25.06.2019 в 19:58:06
red0x, подержать под давлением, а не поддерживать постоянное давление строго на уровне. Два часа - более чем достаточно, зачем держать дни - не понимаю. Будет вмешиваться влияние температуры.
25.06.2019 в 19:59:00
BV написал:
red0x написал: BV, накачал 7 бар, за 2 часа упало где-то на 0.5 бара, т.е стало 6.5
red0x, гуд. Если рабочее давление 4ка. Но я бы качнул 10 бар
BV,
рабочее будет около 3 как раз, насколько я понимаю (могу ошибаться), т.к подача на -1 этаже 6, у нас 11 этаж
я еще и коллектор поставил с расходомерами нерж стаут :o а он до 6 рассчитан, и в основном используют для теплых полов, я не знал этого, если выкрутить расходомеры то сам коллектор держит 10, надеюсь все будет ок
манометра нет на 10, ради испытаний жалко покупать.. без манометра потом качну побольше на глаз)
по вашим ответам я понял что потери такие не критичные, и это норма.. просто я никогда не делал до этого, не знал что есть норма, думал быть может вообще не должно падать давление в течении нескольких суток
25.06.2019 в 21:23:14
BV написал: зачем держать дни - не понимаю.
На 16 атм раутитан растягивался неделю. Процесс асимптотический, неделя - примерное время, когда падение давления перестаёт быть заметным для комиссии.
25.06.2019 в 21:26:44
Ребят всем привет. Не смог найти на форуме живой темы про фильтры для воды. Хочу поставить себе какой - нибудь обычный недорогой проточный фильтр для воды в квартиру и не знаю даже на какой обратить внимание. Что посоветуете?
25.06.2019 в 21:48:37
red0x написал: манометра нет на 10, ради испытаний жалко покупать.
писец какая жирная жаба .... аж на целых 250 руб!!!!
25.06.2019 в 22:12:54
Bevi написал: Не смог найти на форуме живой темы про фильтры для воды.
http://www.mastergrad.com/forums/t141847-kakie-magistralnye-filtry-ustanovit-domoy/?goto=lastpost
26.06.2019 в 13:02:38
red0x написал: накачал 7 бар, за 2 часа упало где-то на 0.5 бара, т.е стало 6.5
red0x, нормальный результат. Никаких дней держать не надо. Приведённый мной алгоритм как раз для пластиковых труб и учитывает их деформацию. Например, если трубы с армированием - падения давления практически не будет (опрессовывал как-то разводку из армированных алюминием труб TECE - вообще ничего не шелохнулось за час). Если где-то воздух (есть неочевидные места, особенно в отопительных приборах) - падать будет очень заметно.
26.06.2019 в 15:32:41
Какие правильно выбирать фитинги для водорозеток? для смесителей/подключения инсталляции/стиральной машины/посудомойки и тп? Везде ставить 1/2 с внутренней резьбой? На видео и каких то фотках, вижу только их. Как потом сами приборы подсоединяют? через переходники? через краники? или подводки меняют? как сделать правильно
26.06.2019 в 18:31:11
red0x, через приборные краны или вентили или уголки/ниппели, в зависимости от потребности перекрывать/регулировать потребителей.
28.06.2019 в 09:43:49
День добрый! Подскажите, пожалуйста, как найти/купить вот такую зап часть. Она с клапана наполнения унитаза.
28.06.2019 в 11:48:21
Alexandr633 написал: Подскажите, пожалуйста, как найти/купить вот такую зап часть. Она с клапана наполнения унитаза.
Скорее всего ни как, т.к. они ни как не стандартизованы, ну только что можно попробовать обратиться к производителю арматуры, но шансов мало. Так что скорее всего придётся купить новую наливную арматуру.
28.06.2019 в 16:41:18
ser000, понял, буду искать!
30.06.2019 в 17:01:09
Добрый день! Подскажите, если можно определить, через какой тройник подключена вода на фото. От стояка идет белая вертикальная труба, по видимому, полипропилен внешним диаметром 20 мм к которой приделан белый переходник, а к нему уже идет тройник, от которого 2 шаровых крана к металлопласту 16 мм. Как я понимаю, эти шаровые краны на 1/2 дюйма, а к переходнику идет 1/2 или 3/4 ? Т.е тройник 3/4-1/2-1/2 или 1/2-1/2-1/2 ? Это в хрущевке с колонкой так подводится ХВ. Перед колонкой идут целых 3 тройника от металлопласта на 16 мм и напор получается часто слабый. Может лучше там коллектор поставить на 4 точки вместо этого тройника, если там 3/4
?
30.06.2019 в 21:02:27
nextman60 написал: Может лучше там коллектор поставить на 4 точки вместо этого тройника, если там 3/4
Если это центральное отопление, то правильно вырезать весь пластик особенно металлопласт и вернуть металл. Краны со стояка тоже убрать. А сейчас создаёте проблемы себе и всему стояку. Ну или избежать риска свариться, в Москве только недавно на ГВС сварили пару человек, а на отоплении шансов свариться больше: http://www.mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/?page=9#post6638854