sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

11.05.2025 в 19:34:50

MADONNA написал 11.05.2025 в 19:05

В П44 стояк на 17 этажей идет 25 трубой вроде - и ничего, 50 метров в высоту (а не в сторону) и 17 .....

в многоэтажках стояк 1,5дюйма и давление дай бох, а у меня намеренно заниженое давление и производительность, полторы-две атмосферы и непомню сколько л/с Скважина не обеспечивает нормального дебета, поэтому насос слабенький, подбирали что не осушал даже при непрерывном заборе неделями.

оффтоп: когда сосед откопал себе скважину в горизонте 70м, и попытался прокачать её у меня и еще нескольких соседей с горизонта 30 метров на несколько дней пропала вода

ладно, поскольку кроме вас никто не откликнулся, то считаю вам просто скучно было и моя тема нормального решения не имеет

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9422

11.05.2025 в 19:43:10

sebikov, чудак-человек))) У тебя есть проблема - я ее решила еще в детстве. Я тебе говорю - так и так, надо перенести управление в любом случае, установить давление 2,5 и пользоваться номально водой. Диаметра трубы тебе более чем достаточно. В МКД полтора дюйма - не, не видела. Но я в них и не особо понимаю. Мне показалось 25.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124251

11.05.2025 в 20:23:25

sebikov написал 11.05.2025 в 17:36

но изза тонкого водопповода от дома до скважины у меня были сильные скачки давления,

Опишите, какие, из-за чего скачки...

0
Straider
Straider
Новичок

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

11.05.2025 в 20:59:52

Приветствую. Спасибо за ответы на мои вопросы. Каким сечением провода сделать заземления стояка и узла водоразбора. Один стояк ГВС заземлён, от него уходит провод в стену, всё сделано застройщиком. От хвс был провод , в процессе ремонта демонтировался, хочу восстановить землю и уравновешивание потенциалов, и надо ли заземления для ванны, ванна металлическая. Вообщем сколько квадрат должен быть провод. Гугл пишет от 2.5 до 6.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

11.05.2025 в 21:06:22

BV написал 11.05.2025 в 20:23

Опишите, какие, из-за чего скачки...

скачки были и в летнем и домашнем водопроводе в сильный минус, думаю подвальное реле неадекватно включало насос изза большого перепада дом - скважина

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124251

11.05.2025 в 21:45:23

sebikov, а автоматика не после фильтра была?

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

11.05.2025 в 21:57:00

BV написал 11.05.2025 в 21:45

sebikov, а автоматика не после фильтра была?

автоматика была до фильтров, гидроаккумулятор тоже до фильтра. У меня скважина илит мелким песком, думаю будь реле после фильтра то однажды систему порвало-бы избытком давления, а так только струя с крана становилась со спичку при загрязнении магистральников - их у меня 2 штуки BB10 в параллель

кстати по качество современных гидробаков - порвало горловину по чистому металлу :( сперва видимо лопнула мембрага так как насос стал включаться с таймингом 4-5 секунд. Пока сестра дошла до скважины - бак разорвало гидроударами1000082406 и затопило полкессона, хорошо там ещё на середине был слив через 110 закладную в распредколодец ниже по рельефу. Блин, а у меня насос-то дает всего 3 в статике и 2 в динамике, страшно подумать сколько этот однолетний бак выдержал-бы при давлении 6 атмосфер

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9422

11.05.2025 в 22:20:01

sebikov написал 11.05.2025 в 21:57

автоматика была до фильтров, гидроаккумулятор тоже до фильтра. У меня скважина илит мелким песком, .....

Как ты думаешь, почему резиновая деталь снаружи покрыта оранжевой слизью?

0

Narrenfreiheit

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

11.05.2025 в 22:47:26

MADONNA написал 11.05.2025 в 22:20

Как ты думаешь, почему резиновая деталь снаружи покрыта оранжевой слизью?

это мелко-дисперстная глина а не ржавчина, а покрыта вестимо от того что мембрана начала травить воду в воздушный карман.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9422

11.05.2025 в 23:01:20

sebikov написал 11.05.2025 в 22:47

это мелко-дисперстная глина а не ржавчина, а покрыта вестимо от того что мембрана начала травить воду .....

Это ошибочная версия - но даже не это важно. Ты сотворил заведомо нерабочую систему водоснабжения. Я вроде тебе уже говорила (но могу с кем-то путать) - скважина - открытая емкость(желательно с аэрацией) - потом магистральный насос с РБ. Ты одним насосом и глупыми фильтрами эту задачу не решишь. И трубы кессон-дом 20 достаточно. У тебя уже 25. И все остальные ошибки - это ошибки. Тебе надо их осознать, принять и исправить.

0

Narrenfreiheit

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

11.05.2025 в 23:05:50

MADONNA написал 11.05.2025 в 23:01

Это ошибочная версия - но даже не это важно. Ты сотворил заведомо нерабочую систему водоснабжения. Я .....

вы такая умная , я в восхищении!

0