BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.

Гм, о чем спорили.
:)

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

07.12.2017 в 13:41:19

dokar написал: Астро УЗО

А почему Ваш выбор пал именно на Астро?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2017 в 13:48:10

BV написал: Еще раз - каким боком здесь сверхтоки при КЗ, если оба УЗО будут гарантированно вылетать при токах меньших току отключения АВ по тепловому расцепителю?

КЗ бывают разные, в том числе КЗ "фаза-PE". Если есть PE, ток утечки даже при "неполном" контакте фазы на корпус будет более чем достаточным для срабатывания УЗО и 10мА, и 30мА практически одновременно из-за низкого сопротивления петли "фаза-PE", которое практически равно сопротивлению петли "фаза-нуль".

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2017 в 13:50:52

BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.

Что и требовалось доказать.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

07.12.2017 в 13:55:52

MaSeVi написал:

dokar написал: Астро УЗО

А почему Ваш выбор пал именно на Астро?

MaSeVi, В те времена было дешевле и доступней . Ну разных подделок уже было полно. Но тот же тип А не заморачиваясь поисками там и сходу и сегодня. Просто позвонить .

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2017 в 13:56:08

СтранникXXI написал:

BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.

Что и требовалось доказать.

СтранникXXI,Ага.вот прямо все это и заметили, 0,17мск и 0,18 мск :yu:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2017 в 14:54:02

ebf написал:

СтранникXXI написал:

BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.

Что и требовалось доказать.

СтранникXXI,Ага.вот прямо все это и заметили, 0,17мск и 0,18 мск :yu:

ebf, ток утечки 20мА. УЗО 30мА может ВООБЩЕ не сработать. Допустим, ток 40мА. Какое будет время срабатывания УЗО 30 и УЗО 10, как Вы думаете?

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2017 в 15:04:46

СтранникXXI, Думаю 0,17с. Ваша ставка :)

СтранникXXI написал: ток утечки 20мА. УЗО 30мА может ВООБЩЕ не сработать

Ну и живём дальше или важно, чтобы сработало?

Исправил на секунды :)

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

07.12.2017 в 15:05:41

СтранникXXI написал: Допустим, ток 40мА. Какое будет время срабатывания УЗО 30 и УЗО 10, как Вы думаете?

Разве не договорились о том что это зависит от времени нарастания утечки ? Мгновенно или плавно .

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

07.12.2017 в 15:39:56

СтранникXXI написал: КЗ бывают разные, в том числе КЗ "фаза-PE". Если есть PE, ток утечки даже при "неполном" контакте фазы на корпус будет более чем достаточным для срабатывания УЗО и 10мА, и 30мА практически одновременно из-за низкого сопротивления петли "фаза-PE", которое практически равно сопротивлению петли "фаза-нуль".

КЭП, ну мы как-бы знаем. К чему весь этот звон в применении к человеку?

dokar написал: BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.

Гм, о чем спорили.

Суть в том, что вот таких ситуаций когда ток утечки БУДЕТ более 5ма но менее 20ма - крайне малое количество, тк надо точно угодить в этот диапазон. Чуть более ситуаций, когда человек прикасается плавно, и успеет сработать 10ма вперед. Из этих случаев когда чел действительно схватится и не сможет отпустить при 19ма + УЗО на 30ма - крохи.

Резюме - да есть случаи когда УЗО 10 справится и это реально нужно, а 30 - нет. Но их ничтожно мало.

dokar написал: Разве не договорились о том что это зависит от времени нарастания утечки ? Мгновенно или плавно

Растянутое на минуты нарастание утечки через человека? Разве что в момент прикосновения - доли секунды до пробоя кожи.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2017 в 16:03:33

ebf написал: Ну и живём дальше или важно, чтобы сработало?

А Вы в душе в этот момент (PE нет)

ebf написал: СтранникXXI, Думаю 0,17с. Ваша ставка

Согласен, пример не совсем удачный, показательнее цифра 50мА, максимальное время отключения УЗО 10мА составит 40мс, для УЗО 30мА более 150мс. Т.е. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНЫ ситуации, когда УЗО 30мА или вообще не сработает, или будет срабатывать дольше, чем УЗО 10мА (PE нет, и ток течет через тело человека). А стало быть, если есть возможность обезопасить себя и своих близких от таких ситуаций - почему нет?

0