30.03.2025 в 19:28:58
Вопрос: нормально ли сделана разводка воды (на прикрепленных фото). Сейчас колена со счётчиками висят на трубах водоснабжения безо всякой дополнительной поддержки. Не создают ли они нагрузку на трубы, могут ли трубы повредиться? Нужно ли исправить?
02.04.2025 в 10:07:04
По моему жёсткости вполне хватит.
А вот исправить-надо.
Косые счётчики стоят неправильно.
02.04.2025 в 10:19:01
Учтите так же что при установке счетчика после отводов, запорной арматуры, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком должен быть прямой участок трубопровода длиной не менее 5Dу, а за счетчиком не менее 1Dу, где Dу-диаметр условного прохода счетчика. Если в паспорте прибора допускается использование в качестве прямого участка заводских присоединений (штуцеров), прямой участок может быть уменьшен. Если по простому- должны быть прямые участки-перед счётчиком -от 75 или 100мм-и за ним-15 или 20мм-это на 1/2 или 3/4 дюймовые разводки соответственно.Если иное не указано в паспорте на счётчик. Обычно со счётчиками идут присоединительные штуцера где эти расстояния выдержаны-но у Вас вроде не они.Или они? Во всяком случае не мешает проверить расстояния.-соответствуют ли они указанным в паспортах на счётчики
02.04.2025 в 10:25:08
Алексей Рыбкин, Лично мне, дополнительно к фильтрам, на фото не понравились еще 2 момента: приоткрытие крантиков и чугунный уголок за крантиком.
И угораздило ж развиться!
Чем дальше, тем труднее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить.
02.04.2025 в 10:39:35
Думаете бабочки кранов упрутся куда?при попытке закрытия-открытия Я вот то же не подумав поставил шаровый кран перед счётчиком а теперь думаю что надо было поставить обычный. Если что-что бы поменять шаровый кран придётся разбирать трубы а в обычном можно было бы поменять головку -не трогая основную часть крана-то есть не трогая трубы. Умная мысля приходит опосля-да
02.04.2025 в 10:41:49
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 10:07
По моему жёсткости вполне хватит. А вот исправить-надо. Косые счётчики стоят неправильно.
Тебе никто не советовал лечиться?
Да. Это я.
02.04.2025 в 10:45:25
А что -по твоему косые счётчики стоят правильно? Или соединение не обладает достаточной жёсткостью?
02.04.2025 в 11:07:50
Алексей Рыбкин, Мадонна, вероятно, имела ввиду не счетчики, а фильтры. Краны. Я имел ввиду, что нельзя держать в полузакрытом положении долго, хотя многим можно).
И угораздило ж развиться!
Чем дальше, тем труднее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить.
02.04.2025 в 11:17:53
Мне по барабану-я читаю что написано. Если слепая-обратись сама к врачу а не советуй этого сделать другим. Или в своём глазу бревна...
02.04.2025 в 11:31:13
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 10:45
А что -по твоему косые счётчики стоят правильно? Или соединение не обладает достаточной жёсткостью?
Спокойно, все хорошо. А что по-твоему считают эти «косые счетчики»?
Да. Это я.
02.04.2025 в 11:58:08
MADONNA, признаю ошибку Описался Разумеется фильтры а не счётчики
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу