RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 11:50:37

Так что получается сейчас у меня только один выход, поставить УЗО так как отдельной земли у меня нет?

0
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 11:51:58

Достаточно на мой весь квартирный щиток купить УЗО с номиналом 63?

0
horvat13
horvat13
Новичок

Регистрация: 07.12.2017

Брест

Сообщений: 5

09.12.2017 в 11:55:14

RuslanRavil'evich, в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21131

09.12.2017 в 12:00:52

horvat13, обязательно надо написать глупость? :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

09.12.2017 в 12:32:49

RuslanRavil'evich написал: Застройщик арестован.

И почему меня это не удивило :confused:

RuslanRavil'evich написал: Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке.

Так в общедомовом щите (ВРУ) он скорее всего и будет соединён, ибо там делится приходящий PEN на PE и N. Фотку той перемычки покажите (если можно), а лучше весь щит сфоткайте.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

09.12.2017 в 12:35:21

horvat13 написал: в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.

Вы случаем не в электросетях работаете? Обычно оттуда такие перлы выдают.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.12.2017 в 14:08:10

horvat13 написал: в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.

Лучше пойдите почитайте принцип работы УЗО, прежде чем дебильный советы раздавать.

horvat13 написал: Не партесь ничего неударит током.

Вас походу уже ударило, и не раз.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20639

09.12.2017 в 14:24:42

Songo написал: И почему меня это не удивило :confused:

Да там похоже и электрики в каталажку метят. Все педали перепутаны

0
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 15:38:30

Щиток полностью

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20639

09.12.2017 в 15:57:32

RuslanRavil'evich, Не вижу 5 проводного стояка .

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

09.12.2017 в 16:02:26

dokar, Я думал, я один не вижу 5 проводов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу