31.05.2023 в 12:19:57

master.msk написал: Вопрос, в связи с чем вы считаете написано о 5 диаметрах?

В связи со статистическими результатами полученными при создании и опробовании разных технических решений для приборов учёта воды. Статистические результаты измерений с прямым участком до прибора учёта оказались лучше, чем без прямого участка.

master.msk написал: И это кстати далеко не у всех в паспортах.

С какого-то момента у всех квартирных ("рыба" обычно устаканивается и её применяют все производители), но есть приборы которые не допускают иного положения кроме как горизонтального, например, для домовых приборов учёта.

master.msk написал: Пример с горизонтальной/вертикальной установкой привел.

Если речь о допустимости игнорировать требование прямого участка, то написал выше:

ser000 написал: Для квартирных ни чего, при использовании сгонов, а эксплуатация без сгонов не допускается.

В некоторых паспортах на приборы учёта приводят список неисправностей/ошибок, которые могут приводить к искажениям при учёте, но это не меняет класс точности прибора учёта (она задаётся стандартистами при внесении в реестр СИ), но в случае если эти недочёты/ошибки приводят к искажениям учёта, то формально этим прибором можно пользоваться до истечения межповерочного интервала, но скорее всего при проведении поверки на месте установки будет погрешность более допустимой и прибор учёта не будет признан годным для дальнейшего использования.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

31.05.2023 в 15:02:32

В связи со статистическими результатами полученными при создании и опробовании разных технических решений для приборов учёта воды. Статистические результаты измерений с прямым участком до прибора учёта оказались лучше, чем без прямого участка

Т.е, если коротко, вы считаете, что это все относится к систематической точности показаний, корректной работе с момента начала эксплуатации, а не к ресурсу использования или сроку службы?

0
Аватар пользователя
tost21

Местный

Регистрация: 06.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

31.05.2023 в 15:35:25

Всем привет! Выбираю регулятор\редуктор давления для воды 1\2. Вижу что itap продают по цене до 1т.р. и отзывы хорошие. Это подделки? По анализу цен, такой обвал произошёл в апреле 22, предположил может потому что они ушли и отсутсвует гарантия? Из недорогих ещё valtec?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 220

31.05.2023 в 16:36:51

BV написал: если жидкость похожа на масло - то долить жидкое масло

Подскажите, что имеет ли смысл использовать в качестве теплоносителя в системе с теплообменником на стояке ГВС по типу такого?

Водопроводную воду из ХВС? Водопроводную воду из ГВС? Дистилированную? Кипяченую? Автомобильный антифриз? Масло? Интересует в основном тот теплоноситель, который в первую очередь обезопасит от прогнивания сварных швов полотенчика-лесенки, ради этого готов пожертвовать несколькими градусами температуры полотенчика (если например масло в силу своей вязкости и густоты относительно воды будет медленнее циркулировать и остывать по пути к полотенчику больше, чем вода).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 220

06.06.2023 в 13:51:20

BV написал: Трижды кипяченный дистиллят с ингибитором

Я обычно легко улавливаю сарказм, но тут не уверен - это он или это реальный совет? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

08.06.2023 в 03:25:48

ulfdalir написал:

BV написал: Трижды кипяченный дистиллят с ингибитором

Я обычно легко улавливаю сарказм, но тут не уверен - это он или это реальный совет? :)

ulfdalir, Вы хотели:

Интересует в основном тот теплоноситель, который в первую очередь обезопасит от прогнивания сварных швов полотенчика-лесенки

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 220

09.06.2023 в 11:32:03

Я и сейчас хочу это знать :) Просто мне не очень понятно - относительно нейтральный теплоноситель (дистилированная вода) в замкнутом контуре будет способствовать коррозии, если не будет сопутствующих традиционному подключению от ГВС факторов - шлама, мусора, постоянной циркуляции насыщенной кислородом воды и т.д.? Кипячение - для того, чтобы выгнать из воды лишний кислород? В качестве игибитора что подходит?

0
Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

12.06.2023 в 21:47:00

Подскажите, в квартире от стояка идет труба сшитый полиэтилен 25 мм, планирую разводку через коллектор 9 точек холодной воды и 5 горячей, подскажите фильтры обратные клапаны и коллекторы брать с размером подключения 3/4 или 1/2?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

12.06.2023 в 21:56:01

alex_79 написал: Подскажите, в квартире от стояка идет труба сшитый полиэтилен 25 мм, планирую разводку через коллектор 9 точек холодной воды и 5 горячей, подскажите фильтры обратные клапаны и коллекторы брать с размером подключения 3/4 или 1/2?

alex_79, 3/4 ЕК

0
Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

12.06.2023 в 22:03:09

BV,

BV написал: 3/4 ЕК

Спасибо за ответ! не понял только, что такое ЕК? И подскажите по потребителям как лучше 20 трубой из сшитого полиэтилена разводить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

12.06.2023 в 22:05:45

alex_79 написал: BV,

BV написал: 3/4 ЕК

Спасибо за ответ! не понял только, что такое ЕК? И подскажите по потребителям как лучше 20 трубой из сшитого полиэтилена разводить?

alex_79, лучше... найти проф сантехника.

0
Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

12.06.2023 в 22:08:44

BV написал: лучше... найти проф сантехника.

Найти то не сложно еще бы денег на него найти :(

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

12.06.2023 в 22:12:59

alex_79 написал: ... не понял только, что такое ЕК? И подскажите по потребителям как лучше 20 трубой из сшитого полиэтилена разводить?

alex_79, ЕК - это евроконус, к потребителям трубой РЕ-Х 16мм , другими техническими подробностями делился здесь https://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7069930#post7069930