Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

12.12.2017 в 22:34:02

Я думал это резинки уплотнительные черные. По фото что то не разобрать есть термомосты или нет. Если термомосты пластиковые то есть смысл заменить их на вспененные. П.с. На виде фасада наличие/отсутвие термомостов не сказывается практически.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115406

12.12.2017 в 22:37:57

Kirill-samara написал: как она может быть излишне сильной, если протока почти нет? дверь входная герметичная, везде 2 камерные пластиковые окна весьма неплохие. нигде вроде не сифонит, а где и сифонит после утепления надеюсь не будет. есть вытяжка 3 шт, а притоку воздуха откуда взяться? если только окошки открывать...

Ладно, вроде понимаете. Просто помните что перепад давлений может быть очень не маленький, особенно в ветер, и клапана может приоткрывать. Есть это у вас или нет - не знаю, сталкивался - может полотенце засосать :eek: Можно встроенный пылесос делать без мотора и фильтров - заткнул все вентотверстия, в одно подключил шланг, приоткрыл форточку и убирай квартиру. Шутка с долей правды :)

Kirill-samara написал: ну раза в 2 легче чем из обычного кирпича. керакам глубиной 120 мм пустотелый керамиский блок.

ОК. (кроме того, что закрываете пожарный переход)

Kirill-samara написал: ну Россия. а что Вы предлагаете? сделать ацкий лофт и оставить бетонный потолок как есть с проводами, этим мини тазиком ? мне так не очень нравится, как бы помягче сказать.

Заявление в УК на отключение датчика на время ремонта. Когда все сделаете - перенесите датчик на новый потолок. От Вас не убудет.

Kirill-samara написал: а Вы уже знаете, так расскажите

Надоест искать сложные решения и сделаете абы как. Что будет потом - лотерея, что-то прокатит, что-то нет. Поэтому и посоветовал посмотреть на "набитые шишки" первопроходцев, чтобы хотя бы явные ошибки не повторять.

Кстати, с этим фасадом вот еще какая петрушка - если у кого-то вдруг потоп - то течет изнутри по этому фасаду сверху донизу. Все потопленцы вспоминают архитектора теплыми и ласковыми словами :)

newsolutions написал: Нормы по сопротивлению теплопоредаче ограждающих конструкций для жилых и не жилых помещений разные. Если остекление рассчитано было на нежилое помещение,

Примерно об этом уже и говорил. На эту мысль наводят жалкие попытки сделать "из окна стену" где фасад должен быть стеной цыганскими методами - минвата + оцинковка. Запросить бы в Шуко данные по сопротивлению. Обязаны дать, да и в техничках наверное можно найти.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115406

12.12.2017 в 22:41:29

newsolutions написал: Если термомосты пластиковые то есть смысл заменить их на вспененные.

Как? Если это готовый профиль.... newsolutions, почитайте первые два сообщения темы

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

12.12.2017 в 22:43:15

Да, найти коэффециент сопротивления теплопередаче для профиля Шуко в различных исполнениях ( теплый, холодный) можно в каталогах производителя. На стеклопакеты этот коэф-т можно посмотреть опять же по таблицам, либо рассчитать ориентировочно в специализированном софте. Есть он-лайн калькуляторы для стеклопакетов. Например "Pilkington Spectrum".

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

12.12.2017 в 22:47:10

BV, Выдрать существующий пластиковый мост, вместо него запихнуть вспененный. Фасадка это по умолчанию холодный профиль без мостов. Если надо сделать "теплый профиль" вставляют в алюминиевый профиль термомост. Это отдельная деталь. На этом основана замена "холодного" на " теплое". Забивают термомост в профиль плюс меняют стекло на стелопакет. Не путать с "терморазрывом или термовставкой" когда вставка пластиковая в теле профиля. Это обычно оконно/дверные серии. Не фасадка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115406

12.12.2017 в 23:05:15

Встречал, похоже именно эту фасадную систему в торговых центрах. Ну очень похожа. https://www.schueco.com/web2/ru/architects/products/facades Там варианты фасадов - надо выбрать галочками слева в фильтре:

  • алюминий
  • теплоизоляция
  • стоечно-ригельный
0
Аватар пользователя
Yustas16

Местный

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 808

18.12.2017 в 07:42:48

newsolutions написал: Выдрать существующий пластиковый мост, вместо него запихнуть вспененный. Фасадка это по умолчанию холодный профиль без мостов. Если надо сделать "теплый профиль" вставляют в алюминиевый профиль термомост. Это отдельная деталь. На этом основана замена "холодного" на " теплое". Забивают термомост в профиль плюс меняют стекло на стелопакет. Не путать с "терморазрывом или термовставкой" когда вставка пластиковая в теле профиля. Это обычно оконно/дверные серии. Не фасадка.

Вот здесь я плакал на взрыд!)))))))

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

18.12.2017 в 11:12:48

Yustas16, Не плачьте все у вас будет хорошо.

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

18.12.2017 в 11:39:01

BV, Документация доступна, как я понимаю, только для зарегистрированных пользователей на указанном сайте. Надо запрашивать конкретный проект в УК. По нему смотреть что настроили строители. Либо смотреть по месту разобрав фасад. Сейчас все максимально пытаются удешевить. Видел на одном объекте в систему холодного остекления со штапиком внутрь. Запихнули стекло пакеты двухкамерные. И назвали это "теплым" фасадом. Хотя сам профиль без термовставок или мостов, чуть шире стеклопакета. Штапика видимо не было под стеклопакет в данной системе вообще, потому прижали пакеты деревянным сопдеповским штапиком на саморезах, покрасив его в нужный цвет.

0
Аватар пользователя
Yustas16

Местный

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 808

18.12.2017 в 18:22:35

newsolutions написал: Yustas16, Не плачьте все у вас будет хорошо.

newsolutions, А теперь информацию, что это меняется на УЖЕ установленном профиле ))))))

0
Аватар пользователя
Kirill-samara

Местный

Регистрация: 09.12.2017

Самара

Сообщений: 19

06.01.2018 в 22:03:15

итак, работы идут по-тихоньку. что сделано и запланировано. 1 лоджия, что на кухне, после праздников убираю нижние однокамерные стеклопакеты и меняю на 2 камерные мутьтифункциональные. пол, потолок, боковины утепляются. на 2 остальных дополнительно уже утеплены нижние стекла и боковины (та сложная часть, где соприкасаются монолит и фасадное остекление) напыляемым 2 компонентным пенополиуретаном с закрытой ячейкой. адгезия к стеклу вроде бы хорошая. поверх пены будет делаться каркас и будет зашиваться гкл. пока строители делают стяжку на одной из лоджий. пеноплекс 50мм и стяжка вместе с керамзитом для облегчения веса.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

07.01.2018 в 11:12:34

Kirill-samara написал: пенополиуретаном с закрытой ячейкой.

Кто вам всем гадит в головы-то такими терминами? Хватит уже форумхаузные манагерские штампы разносить по интернету! Забудьте про "закрыте" и "открытые" ячейки - это терминология манагеров, которые ведут межвидовые конкурентные войны впаривая свой канцерогенный ППУ всюду! ХВАТИТ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТИ СКАЗКИ!

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Kirill-samara

Местный

Регистрация: 09.12.2017

Самара

Сообщений: 19

07.01.2018 в 17:00:20

Gennady написал:

Kirill-samara написал: пенополиуретаном с закрытой ячейкой.

Кто вам всем гадит в головы-то такими терминами? Хватит уже форумхаузные манагерские штампы разносить по интернету! Забудьте про "закрыте" и "открытые" ячейки - это терминология манагеров, которые ведут межвидовые конкурентные войны впаривая свой канцерогенный ППУ всюду! ХВАТИТ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТИ СКАЗКИ!

Gennady, почему штампы? на вид как пена монажная. только вот обычная пена рыхлая, ее подковырнуть, там ячейки открыты. 2 компонентная пена - та же пена, только более плотная. и если ее подковырнуть - открытых ячеек там нет. матрасы, на котором Вы спите, вероятно тоже содержит ппу, в авто многие элементы в салоне из него сделаны. Вы в вакууме что ли живете, откуда такая истерия?

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

07.01.2018 в 22:19:27

Gennady написал:

Kirill-samara написал: пенополиуретаном с закрытой ячейкой.

Кто вам всем гадит в головы-то такими терминами? Хватит уже форумхаузные манагерские штампы разносить по интернету! Забудьте про "закрыте" и "открытые" ячейки - это терминология манагеров, которые ведут межвидовые конкурентные войны впаривая свой канцерогенный ППУ всюду! ХВАТИТ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТИ СКАЗКИ!

Gennady, Так ведь у всех в головах форумгавнуз. :D

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

07.01.2018 в 22:22:05

Kirill-samara написал:

Gennady написал:

Kirill-samara написал: пенополиуретаном с закрытой ячейкой.

Кто вам всем гадит в головы-то такими терминами? Хватит уже форумхаузные манагерские штампы разносить по интернету! Забудьте про "закрыте" и "открытые" ячейки - это терминология манагеров, которые ведут межвидовые конкурентные войны впаривая свой канцерогенный ППУ всюду! ХВАТИТ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТИ СКАЗКИ!

Gennady, почему штампы? на вид как пена монажная. только вот обычная пена рыхлая, ее подковырнуть, там ячейки открыты. 2 компонентная пена - та же пена, только более плотная. и если ее подковырнуть - открытых ячеек там нет. матрасы, на котором Вы спите, вероятно тоже содержит ппу, в авто многие элементы в салоне из него сделаны. Вы в вакууме что ли живете, откуда такая истерия?

Kirill-samara, Если я вас приглашу ко мне в квартиру запенить диван правильными ячейками, то уверен, что у вас не получится. Точно также не получится сделать на кухне монолопатку для турбонасосного агрегата или крыло для Сушки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу