zigmund
zigmund
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 293

30.11.2020 в 19:06:18

Здравствуйте, уважаемые форумчане, несколько лет назад ЖЭК установил нам перемычку на стояк горячей воды, сейчас обнаружил следующую картину на одной из детали перемычки (см фото). Ржавчина растет как гриб. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано ? Надо ли сейчас что-то с этим делать? Может ли из-за этого потечь в этом месте? Спасибо.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.11.2020 в 19:12:45

zigmund написал: Подскажите, пожалуйста, с чем это связано ?

С рукожопием сант из ЖЭК-а. Сухой лён шматками - верный признак.

zigmund написал: Надо ли сейчас что-то с этим делать?

Надо переделывать. Но стояк зона ответственности ЖЭК-а. А они не любят ничего делать, кроме как расписываться в зарплатной ведомости.

zigmund написал: Может ли из-за этого потечь в этом месте?

Может но не резко и по началу не сильно.

0
zigmund
zigmund
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 293

30.11.2020 в 21:27:43

AKI, спасибо за ответ, непонятно все-таки отчего так пошла коррозия сильно? в других же местах ее нет . И что нужно переделать? Заменить только тройник или трубу тоже?

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

30.11.2020 в 21:38:33

zigmund написал: отчего так пошла коррозия сильно

Сгон, двойной проход. Такое хорошо сделать тяжело.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.11.2020 в 21:52:29

AndyMirror написал: Сгон, двойной проход. Такое хорошо сделать тяжело.

Ну как бы такое делали все советские санты не избалованные американками.

zigmund написал: непонятно все-таки отчего так пошла коррозия сильно? в других же местах ее нет .

как верно заметил AndyMirror, это относительно сложное место, к тому же стояк ГВС иногда остывает (например летом во время отключения). Наложить на это рукожопость и вот результат.

Под замену вся ржавая арматура (тройник, контр гайка, сгон). Цена у нее небольшая. А во возни (судя по монтажу) прилично. Санта из ЖЭК-а скорее всего просто подтянет гайку, скажет, что течь самоустранится и самоусранится сам.

0
zigmund
zigmund
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 293

30.11.2020 в 22:10:39

AKI написал:

AndyMirror написал: Сгон, двойной проход. Такое хорошо сделать тяжело.

Ну как бы такое делали все советские санты не избалованные американками.

zigmund написал: непонятно все-таки отчего так пошла коррозия сильно? в других же местах ее нет .

как верно заметил AndyMirror, это относительно сложное место, к тому же стояк ГВС иногда остывает (например летом во время отключения). Наложить на это рукожопость и вот результат.

Под замену вся ржавая арматура (тройник, контр гайка, сгон). Цена у нее небольшая. А во возни (судя по монтажу) прилично. Санта из ЖЭК-а скорее всего просто подтянет гайку, скажет, что течь самоустранится и самоусранится сам.

AKI, там течи пока нет, можно ли так оставить? и долго ли не будет течь если все так оставить? и стоит ли вызывать сантехника если пока не течет?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.11.2020 в 22:17:01

zigmund, Вы задаете вопросы предсказательного характера. Причем "на удаленке". Решать вам. Сильно и резко не потечет (см. буквы выше). Это не полипропилен. Но когда закапает (завтра, через месяц, при следующем отключении) и как интенсивно - никто не знает.

Ищите грамотного сатну неторопливо. Если что баночку подставите. Вызывать или нет санту из ЖЭК-а тем более не скажу. Они бывают (как правило) разной степени криворукости. Бывают (крайне редко) и грамотные и аккуратные. Но не бесплатно. Может оказаться, что ржа много не проела и достаточно аккуратно перепаковать лён.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10469

01.12.2020 в 09:40:19

AKI написал: Санта из ЖЭК-а скорее всего просто подтянет гайку, скажет, что течь самоустранится и самоусранится сам.

А по уму открутить бы гайку переложить жгутик льна и только после этого закрутить гайку, тогда может и на подольше поможет.

zigmund написал: там течи пока нет, можно ли так оставить?

Иногда останавливается.

zigmund написал: и долго ли не будет течь если все так оставить?

Купите хрустальный шар попробуйте погадать сами.

zigmund написал: и стоит ли вызывать сантехника если пока не течет?

Это их зона ответственности и вы за это платите ежемесячно не малые деньги всем домом, пускай придёт и починит, его забота как он это сделает. Не поможет УК - напишите жалобу в Жилинспекцию и/или префектуру в вашем районе, что бы помогли УК шевелиться. Кстати в некоторых случаях приходят со сварочным аппаратом и варят даже не взяв денег, но эту уж как повезёт.

0
zigmund
zigmund
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 293

01.12.2020 в 10:31:13

ser000 написал:

AKI написал: Санта из ЖЭК-а скорее всего просто подтянет гайку, скажет, что течь самоустранится и самоусранится сам.

А по уму открутить бы гайку переложить жгутик льна и только после этого закрутить гайку, тогда может и на подольше поможет.

zigmund написал: там течи пока нет, можно ли так оставить?

Иногда останавливается.

zigmund написал: и долго ли не будет течь если все так оставить?

Купите хрустальный шар попробуйте погадать сами.

zigmund написал: и стоит ли вызывать сантехника если пока не течет?

Это их зона ответственности и вы за это платите ежемесячно не малые деньги всем домом, пускай придёт и починит, его забота как он это сделает. Не поможет УК - напишите жалобу в Жилинспекцию и/или префектуру в вашем районе, что бы помогли УК шевелиться. Кстати в некоторых случаях приходят со сварочным аппаратом и варят даже не взяв денег, но эту уж как повезёт.

ser000, этой перемычки не было изначально , нам ее дополнительно ставил сантехник из ЖЭКа по договору с ЖЭКом, дальше от перемычки идет полипропилен к полотенцесушителю. Поэтому тут у меня вопрос: наша ли эта зона ответственности или ЖЭКа?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.12.2020 в 11:12:08

zigmund написал: Поэтому тут у меня вопрос: наша ли эта зона ответственности или ЖЭКа?

Мои буквы с ответом были выше. Если они не понятны, читайте официальные буквы:

внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения до первого отключающего устройства, а также это устройство, включаются в состав общего имущества многоквартирного дома, указано Верховным Судом Российской Федерации в определении от 18.09.2018 г. № 19-КГ18-17

0
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Новокузнецк

Сообщений: 93

01.12.2020 в 17:54:13

Всем привет. Собираю с нуля водопровод в новостройке. Хочу эксцентрики в водорозетки посадить на анаэробный герметик лёгкой фиксации. И после счетчиков воды планирую прикрутить переходники для полипропилена с помощью него же. Нормально будет, как считаете?

0