Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

22.10.2017 в 09:49:31

Поделитесь, пожалуйста, схемой подключения калорифера к установке lossnay. Калорифер установлен до ПВУ. Между ними в канал установлен датчик температуры. Прочитал все обсуждения которые смог найти, но ничего конкретного в них нет. Скорее всего буду использовать регулятор Pulser. У них есть модель с выходом для управления по сигналу 0-10 В. Стоит взять эту модель или брать обычный Pulser? Как правильно связать работу калорифера с работой самой приточно-вытяжной установки? Есть ли какие-то другие регуляторы, которые плавно изменяют мощность нагревателя, а не работают по принципу включил-выключил и стоит ли их использовать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.10.2017 в 13:17:25

Если не ошибаюсь, в прошлом году схемы выкладывали.

А так, для начала бы модель лосснея указали.

Если это из серии LGH то на плате есть выход для подключения нагревателя. К эти клеммам подключаете катушку контактора, который уже включить калорифер вместе с терморегулятором (Pulser). А это уже стандартная схема. Вот только датчик нужен не 330-й а, если не ошибаюсь, 310-й. У него предел температур -30 - +30 град.С

Использовать 0-10В - смысла не вижу. Хотя и возможно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

22.10.2017 в 13:35:58

Ким, спасибо, только почему то не могу найти тему со схемой. Модель LGH-35RVX-E. У нас в городе никто не в курсе как подключить. Или я их еще не нашел. Те, кто монтировал систему, вообще сбежали на этом этапе даже не попросив деньги за монтаж. А для меня это вообще темный лес. Я надеюсь, что того, что вы написали будет достаточно для электрика, который будет подключать.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.10.2017 в 15:48:07

АлександрКиров написал: ..... Модель LGH-35RVX-E. ....

У Вас в документации должна быть схема установки. Фото сделайте и приложите. Только качество бы фото получше. Обычно эти схемы сильно мелко рисуются в документации. Надо у себя схему посмотреть, но насколько помню, RVX нет ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

22.10.2017 в 16:05:37

Ким, насколько я понимаю, эта схема без использования регулятора Pulser?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.10.2017 в 18:18:44

АлександрКиров написал: .... эта схема без использования регулятора Pulser? ....

Совершенно верно.

Немного подредактировал ее. Единственно что не дорисовал так это защитные датчики температуры калорифера. Их не стал показывать по одной причине - мне неизвестен какой калорифер у Вас стоит. Может быть два варианта исполнения защиты. Если калорифер маломощный то два защитных датчика температуры могут быть включены в силовую цепь. в этом случае схема остается такой как на рисунке. Если же защитные датчики выведены на отдельный клеммник то их последовательное подключение необходимо включить в цепь питания контактора. Еще необходимо посмотреть по Инструкции как задействовать эту опцию, т.к. она может быть отключена по исходному.

Других сложностей не вижу.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

23.10.2017 в 07:31:14

Ким, спасибо, я думаю этого будет достаточно. Калорифер у меня Арктика pber со встроенной защитой, значит ничего больше в схему добавлять будет не нужно. Если не сложно, ответьте, пожалуйста еще на один вопрос: если использовать датчик от -30 градусов, а регулятор pulser работает от 0, то для того, чтобы установить температуру 0 что нужно поставить на регуляторе? 0 или +30?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

23.10.2017 в 08:31:43

Шкала на Пульсаре 0-30. Она так и остается. В зависимости от используемого датчика крайние положения резистора будут иметь крайние значения датчика температуры. Т.е. для 330-го датчика (0-30) "0" будет соответствовать "0" а "30" - "30". Для другого датчика "0" на регуляторе будет соответствовать "-30" датчика и "30" на регуляторе будет соответствовать "+30" датчика. Шкала на терморегулятора линейная. Получается что нулевая температура будет при значении "15" на терморегуляторе.

Что касается калорифера. Его защиту встраивают силовую цепь, насколько помню, до 3кВт. С этого значения она может быть как вынесена так и встроена. В любом случае лучше проверить

Извините за ошибки. Пишу с телефона

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 00:48:06

И снова мне нужна ваша помощь, товарищи. Подключил калорифер через реле, а он не включается. Когда осуществляю пробный запуск с помощью перемычки на установке, то калорифер включается как положено, но в штатном режиме не работает. И пока с ним мучаюсь заметил еще одну проблему: на улице -9, а на пульте показывает 0. Если выставляю корректировку через функции -7 градусов, то все-равно 0 показывает. Когда делал такую же корректировку при +2 или +4 на пульте, то отображался тоже 0. Такое ощущение, что он не показывает отрицательные температуры вообще. Был ли у кого-то подобный опыт или может кто знает как с этим бороться? И как запустить калорифер?

0
Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 10:50:30

Странным образом установка включила калорифер посреди ночи и отключила его позднее с выводом какой то ошибки. Утром при перезапуске сразу включила выход нагревателя и отключила его при достижении 15 градусов. После этого при падении до 0 снова выход не включился. Ничего не понимаю. Что я не так делаю?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.11.2017 в 11:26:35

АлександрКиров написал: Подключил калорифер через реле,

  • Какой датчик температуры используете ???
  • Где (в каком месте в схеме вентиляции) он стоит ???
  • На какую температуру выставлен терморегулятор с данным датчиком ??
  • Схема включения калорифера сделана как на рисунке в посту выше ???
  • С DIP-ами все нормально ??? В нужное положение установлены ???

Что касается показания на пульте - скорее всего что у него такой возможности нет. А если точнее то точно не знаю, не сталкивался.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 11:40:59

Ким, схему приложу. Может с ней что то не так. Нужного датчика пока нет, сопротивление установленного не соответствует, поэтому пульсер с ним не отключается, когда напряжение на пульсер подается. Регулятор установил на максимум. Перемычку 5-6 на ПВУ включил. Проблема в том, что до пульсера напряжение не доходит, установка просто не включает выход предварительного нагревателя и реле не замыкается. Насколько я понял из инструкции, установка должна включать этот выход при 0 градусов и отключать при +15. Сегодня все один раз сработало: установка включила выход и после того, как воздух нагрелся до +15 она его выключила. После падения температуры до 0 гр выход больше не включился. При перезапуске установки тоже ничего не включается.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.11.2017 в 13:13:14

АлександрКиров написал: ..... Перемычку 5-6 на ПВУ включил. ....

По ходу еще вопросик. Каналы притока и вытяжки у Вас заслонками перекрываются ?? Если "да" то как ???

Если правильно понимаю слово "включил" то это значит что на эти клеммы Вы поставили перемычку. Если это так то ее там не должно быть.

АлександрКиров написал: .... Модель LGH-35RVX-E. ....

если у Вас эта модель Лосснея то все что необходимо надергал из документации на него. Посмотрите. Вроде все понятно. Просто у разных моделей и подключения разные. 6-7 контакты у _RX4 и _RХ5. А у Вас _RVX

ссылка

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
АлександрКиров

Местный

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 14:27:53

Ким, вроде бы все так и сделал. Каналы не перекрываются у меня. Вот эту перемычку SW5-6 я поставил в положение ВКЛ. Для функции 58 указал значение 2. Подключено все точно как на схеме у меня. От клеммы 10 разъема ТМ3 провод идет на управляющий контакт реле, а от клеммы 7 на питание. Сейчас я уже отсоединил провода от этих клемм 7 и 10 и мультиметром проверяю замкнуты ли они. Насколько я понимаю они должны замкнуться при 0 градусов, но они не замыкаются. Пару раз они включались сегодня, но вообще не понятно по какому алгоритму и при каких условиях. Я уже раз 200 установку включал-выключал, настраивал функции, включал-выключал перемычки. Я так понимаю, что здесь дело не в схеме, а в том, что этот контакт не замыкается. Я думаю может я какие-то настройки пропустил, но все, что Вы выше прикрепили я вроде как выполнил. Я бы уже плюнул и подключил бы все напрямую через Pulser, но у меня на данный момент нет датчика, который может с ним работать. Я установил какой-то ETF1144/99 и оказалось, что они не совместимы с пульсером из-за других, не как у TG-K300 сопротивлений. Сейчас буду заказывать новый, но к нам он еще долго не придет, поэтому родной алгоритм работы - единственная возможность использовать вентиляцию сейчас.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.11.2017 в 14:57:39

АлександрКиров написал: От клеммы 10 разъема ТМ3 провод идет на управляющий контакт реле, а от клеммы 7 на питание.

Обычно, общий контакт(СОМ) - это N. Хотя, разницы никакой.

Если исходить то что Вы написали то кл.10 ТМ3 приходит на контакт А1 или А2 контактора калорифера (второй выход контактора присоединен к N или L сети), а кл.7 ТМ3 - к второй клемме питания контактора. Правильно ???

АлександрКиров написал: Сейчас я уже отсоединил провода от этих клемм 7 и 10 и мультиметром проверяю замкнуты ли они. Насколько я понимаю они должны замкнуться при 0 градусов, но они не замыкаются.

А это должно зависеть от наружной температуры. Пока датчик температуры установки не измерит температуру в -5 град.С он не даст команду на включение этого контакта. Пусть хоть 10 дней у Вас будет 0 градусов С и до температуры срабатывания контакта, контакт 7-10 не замкнется пока не будет -5 и ниже градусов. Как только такое произойдет, этот контакт будет замкнут до тех пор пока термодатчик внутри установки не измерит +15 град.С

АлександрКиров написал: установил какой-то ETF1144/99 и оказалось, что они не совместимы с пульсером

С таким то же сталкивался что не подходит к пульсару другие датчики. Хотя с другой стороны, временно приходилось ставить постоянный резистор. И все работало. Но это было пару раз не более. И использовали поэтому только TG-K

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу