VLAVIC написал: Будет ли правильным утверждение, что каждый потребитель уменьшает общее сопротивление цепи?

Не будет. Все потребители подключаются параллельно, а в этом случае общее сопротивление будет меньше наименьшего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.06.2022 в 09:58:50

VLAVIC, попробую объяснить "на пальцах". Трансорматор нужно рассматривать не как источник тока, а как источник напряжения, меющий некоторое внутреннее сопротивление. Мощность, которую он способен выдать, ограничена. Чем больше нагрузка, тем больше падение напряжения на внутреннем сопротивлении и в линии. Закон Ома для полной цепи и второй закон Кирхгофа Вам в помощь.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.06.2022 в 20:55:48

СтранникXXI, Как сейчас вспомнил курсы ТОЭ)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.06.2022 в 22:14:12

MaSeVi написал: СтранникXXI, Как сейчас вспомнил курсы ТОЭ)))

MaSeVi, ну человек же хотел

обосновать законами физики электричества

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.06.2022 в 22:58:41

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, Как сейчас вспомнил курсы ТОЭ)))

MaSeVi, ну человек же хотел

обосновать законами физики электричества

СтранникXXI, Бесполезно же

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.06.2022 в 22:59:18

VLAVIC написал: падает напряжение, но меньше - до 180 - 190 В. Ситуации другая. Сеть в доме однофазная. Напряжение падает не только у меня, но и в части других домов

если при этом у другой части домов наоборот растёт напряжение, то это признаки аварийного ноля, как бы надо электрика напрячь устранить, если же у всех просадка, тот тут только модернизация сетей поможет, новый трансформатор поближе

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

11.06.2022 в 20:15:43

То есть вы хотите сказать, что трансформатор изначально не выдаёт 220 В? Не сходится. Днём, особенно в будние дни, напряжение обычно нормальное - признаков понижения нет или тогда, когда я его проверяю. Т.о. явно, что напряжение теряется на линии и это следствие увеличения мощности нагрузки по вечерам и в выходные дни. Вот эту зависимость я и пытаюсь обосновать законами физики электричества.

Я не "хочу сказать", а сказал и вполне определённо Нужен закон Ома для ПОЛНОЙ цепи. Падение напряжение происходит на внутреннем сопротивлении источника.

То есть: напряжение падает прямо на понижающем трансформаторе, в следствии того, что его мощность ограничена

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.06.2022 в 22:22:54

Aтос написал: То есть: напряжение падает прямо на понижающем трансформаторе, в следствии того, что его мощность ограничена

а если линия под 2 км? (СНТ же)

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

12.06.2022 в 05:04:27

а если линия под 2 км? (СНТ же)

Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.

А эти значения как раз и ограничены внутренним сопротивлением источника.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

12.06.2022 в 08:29:04

Aтос написал: Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.

Ещё один параметр пропустили: бюджет реконструкции...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.06.2022 в 20:13:39

Aтос, какое сечение брать на 2 км и 7 кВА пусть будет единственный однофазный потребитель в самом конце линии?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

13.06.2022 в 04:22:07

Калькулятор расчета потери напряжения в кабеле

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.06.2022 в 23:00:12

Aтос написал: Калькулятор расчета потери напряжения в кабеле

Aтос, а как же?

Aтос написал: Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку. А эти значения как раз и ограничены внутренним сопротивлением источника.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

05.08.2022 в 12:25:46

Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В? Понятно дело, что заземление ТТ и они разделены между собой, но все же. причем на это же значение напряжение между фазой и нулем ниже, чем между фазой и землей. Скажем первое 225В,а между землей и фазой будет 230-232В.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.08.2022 в 12:38:29

Tool написал: Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В? Понятно дело, что заземление ТТ и они разделены между собой, но все же. причем на это же значение напряжение между фазой и нулем ниже, чем между фазой и землей. Скажем первое 225В,а между землей и фазой будет 230-232В.

Это падение напряжения на нейтральном проводнике от ТП до Вас.