jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.12.2017 в 20:29:56

Fireworld написал:

Fireworld, тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидывать.

0

человек-электрик

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.12.2017 в 20:32:31

а вот и орехи подвезли

0

человек-электрик

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

18.12.2017 в 20:53:47

jaja написал:

Fireworld написал:

Fireworld, тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидывать.

jaja, А чем они хуже желтого ? Тот та же электроника.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.12.2017 в 20:55:25

jaja написал: тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидыват

Ох, вы так говорите как будто их с ИЕКом клепают в разных подвалах :)

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

18.12.2017 в 20:55:55

volchenok написал:

BV написал: volchenok, то есть плохой контакт был по ходу стояка, или плохой контакт был только на отвод от стояка? Речь к тому, что проблема-то до конца не решена.

Суть в том что щиток небольшой и соединение нулевого провода стояка ,а это внезапно 4мм2 алюминь, приходится на лепесток с резьбой под винт М5. Куда все это и прикручивается, отводы на квартиры соответственно идут с внутренней панели щита, с таких же винтов. Так что контакт был по ходу стояка, на грани отгорания.

volchenok, Понятно. Проблема решена частично, в рамках ваших компетенций. Но газовая труба может не перестанет греться (может меньше будет) если сопротивление газовой трубы меньше, чем сопротивление стояка. Ток течет туда, где R меньше - задачка из учебника с расчетом двух паралельных резисторов. И тут уже не столь важно само значение контактного сопротивления, а важно отношение сопротивлений трубы и электростояка. То есть - через трубу и зануление в квартиру вполне может попереть ток порядка 20-50А (и более) если в квартире сильфонная подводка, гайки затянуты, соединения на занулении затянули (уменьшили R), вилка-розетка - хороший контакт. Т.е. чем качественнее сделано в квартире - тем ей больше тока уравнивания достанется :)

Пу уму надо ставить ДЭ вставку в разрыв газовой трубы в квартире - тогда все будет ОК. Аналогичная проблема может быть с зануленным в щитке бойлером и трубами ХВС, ГВС.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

18.12.2017 в 21:09:25

Там как раз место такое интересное, труба газовая в гильзе в квартиру заходит, гильза по ходу имеет контакт с арматурой или трубой (хрен разберешь),и этот выход в квартире в туалете обшит пластиковыми панелями( те чуть не загорелись). Ёще жильцы говорили (притом мне лично, хоть бы одна сволочь диспетчеру по телефону сказала) что вода током бьется, а потом я узнал что при включении мощной нагрузки ЛН в квартире начинают менять яркость. До меня там был коллега, пытался изолировать трубу как то, но безрезультатно. Ему почему то всей информации не сообщили, а стоило мне потушить стояк для ремонта, так сразу песни полились.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

18.12.2017 в 21:11:29

jaja написал: тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидывать.

Из за того что КЭАЗ или потому что электронные?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

18.12.2017 в 21:28:53

volchenok написал: гильза по ходу имеет контакт с арматурой или трубой (хрен разберешь),

не важно, труба заземлена на входе в дом. Да и по ходу все газовой сети имеет множество контактов с домом. Бывает и приварена к арматуре в вертикальных проходах.

volchenok написал: Ёще жильцы говорили (притом мне лично, хоть бы одна сволочь диспетчеру по телефону сказала) что вода током бьется,

Общее правило - всем пох, или думают "уже кто-то позвонил"

volchenok написал: а стоило мне потушить стояк для ремонта, так сразу песни полились.

так есть же кому сказать не по телефону :)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.12.2017 в 21:31:24

volchenok написал:

jaja написал: тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидывать.

Из за того что КЭАЗ или потому что электронные?

volchenok, dokar, у меня один правда, но зато целый, дом о ста квартирах где этот кеаз дохлый в принципе.

0

человек-электрик

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

18.12.2017 в 21:33:25

jaja написал: дом о ста квартирах где этот кеаз дохлый в принципе.

не может быть подделкой на КЭАЗ?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.12.2017 в 21:51:24

BV, это шутка такая?

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.