону посудомойки. Там наклеена какая то хрнеь похожая по консистенции на патоку. На ней следы от шланга... скорее всего эти следы от посудомойки
Бармолей, ототрите подводку бензином или растворителем - может и от наклейки на ПММ. Есть следы повреждения оплетки?
BV, Добрый день! Оттер руками насколько смог (дома бензина или иного растворителя не нашлось) насколько увидел, повреждения оплетки нет. На обратной стороне посудомойки явственные следы от подводки, почти уверен, что это просто "следы от контакта". Вопрос по основной проблеме. Вся разводка выполнена полипропиленовыми трубами 20 мм. На этот несчастный угольник планирую поставить трубу 25 мм. каким диаметром сверла стоит рассверлить 24 или 25 мм? Пробовал приложить 25 мм трубу, она на мой взгляд близка будет к диаметру по внутреннему пазу, по этому и не стал увеличивать до 32 мм.
17.12.2017 в 01:43:51
Mr Stickman, кроме Valtec VT.085.N ещё вроде хвалили Caleffi 536050
17.12.2017 в 01:47:32
Бармолей, внешний диаметр насадки 25мм под фитинг - 24,4...24,5 мм Просверлите 25 мм - вообще не прогреете. Сверлите 24 мм - придётся заталкивать жестоко, но лучше уж так.
17.12.2017 в 05:15:36
Бармолей написал: Оттер руками насколько смог (дома бензина или иного растворителя не нашлось) насколько увидел, повреждения оплетки нет
Тем не менее. Вопросы мои остались. Если сейчас не случилось, может после. Хотя, впрочем, это Ваше дело. Клещами ответы тянуть не буду :)
17.12.2017 в 19:43:17
BV, я не игнорирую, завтра вдумчиво отвечу на все вопросы, дабы получить полноценную консультацию.
На данный момент, я рассверлил уголок и впаял туда трубу. Заменил газовую колонку. Протечек вроде больше нет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.