evzhur
evzhur
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Барнаул

Сообщений: 137

23.05.2025 в 20:15:23

Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите по установке оборудования на разводку воды в квартире. Живу на 12 этаже в 22-этажном доме. Напор воды обычный. Счетчики в мою квартиру на горячую и холодную воду и фильтр перед ними (и еще какие-то агрегаты) установлены в общем подъезде. Сейчас делаю разводку в санузле из полипропиленовых труб. Вопрос - мне надо устанавливать фильтр грубой очистки? Я хочу только краны поставить и все. Ремонт бюджетный, без наворотов. Прикладываю фото из подъезда. as2as1

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17045

23.05.2025 в 21:16:28

evzhur,  у вас все есть, общее с соседями. Кран, грязевик, редуктор. Этого минимально достаточно, но лучше иметь свои в квартире. Вот, так это выглядит, когда своё 20241129_161208

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9503

23.05.2025 в 21:49:35

master.msk

Вопрос -

И далее. )))

0

10-40-99@mail.ru

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17045

23.05.2025 в 22:12:41

Славик64,  в смысле я должен обяснить что то подробно, если у человека нет желания/понимания/бюджета? Нет, мелкий вопрос, соответственно ответ: надо

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8386

23.05.2025 в 22:15:08

evzhur написал 23.05.2025 в 20:15

Вопрос - мне надо устанавливать фильтр грубой очистки?

Нет.

Я хочу только краны поставить и все.

Зачем? При необходимости можно и на общем коллекторе перекрыть квартиру. Два лишних крана - траты и минус два пункта надежности. Если поставишь 200 кранов - один из них наверняка потечет, если ни одного - то точно потечь нечему.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122281

24.05.2025 в 02:14:18

evzhur написал 23.05.2025 в 20:15

Живу на 12 этаже в 22-этажном доме.

Можно у себя - краны защиты от протечек или их - в том месте где общий коллектор.

0
evzhur
evzhur
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Барнаул

Сообщений: 137

24.05.2025 в 04:39:39

MADONNA написал 23.05.2025 в 22:15

Нет. Я хочу только краны поставить и все. Зачем? При необходимости можно и на общем коллекторе .....

Так для водонагревателя надо перекрывать горячую воду, от квартиры до крана в подъезде 15 метров. Только на горячую странно ставить кран.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 507

24.05.2025 в 09:34:26

Насколько понимаю схема такая: общеэтажный отвод -отсечной шаровый кран-косой фильтр-труба с поквартирными отводами-шаровый отсечной на квартиру-счётчик-квартира. Теоретически всё есть и ничего ставить не надо. Но вот с практической. Обслуживание. Общий косой фильтр надо будет чистить чаще чем квартирный. Обычно там меняют сеточку-кто и за чей счёт? Шаровые краны требуется хотя бы раз в квартал открыть-закрыть-защита от прикипания. Кто будет этим заниматься? По очереди -как в старых коммуналках убирали общие помещения? Навряд ли управляйка это будет делать-имею в виду практически. Случись -тьфу-тьфу-авария. Выскакивать в подъезд голым? А если там плюсом темнота? Так что я бы поставил Затраты копеечные а бережёного бог бережёт

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4997

24.05.2025 в 09:39:13

Алексей Рыбкин, уфф... живой. Заставляешь прям беспокоиться долгим молчанием.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122281

24.05.2025 в 09:45:02

Алексей Рыбкин написал 24.05.2025 в 09:34

Обычно там меняют сеточку

Сеточку обычно чистят и ставят обратно, если ук. Если сам - то щеткой и лимонной кислотой до состояния новой.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 507

24.05.2025 в 09:48:58

BV написал 24.05.2025 в 09:45

Сеточку обычно чистят и ставят обратно

На это надо время. А так как фильтр сразу на несколько квартир...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.