09.12.2017 в 15:38:30
Щиток полностью
09.12.2017 в 15:57:32
RuslanRavil'evich, Не вижу 5 проводного стояка .
09.12.2017 в 16:02:26
dokar, Я думал, я один не вижу 5 проводов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2017 в 16:05:07
MaSeVi, Вообще нах.рачено там все ниже плинтуса
09.12.2017 в 16:13:16
Выделил красным пятый провод который или ноль или земля я теперь даже не знаю, так как по этажам все по разному подключено
09.12.2017 в 16:15:54
Короче говоря на эти 2 провода по стояку, нацепленно земля, ноль и везде по разному. Так что ноль у меня совмещён с землёй
09.12.2017 в 16:27:47
RuslanRavil'evich написал: Выделил красным пятый провод который или ноль или земля я теперь даже не знаю, так как по этажам все по разному подключено
RuslanRavil'evich, У вас четыре жилы протянуты в составе кабеля , так мне видится ? А пятая обведенная кружочком, - отдельно по своей трубе ?
09.12.2017 в 16:31:14
dokar написал: А пятая обведенная кружочком, - отдельно по своей трубе ?
И ни одного отвода на щит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2017 в 17:58:50
MaSeVi написал: И ни одного отвода на щит...
видимо в последнем щите закольцовано
09.12.2017 в 22:21:23
dokar написал: У вас четыре жилы протянуты в составе кабеля , так мне видится ?
Мне кажется, что 3 жилы (кабель 3х жильный), а 2 другие (PE и N) отдельными проводами кинуты, ибо визуально отличаются они. Ну а напутано потому, что вся изоляция одного цвета.
10.12.2017 в 11:21:55
В итоге я понимаю так, земли у меня никакой нет только ноль с землёй и в случае если я подключу землю к розеткам при обрыве нуля на корпусе электро прибора будет напряжение. Поэтому мне лучше от земли отказаться в розетках?
10.12.2017 в 12:05:53
RuslanRavil'evich, Пока землю в розетках не подключайте . Требуйте всем миром наведения порядка в этажных щитках . Деньги и за это платили .
10.12.2017 в 14:41:12
Songo написал:
dokar написал: У вас четыре жилы протянуты в составе кабеля , так мне видится ?
Мне кажется, что 3 жилы (кабель 3х жильный), а 2 другие (PE и N) отдельными проводами кинуты, ибо визуально отличаются они. Ну а напутано потому, что вся изоляция одного цвета.
RuslanRavil'evich,Для окончательного понимания хорошо бы сделать снимок каналов стояка сверху с четким видом расположения кабеля и проводов. Фазовые жилы похоже имеют секторное сечение.
10.12.2017 в 15:41:17
Ок сделаю
10.12.2017 в 19:47:24
RuslanRavil'evich написал: Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке.
Так и должно быть. Это нормально. Электрик баран.
horvat13 написал: RuslanRavil'evich, в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.
horvat13, Не знаете тему, не давайте вредных советов.
RuslanRavil'evich,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу