Летом в гараже установили новую однотрубную систему отопления. На фото направление воды слева направо. И за определенные доп ассигнации поставили мне вот такой радиатор отопления. Сейчас дали тепло и оказалось что радиатор остается холодным. Установщики естественно слились. Соответственно встал вопрос что делать, чтобы эта конструкция заработала???
26.10.2017 в 22:14:36
для начала спустите воздух"маевским", что находится в верхнем левом углу батареи. И... биметалл любит верхнее подключение, у Вас по-моему не так.
26.10.2017 в 22:15:40
Mutru4, спустили естественно.
за счет маевского сливали пару литров воды, радиатор нагревался и затем опять остывал
26.10.2017 в 22:22:27
zealot_moto написал: радиатор нагревался и затем опять остывал
нет циркуляции.
26.10.2017 в 22:25:33
Mutru4, проблема известна. нужно решение
26.10.2017 в 22:46:23
Если однотрубная, то труба должны быть под батареей, а не над батареей. Тут три варианта - перенос батареи над трубой, перенос трубы в низ, или вваривать заглушку в трубу, между выходами на батарею.
26.10.2017 в 22:48:53
DED написал: Тут три варианта - перенос батареи над трубой, перенос трубы в низ, или вваривать заглушку в трубу, между выходами на батарею.
четвёртый есть- вместо биметалла чугун или самодельный регистр.
26.10.2017 в 22:52:18
а есть вариант отводов из полипропилена и насоса в эту схему? на данный момент система отопления запущена и останавливать и влезать в нее никто не позволит
26.10.2017 в 22:54:13
Mutru4 написал: четвёртый есть- вместо биметалла чугун или самодельный регистр.
Без разницы что, горячая вода вниз не пойдёт, она лучше по трубе прямо пробежит, не затекая в радиатор который снизу.
26.10.2017 в 23:34:21
zealot_moto, радиатор установленный под лежак не заработает никогда. но если заузить сильно байпас (лежак над радиатором) и подключить низ низ, то может и заработает. по хорошему рабочая схема радиатор над лежаком, подключенный низ-низ
27.10.2017 в 10:34:40
Олегович написал: zealot_moto, радиатор установленный под лежак не заработает никогда. но если заузить сильно байпас (лежак над радиатором) и подключить низ низ, то может и заработает. по хорошему рабочая схема радиатор над лежаком, подключенный низ-низ
Олегович, в данной системе сейчас переварить ничего не получится. может насос небольшой воткнуть в отвод из полипропилена?
28.10.2017 в 06:50:51
Mutru4 написал: четвёртый есть- вместо биметалла чугун или самодельный регистр.
Не вариант, а те же грабли.
28.10.2017 в 06:52:26
zealot_moto написал: может насос небольшой воткнуть в отвод из полипропилена?
Это поможет.
28.10.2017 в 12:15:04
cineman,
посоветуйте схему подключения и какой насос выбрать.