debryansk написал: Подскажите не будет ли проблем со сливом ванной?

Будут. Ломайте нижний ряд плитки, где серая труба идёт и опускайте трубу до меньшего уклона, если есть куда опускать и выход в канализацию действительно ниже. Что бы не ломать плитку, если эта труба больше ни куда не идёт и эстетические чувства не пострадают, то прокладывайте от стояка новую трубу не замуровывая её в плитку.

debryansk написал: Теперь не знаю как слив работать будет

А чего тут знать/думать то? Набирайте ванну и смотрите.

ser000, серая 50 труба идет параллельно к коробу, да еще там от нее под плиткой в штробе на раковину каналья тоже уже под плиткой, хоть ванну вынимай и обрезай борт да ставь выше сантимов на 10 прямо в притык плитке задвигай.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 19:48:49

debryansk, ссылаться на паспортную высоту установки ванны хорошо, когда канализация выведена на нормальном уровне. Вангую, что задранную каналью эти же рукожопы и делали, верно? 60 см - тоже была бы вполне нормальная высота, хоть и стараются сейчас пониже делать.

0
debryansk
debryansk
Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 20:01:17

Mazayac, да, они, и вроде давно ремонтами занимаются, опыт. Без слома плитки уже не обойтись? А ванну вынимать подрезать выше ставить уже смысл тогда был чтобы плитка на ванну ложилась без зазора со стеной

0
debryansk
debryansk
Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 21:33:41

Сейчас созванивались говорит плиточник приедет скажет, он говорил типа все нормально будет, говорю ну как нормально если уровень канальи выше уровня ванны

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 21:46:55

debryansk, даже странно, почему не электрик говорит, что всё нормально с канализацией будет. Хотя чую, плиточник-сантехник и кабели тянул :D

0
debryansk
debryansk
Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 21:53:00

Mazayac, завтра съезжу уберу все с ванной, наберу воды гляну, хотя изначально понятно против физики не попрешь, слив ванной должен быть хотя бы на уровне середины канализационной трубы?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 22:48:54

debryansk, слив ванной должен подчиняться тем же правилам, что и вся безнапорная канализация. А именно: должен соблюдаться равномерный уклон трубы к стояку с вертикальным перепадом 2 см на 1 метр длины (для трубы 50мм). Горизонтальная прокладка или тем более контруклон - недопустимы.

Слишком большой уклон (чем горе-шабашники грешат ещё чаще, чем контруклонами) - тоже вреден (сюрприз!)

0
debryansk
debryansk
Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 22:51:37

Mazayac написал: debryansk, слив ванной должен подчиняться тем же правилам, что и вся безнапорная канализация. А именно: должен соблюдаться равномерный уклон трубы к стояку с вертикальным перепадом 2 см на 1 метр длины (для трубы 50мм). Горизонтальная прокладка или тем более контруклон - недопустимы.

Mazayac, мне нужно теперь сделать так, чтобы сливное отверстие ванной было насколько выше середины 50 трубы канализации?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 22:53:07

debryansk написал: сливное отверстие ванной было насколько выше середины 50 трубы канализации?

Зависит от высоты Вашей обвязки для ванны.

Измеряете расстояние от пола до низа раструба канализации (торчащего из стены) и от пола до низа гладкого участка гофры (торчащей из сифона). Второе должно стать больше первого на пять-десять миллиметров.

И гофру выкинуть не забудьте - это порно заметно тормозит слив за счёт большого гидравлического сопротивления (сравните "шероховатость" ступенек гофры и стенок гладкой трубы).

Ещё можно выиграть нужные сантиметры, применив McAlpine MRB2CB: У него, как видите, выпуск почти вплотную к дну ванны, в отличие от дешёвок Анипластовских. Аналогично у MRB11, MRB8CB, MRB1...

0
debryansk
debryansk
Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 23:49:28

Mazayac, То есть такое расстояние второе? Теперь буду искать еще обвязку McAlpine MRB2CB посмотрю нашел на беру ру 2000.

На озоне нашел только по более приемлимой цене за 1900 т.к. везде доставка в Брянск... https://www.ozon.ru/context/detail/id/154599578/

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.10.2019 в 02:10:25

debryansk, стрелочки верные. Третий размер снимите от пола до низа ванны прямо у её выпускного отверстия (до верха резиновой прокладки, что между ванной и нынешним сифоном).