zigmund написал 15.11.2024 в 18:17

BV, он там как будто посередине прижат (приплюснут) к рисками штока. Спасибо, попробую.

ничего не понял)

0
Аватар пользователя
zigmund

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 272

15.11.2024 в 22:26:32

BV написал 15.11.2024 в 21:42

ничего не понял)

в плане крепко прижат этот наболдашник к штоку.

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

17.11.2024 в 20:04:15

Здравствуйте! Как можно организовать систему защиты от протечек для скважинного насоса? В подвал дома заходит ПНД труба и там же стоит колба магистрального фильтра. В будущем там же поставлю систему фильтрации. Хочу рядом с фильтрами разместить датчик, чтобы система вырубала питание насоса, если произойдёт протечка. Чем это можно реализовать? Может у F&F есть что-то или у Акары? Или кто-то другой производит что-то подобное? Может кто уже реализовывал что-то похожее?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4356

17.11.2024 в 20:10:34

Виталий_Мск написал 17.11.2024 в 20:04

Здравствуйте! Как можно организовать систему защиты от протечек для скважинного насоса? В подвал дома .....

лучше сразу ставить вай-фай оповеститель и реле типа df96

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

18.11.2024 в 03:46:43

Виталий_Мск написал 17.11.2024 в 20:04

Здравствуйте! Как можно организовать систему защиты от протечек для скважинного насоса? В подвал дома .....

Самое простое и думать не надо https://gidrolock.ru/shop/komplektuyushchie/sharovye-krany/shep-winner-tiemme-11033012/

Один модуль с батарейками. Добавить их же датчик и все работает.

Но стали стоить негуманно.

Если расширять на санузлы и кухню.... Смотреть Нептун, Гидролок, Аквасторож и еще кучу других....

И еще вариант- Датчики протечки воды ZIGBEE для умного дома.

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

18.11.2024 в 08:44:32

BV, на сколько я знаю, на скваженный насос нельзя ставить краны с сервоприводами до гидробака. Косвенно эту тему на днях обсуждали Виталян с Артёмом Владимировичем на канале УралГидро. Понятно, что кран закрывается относительно медленно, но: 1. тут есть риск, что кран закроется быстрее, чем сработает реле давления и тогда либо насос оторвёт от трубы, либо может разорвать колено в кессоне (насос мощный - болтается на 122х метрах), 2. остаётся незащищённым переход с ПНД на металл, который, если протечёт, то зальёт мне весь подпол и Гидролок не поможет; а насос просто будет нон-стопом лить воду мне в подпол пока кто-нибудь это не увидит и не вырубит автомат насоса. Именно поэтому мне нужно то, что по сигналу датчика разрывает питание насоса.

0
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 155

18.11.2024 в 10:05:29

Виталий_Мск, arduino.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4356

18.11.2024 в 10:22:57

безумие какое-то - зачем что-то закрывать? просто в случае протечки заблокировать включение насоса. Из РБ вытечет воды литров 20-50 - придется убрать. Или ставить и блокировку включения и перекрытие трубы после РБ.

Виталий_Мск,

Именно поэтому мне нужно то, что по сигналу датчика разрывает питание насоса.

так а в чем вопрос-то?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

18.11.2024 в 13:27:53

Виталий_Мск написал 18.11.2024 в 08:44

BV, на сколько я знаю, на скваженный насос нельзя ставить краны с сервоприводами до гидробака. .....

На насосы обычно ставят защиту по току.... +10... 20 % от рабочего тока с учетом временного увеличения тока срабатывания на пусковой ток. Заклинивание, работа на задвижку.

(еще... бывает защита от быстрого повторного пуска при кратковременном пропадани сети - очень актуально если внизу не ставится обратный клапан)

На даче есть коллективная скважина. Там все эти защиты реализованы в контроллере насоса. Параметры насоса вводятся либо вручную, либо можно нажать кнопку "обучение" и контроллер сам измерит токи и запишет в память.

Любая система защиты может одновременно выключать контактор насоса и начинать закрывать кран. Как реализуете - так и будет....

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

18.11.2024 в 23:47:20

BV, понимаете ли... я спросил про конкретную защиту, описал ситуацию и пояснил для чего мне это, а Вы предлагаете всё, кроме того, о чём я спрашивал...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

19.11.2024 в 01:14:01

Виталий_Мск, вполне разумное и недорогое решение предложила

MADONNA написал 17.11.2024 в 20:10

реле типа df96

и я бы его рассмотрел. Но к нему возможно захотите добавить автономное питание и кран и оповещение.

Выше вам дал конкретную ссылку на Виннер. Кран у него закрывается 2 секунды, если правильно помню. Не нравится он - выберите защиту с более медленным краном или просто отключайте насос недорогим реле - см выше.

Решение за вами.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4356

19.11.2024 в 11:20:58

BV написал 19.11.2024 в 01:14

Но к нему возможно захотите добавить автономное питание

ага, и к насосу тогда уж тоже. Какой смысл в автономном питании защиты, если при отключеннии электричества насос как бы воду не качает??

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

19.11.2024 в 12:10:20

MADONNA написал 19.11.2024 в 11:20

ага, и к насосу тогда уж тоже. Какой смысл в автономном питании защиты, если при отключеннии .....

  1. если критично, чтобы ГА не вылился, но в подвале - не думаю, что важно
  2. вами же предложенное оповещение, неважно вай фай или другое
0
Аватар пользователя
Pnevmotester

Местный

Регистрация: 26.11.2024

Томск

Сообщений: 13

26.11.2024 в 05:05:56

Давление в обеих стояках одинаковое ! Значит ли это, что идёт переток воды между ними, в какой то из квартир через неисправный элемент сантехники ( смеситель, бидэ, гигиенический душ, бойлер и т.д. ) ?

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

26.11.2024 в 10:21:23

Pnevmotester написал 26.11.2024 в 05:05

Давление в обеих стояках одинаковое !

Не бывает в точности одинаковое, и кроме того постоянно меняется при разборе воды в квартирах

1