Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 15:38:30

Щиток полностью

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.12.2017 в 15:57:32

RuslanRavil'evich, Не вижу 5 проводного стояка .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

09.12.2017 в 16:02:26

dokar, Я думал, я один не вижу 5 проводов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.12.2017 в 16:05:07

MaSeVi, Вообще нах.рачено там все ниже плинтуса

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 16:13:16

Выделил красным пятый провод который или ноль или земля я теперь даже не знаю, так как по этажам все по разному подключено

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 16:15:54

Короче говоря на эти 2 провода по стояку, нацепленно земля, ноль и везде по разному. Так что ноль у меня совмещён с землёй

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.12.2017 в 16:27:47

RuslanRavil'evich написал: Выделил красным пятый провод который или ноль или земля я теперь даже не знаю, так как по этажам все по разному подключено

RuslanRavil'evich, У вас четыре жилы протянуты в составе кабеля , так мне видится ? А пятая обведенная кружочком, - отдельно по своей трубе ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

09.12.2017 в 16:31:14

dokar написал: А пятая обведенная кружочком, - отдельно по своей трубе ?

И ни одного отвода на щит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.12.2017 в 17:58:50

MaSeVi написал: И ни одного отвода на щит...

видимо в последнем щите закольцовано

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.12.2017 в 22:21:23

dokar написал: У вас четыре жилы протянуты в составе кабеля , так мне видится ?

Мне кажется, что 3 жилы (кабель 3х жильный), а 2 другие (PE и N) отдельными проводами кинуты, ибо визуально отличаются они. Ну а напутано потому, что вся изоляция одного цвета.

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

10.12.2017 в 11:21:55

В итоге я понимаю так, земли у меня никакой нет только ноль с землёй и в случае если я подключу землю к розеткам при обрыве нуля на корпусе электро прибора будет напряжение. Поэтому мне лучше от земли отказаться в розетках?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.12.2017 в 12:05:53

RuslanRavil'evich, Пока землю в розетках не подключайте . Требуйте всем миром наведения порядка в этажных щитках . Деньги и за это платили .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.12.2017 в 14:41:12

Songo написал:

dokar написал: У вас четыре жилы протянуты в составе кабеля , так мне видится ?

Мне кажется, что 3 жилы (кабель 3х жильный), а 2 другие (PE и N) отдельными проводами кинуты, ибо визуально отличаются они. Ну а напутано потому, что вся изоляция одного цвета.

RuslanRavil'evich,Для окончательного понимания хорошо бы сделать снимок каналов стояка сверху с четким видом расположения кабеля и проводов. Фазовые жилы похоже имеют секторное сечение.

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

10.12.2017 в 15:41:17

Ок сделаю

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109803

10.12.2017 в 19:47:24

RuslanRavil'evich написал: Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке.

Так и должно быть. Это нормально. Электрик баран.

horvat13 написал: RuslanRavil'evich, в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.

horvat13, Не знаете тему, не давайте вредных советов.

RuslanRavil'evich,

  1. не слушайте баранов и идиотов.
  2. Ставьте УЗО, и подключайте землю как обычно. Но с Вашим особенным подключением есть нюансы: ПОКА ВРЕМЕННО (см ниже) Нельзя делать систему уравнивания на трубы воды. Нельзя заземлять бойлер и газовую плиту напрямую. Если установить в отводах от металлических труб диэлектрические вставки и бойлер и газовую можно подключить к защитному заземлению даже СЕЙЧАС.
  3. НА Вашем стояке ЕСТЬ НУЛЕВОЙ ПРОВОД - смотрите ПРАВЕЕ, круглый белый. Баран монтажник подключил ДВА ОРЕХА на один провод. Переставить орех - дело 20 минут. Добивайтесь.... Сходите на этаж ниже и выше (надеюсь там нет этой ошибки монтажа) сделайте фото. Все станет ясно. Либо весь стояк монтировал один и тот же баран.