BV написал:
Сопротивление сухого тела около 1 ком для расчетов, а мокрого и соленого?
Вы же знаете, что этот 1кОм сухого тела ничего общего с реальностью не имеет. Что касается мокрого тела - Вы можете назвать точную цифру? Или хотя бы сказать "не больше стольких-то Ом"?
BV написал:
При чем здесь вообще сверхтоки при глухом металлическом КЗ?
Петлю "фаза-ноль" я упомянул, поскольку при наличии PE-проводника, сопротивления "фаза-PE" и "фаза-нуль", как правило, примерно равны (если сечение PE равно сечению N).
BV написал:
На мокрый бетон легко получить утечку в амперы, а на железные трубы отопления, водоснабжения?