kesov, отводы - быстро сгниют (читать тему про подшламовую коррозию), убогие недоамериканки у ПС - потекут (из-за деформации пластика и усадки материала прокладки). Это фото надо в Осторожно! Брак, левак и косяк

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.08.2019 в 13:36:12

kesov, добавлю к сказанному Mazayac, что армированная алюминием ППР это каменный век, хотя и звучит круто. Алюминий нужен для уменьшения температурного расширения ППР (например, на длинных пролетах отопления) и снижения кислородопроницаемости труб. В вашем случае ни то ни другое не требовалось. На прочность ППР фольга не влияет никак, скорее отрицательно. А вот монтаж армированных алюминием труб — это особое мастерство и инструменты: специальные насадки на паяльник и торцовка. Иначе вода вспучит наружный слой, со всеми вытекающими. Не портите себе карму - переделайте.

0
Аватар пользователя
kesov

Местный

Регистрация: 26.08.2015

Ульяновск

Сообщений: 886

20.08.2019 в 15:07:20

AKI написал: Не портите себе карму - переделайте.

"Переделайте" на что? На неармированную ППР трубу? Или сделать на резьбе из стальных труб и чугунных-стальных отводов и муфт?... Mazayac отправил меня почитать про подшламовую коррозию. Из этой статьи я понял что и сталь это тоже ненадежно, плохое качество труб и т.д. Какой же выход?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111646

20.08.2019 в 15:25:30

kesov написал: Из этой статьи я понял что и сталь это тоже ненадежно, плохое качество труб и т.д.

Сталь - предупреждает рыжиками и бородой, ПП - преподносит сюрприз без предупреждения.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2019 в 17:17:31

kesov написал: Из этой статьи я понял что и сталь это тоже ненадежно

Кто что видит. Я вот понял, что отводы нужно приваривать не "коротышки" и шлам зачищать из шва.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111646

20.08.2019 в 17:25:56

Mazayac написал: Я вот понял, что отводы нужно приваривать не "коротышки"

и еще Г образно, чтобы краны были на вертикальном участке и шлам там не копился в принципе. В случае закрытых надоооооооолго (год) - ставить заглушки, краны - открывать.

Mazayac написал: и шлам зачищать из шва.

подготовку под сварку делать не абы как, а с зазором под затекание металла... чтобы не было щелевых полостей. Газовая - лучше в плане пор.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.08.2019 в 19:52:27

kesov написал: "Переделайте" на что? На неармированную ППР трубу? Или сделать на резьбе из стальных труб и чугунных-стальных отводов и муфт?...

Зачем переделывать на то же самое (ППР), если все проблемы (слабые муфты и короткие отводы) останутся.

Вы задали вопрос:

kesov написал: простоит полипропилен на полотенчике в системе гвс лет десять?

Можно ответить технически: ППР уголки, будут почти как новые, трубы ППР возможно пойдут пузырями, а при высокой температуре ГВС могут порваться, американки потекут, а отводы скорее всего отгниют. Мы не экстрасенсы и по фото точный (тем более предсказательный) диагноз не поставить. Но по аналогичным случаям оценку тому, что на фото наляпано - дали. Поэтому если вас интересует весь узел, а не только ППР, то все просто: хороший сварщик (ибо что-то страшноватое эл. сваркой наляпано), отводы Г L, про которые упомянули BV и Mazayac, латунные американки. У вас доступ к стояку есть, сейчас еще лето и переварка не будет катастрофой. Можно даже отбор от верхнего отвода оставить тройником, если на сварщика денег мало. Но переварить надо. Не по-людски сделано.

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

21.08.2019 в 00:08:18

В ванной трубы водоснабжения (ППР 20 мм) под стяжкой. Предполагалось, что и ванная и раковина будут установлены у дальней от входа стены. Две пары труб выходят из пола у дальней стены (одна пара ГВ+ХВ для смесителя ванной и вторая пара для раковины). Меня этот вариант планировки не устраивает, т.к. хочу иного расположения сантехники, плюс организовать подключение стиральной машинки и проложить трубу в туалэт для гигиенического душа. Думал, ваял, проектировал. Собрал конструкцию как на фото. Задумка: одну пару труб заглушить. Все потребители запитать от второй пары.Собрал "конструкцию"... ГВ идет на "общий" вентиль, далее обратный клапан, после четверник :eek: от которого налево пойдет труба к смесителям ванной и раковины, наверх к термосмесителю и направо к стиральной машинке (через вентиль, на случай, если надо стирать в ХВ). ХВ идет на "общий" вентиль, затем на тройник, от которого вправо к стиральной машинке через вентиль (опять же по той же причине необходимости стирки в холодной воде), и наверх к термосмесителю и к трубе идущей в смеситель ванной и раковины. От термосмесителя выход к трубе, идущей к гигиеническому душу. После сбоки всей этой хрени стало понятно, что все слишком громоздко... С одной стороны, все будет находиться за стиральной машинкой и не будет столь заметно. Да и слишком много вентилей и термостатический смеситель не спрятать. Штробить бетон несущей стены и прятать трубы считаю не вариант. С другой... подумал, может все-таки запитать смесители ванной от одной пары труб (они будут за ванной), а стиралку и гигиенический душ запитать от второй пары труб, при этом обойтись без обратного клапана и термостатического смесителя? Весь в сомнениях.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.08.2019 в 00:19:26

kesov написал: "Переделайте" на что?

Переварить отводы на стояке согласно выводам полотенчика.

Вы зря так стали продолжать разговор о том, что ремонт в санузле можно сделать за 7-10 дней. Слишком широкая и общепонятная здесь тема.

Это я к тому, что пример с полотенчиком как раз о том, что не всё так просто. Нужны и время и деньги. И чем больше вы знаете, тем сложнее делать дёшево и быстро.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 08:35:21

Alboxer написал: Весь в сомнениях.

Вот и я тоже. Перечитал два раза ваши буквы и ничего не понял кроме:

Alboxer написал: Задумка: одну пару труб заглушить.

И то что вы стиралку горячей водой собираетесь питать. Попробуйте описать не задумку, а задачу: "Ванная комната, три точки разбора: раковина, душ, стиральная машина... нужно:..." Желательно с чертежом, раз уж проектируете. Или с фото того что уже наделано (не ППР на полу, а как выглядит задача по месту).

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

21.08.2019 в 10:44:12

AKI написал:

Alboxer написал: Весь в сомнениях.

Вот и я тоже. Перечитал два раза ваши буквы и ничего не понял кроме:

Alboxer написал: Задумка: одну пару труб заглушить.

И то что вы стиралку горячей водой собираетесь питать. Попробуйте описать не задумку, а задачу: "Ванная комната, три точки разбора: раковина, душ, стиральная машина... нужно:..." Желательно с чертежом, раз уж проектируете. Или с фото того что уже наделано (не ППР на полу, а как выглядит задача по месту).

AKI, Я запитываю стиральные машинки горячей водой с 1995 года. Первая б/у Клатроник (еще с механическим программатором) прожила 5 лет и была продана в рабочем состоянии. Вторая LG проработала 7 лет и так же была продана (только перед продажей заменил амортизаторы, а во время эксплуатации была только одна неисправность - засорился впускной клапан, который был заменен). С 2007 года работает третья стиралка Самсунг. Также ремонтировал - была плохая пайка силового модуля и периодически барабан переставал крутиться. Ни одна их перечисленных неисправностей с горячей водой не связана. Подводка воды к стиралке шлангом с надписью "95 градусов". Так что не вижу никаких проблем. Зачем гонять мощный ТЭН стиралки, если на вход можно сразу подавать горячую воду (от газовой колонки)? А при необходимости стирать холодной водой, просто отключать колонку (или, как я хочу сделать, перекрывать вентиль горячей воды, открывая вентиль холодной).

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 11:08:42

Alboxer написал: Я запитываю стиральные машинки горячей водой с 1995 года. Зачем гонять мощный ТЭН стиралки, если на вход можно сразу подавать горячую воду (от газовой колонки)?

Отличный опыт. Правда не слишком удобно, когда стирка деликатных вещей требует температуры 30/40С. В СССР выпускалась машинка, у которой были отдельные вводы для ГВС и ХВС. Еще раз: отличный опыт. Но при нынешней цене за ГВС, в домах без газовых колонок (только с эл-вом) экономия сомнительная: ГВС - 200р/м3 допустим на стирку нужно 60л или 12 руб. плюс эл-во для мотора, помпы... Эл-во (ночью/днем) 2/5р за кВт/ч. При 2 кВт/ч на стирку это 4/10 руб. Плюс ХВС (40р/м3) около 2 руб.

Но мое замечание не про это: из вашего текста выше я не понял какую задачу вы решаете, и на какой вопрос ищете ответа.

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

21.08.2019 в 11:27:59

AKI написал: Правда не слишком удобно, когда стирка деликатных вещей требует температуры 30/40С.

Два варианта - на колонке выставить нужную температуру или колонку отключить, а дальше машинка сама воду тэном подогреет до нужной температуры. Схему набросал. С собой более подробного чертежа нет, он на квартире в папке лежит. Но думаю в общем понятно. Слева от входа раковина, в левом дальнем углу ванная, стиралка справа. Выводы ГВ и ХВ в двух местах (один получается за ванной).

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 11:32:29

Alboxer написал: Схему набросал.

Хорошо. А в чем задача (кратко, тезисно)?

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

21.08.2019 в 11:41:05

AKI написал:

Alboxer написал: Схему набросал.

Хорошо. А в чем задача (кратко, тезисно)?

AKI, Та конструкция, что я сварил слишком большая получается. Предполагалось, что она будет приварена к двум трубам расположенным на рисунке правее и будет размещаться за стиральной машиной. Вчера закрались сомнения, а не запитать ли смесители ванной и раковины от труб, выходящих из стяжки за ванной?