Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2019 в 15:42:58

Alboxer, если стоит термостат - ему обязательны два обратных клапана прямо перед ним, а не до разветвлений. При одинаковых же давлениях ХВС и ГВС клапаны теоретически вообще не нужны. На Вашем фото - дичь какая-то. Начиная от паршивых ППР кранов и заканчивая клапаном в непонятном месте.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 15:56:23

Alboxer написал: Я еще не решил, ставить ли бойлер косвенного нагрева

"Проектирование" по ходу монтажа - двойные затраты. Оставляйте трубы как есть, наносите на схему, дорисовывайте проект, показывайте, посмотрим-подскажем.

0
Alboxer
Alboxer
Новичок

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 95

21.08.2019 в 16:16:42

Mazayac написал: если стоит термостат - ему обязательны два обратных клапана прямо перед ним, а не до разветвлений. При одинаковых же давлениях ХВС и ГВС клапаны теоретически вообще не нужны. На Вашем фото - дичь какая-то. Начиная от паршивых ППР кранов и заканчивая клапаном в непонятном месте.

Краны Valvex. Переделать на латунные "бабочки"? ППР кран сваривается, а каждый шаровый кран это два лишних соединения. Лен мотать умею, если посоветуете менять краны, то поменяю. Обратный клапан стоит сразу после "основного" вентиля ГВС, т.е. на все потребители сразу.

0
Alboxer
Alboxer
Новичок

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 95

21.08.2019 в 16:47:45

AKI написал: "Проектирование" по ходу монтажа - двойные затраты. Оставляйте трубы как есть, наносите на схему, дорисовывайте проект, показывайте, посмотрим-подскажем.

Ну неопытный дурень я, что поделаешь. Как говорит один родственник, "опыт, как и половое бессилие, приходит с годами". Мне денег на фитинги не жалко. Простовремя потратил. Зато опыт пайки дополнительный получил. Схему набросал (но без вентилей и обратного клапана). Вариант с бойлером.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 18:37:00

Alboxer написал: Схему набросал (но без вентилей и обратного клапана). Вариант с бойлером.

Группа безопасности где будет установлена?

0
Alboxer
Alboxer
Новичок

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 95

21.08.2019 в 19:15:25

AKI написал: Группа безопасности где будет установлена?

Два варианта - непосредственно под бойлером или в том месте, где труба идет вверх к бойлеру.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 19:31:11

Alboxer написал: Два варианта

Так выберайте уж какой ни будь, а то опять будет "проектирование по ходу монтажа" ;)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2019 в 19:57:36

Alboxer, просто был опыт вида "надо открыть краны на ПС, а у них ручки проворачиваются, шары заклинило после месяца в неподвижном состоянии". Что за марка была - не понял, все дешёвки выглядят одинаково с "рублеными" обводами. А вот у Экопластика отлично работают, весь подвал на них собран:

0
Alboxer
Alboxer
Новичок

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 95

21.08.2019 в 21:51:32

AKI написал: Так выберайте уж какой ни будь, а то опять будет "проектирование по ходу монтажа"

Внизу! Бойлер на сколько литров хватит?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 23:00:43

Alboxer написал: Бойлер на сколько литров хватит?

На минимум который найдете. 5-10 литров. Должно хватить на гиг. душ.

0
Alboxer
Alboxer
Новичок

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 95

21.08.2019 в 23:16:04

AKI написал: На минимум который найдете. 5-10 литров. Должно хватить на гиг. душ

Его задача по сути - выдавать горячую воду первые 1-2 минуту открытия крана ГВС. Затем горячая должна восполняться от котла.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.