25.09.2018 в 13:05:24
Здраствуйте. В инсталяции вот такая раздваивающаяся, запаянная с нижних концов трубка. Что это?
25.09.2018 в 13:30:46
MaximJF, закладная для подведения воды и электричества к унитазу-биде.
25.09.2018 в 13:36:47
cineman, спасибо!
25.09.2018 в 14:58:09
cineman написал:
BV написал: У вестола концовка - евроконус
Собственный конус Вестола - не евроконус. Но в Суперпайпе была специальная концовка евроконус 16 х 3/4".
cineman, О Вестоле.... что часто сталкиваюсь последнее время с установленным 3-5-7 лет назад. Увы, текут соединения именно на границе МП-концовка... гайку можно дотянуть еще чуть-ли не руками
25.09.2018 в 16:42:53
BV написал: гайку можно дотянуть еще чуть-ли не руками
Затрудняюсь что то новое сказать. Если это всё тот же Вестол с цанговым кольцом, то руками невозможно сжать кольцо, вращая гайку, ни на какой стадии затяжки. Тем более невозможно дотянуть руками старое, если было нормально затянуто. К стати, в Ваших краях мы как то эксгумировали из штукатурки ушастый угольник SP, затянутый от руки. Остальные не стали выкапывать, потому как не текли. Но и этот, недотянутый, стал протекать через много лет после монтажа. Возможно, один и тот же чудила работал.
25.09.2018 в 17:31:48
cineman, ну руками - образно. Со временем гаечка может немного самооткручиваться, на отоплении. Но поджать вальцовку от руки конечно не реально. А то, что в старых соединениях финнинги на МП трубе вращаются весьма свободно - это факт. Думаю результат сжатий/расширений МП трубы.
cineman написал: атянутый от руки. ... Но и этот, недотянутый
Как поняли, что от руки? труба вытаскивалась из концовки?
25.09.2018 в 21:24:41
Позвал работников поменять кусок стояка ГВС в квартире. Надо вырезать метровый кусок, к которому приварены выходы для полотенцесушителя, и на его место поставить такой же, но с этими выходами в другую сторону. Стояк из нержавейки 50 мм диаметром, толщина больше 1 мм. Отводы для полотенцесушителя цинковые, старые использовать не получится - новые должны быть длиннее и с поворотом на 90 градусов на конце. Новую трубу я предоставляю. С управляющей компанией договорился о перекрытии стояка на время работ. Квартира новая, стен еще нет, ничто не мешает резать-варить. В итоге мне предлагают сделать это за 5 000 рубликов (это за работу). Понимаю, что многовато, мягко говоря. Сколько такая работа может стоить? ps Не Москва, обычный областной центр, каких много
25.09.2018 в 23:16:21
kvlv написал: Стояк из нержавейки 50 мм диаметром, толщина больше 1 мм. Отводы для полотенцесушителя цинковые
Как мне кажется, что-то тут не так.
kvlv написал: предлагают сделать это за 5 000 рубликов (это за работу).
В Москве 5-6 т.руб. это базовая стоимость замены ПС от УК (перекрытие стояков, установка пары кранов, установка ПС). С вваркой заготовки и материалами разговор с УК был о суммах более 8000 руб.
26.09.2018 в 01:35:00
BV написал: Как поняли, что от руки? труба вытаскивалась из концовки?
Не было признаков обжатия кольца. Вытаскивать не стал. Если бы труба была вставлена не до конца в концовку, натянуть недостающее не было возможности. Закрутил как было....лет двенадцать прошло.
26.09.2018 в 02:11:57
cineman, у меня такое впечатление, что это надо протягивать сначала через годик, а потом лет так через 5. Выезжал к клиенту.... отопление, газовый котел, дом, концовки на выводах на радиаторы - потекли ВСЕ, и сильно текут при выключении котла весной.
26.09.2018 в 08:51:39
ser000 >Как мне кажется, что-то тут не так.
ser000, примерно так
26.09.2018 в 09:18:20
kvlv, стояк из оцинковки.
27.09.2018 в 14:24:57
ctajlkepkrot написал: Сборище неадекватов и лже-сантехников, пророчащих разрывы труб, фонтаны кипятка и скорарый конец света, прощайте, покидаю эту негостеприимную помойку навсегда. Администрация продолжайте пиаритиь лохотроны и говнодома, без меня.
Чем вы так обидели человека? :yu:
27.09.2018 в 15:53:00
cypok, обоснованными предупреждениями об опасности для её жизни и здоровья. Достаточно вернуться на страницу назад.
29.09.2018 в 11:58:49
Соединение большого диаметра (Ду40 или 50, чугунный уголок + стальной бочонок) было недостаточно плотно собрано на льну с пастой и теперь немного подтекает, капля в час или что-нито вроде этого. Можно как-нито уплотнить соединение без разборки и перекручивания?