Скажите, я так понимаю, что УЗО ABB с маркировкой АС не защищает от поражения эл. током при утечке в электроплитах и стиралках с электроникой?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.12.2017 в 16:47:10

Александр - 1975 написал: Скажите, я так понимаю, что УЗО ABB с маркировкой АС не защищает от поражения эл. током при утечке в электроплитах и стиралках с электроникой?

Смотря где и какой ток "утекает".

0
Fireworld
Fireworld
Новичок

Регистрация: 15.11.2017

Воронеж

Сообщений: 32

19.12.2017 в 21:55:29

Спасибо!!!Да этот автомат идёт на розетку около ванны!!))А замыкала розетка (времянка)между контактами не шило,а я так понял ЗАЩИТА СПРАВЛЯЛАСЬ сразу отключала.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

19.12.2017 в 22:54:11

Александр - 1975 написал: Скажите, я так понимаю, что УЗО ABB с маркировкой АС не защищает от поражения эл. током при утечке в электроплитах и стиралках с электроникой?

Александр - 1975, Врут. Защищает. Но может быть особо редкое и хитрое замыкание, от которого УЗО не сработает. Но если машинка заземлена - сработает автомат, либо отгорит, что замкнуло.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

19.12.2017 в 22:56:03

jaja написал: BV, это шутка такая?

jaja, почти. Заказанный в Китае супер дешевый фейк. Не все же подделываются под известные бренды.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

19.12.2017 в 22:57:08

Fireworld написал: между контактами не шило,а я так понял ЗАЩИТА СПРАВЛЯЛАСЬ сразу отключала.

начинало прошивать и срабатывала защита тут же.

Скоро пойду сдам экзамен, получу корочки телепата ;)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.12.2017 в 22:59:20

BV написал: Защищает. Но может быть особо редкое и хитрое замыкание, от которого УЗО не сработает.

С чего бы ему быть особо редким? Ровно такое же редкое как и не хитрое. Т.е. как повезет.

BV написал: Но если машинка заземлена - сработает автомат, либо отгорит, что замкнуло.

Эдак никакое УЗО не нужно :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117346

19.12.2017 в 23:02:32

TAB написал: С чего бы ему быть особо редким? Ровно такое же редкое как и не хитрое. Т.е. как повезет.

А просто детально рассмотрите что именно должно произойти, чтобы появился однополярный ток утечки

TAB написал: Эдак никакое УЗО не нужно :)

В принципе Вы правы - машинка подходит под определение стационарного электроприбора.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.12.2017 в 23:06:53

BV написал: А просто детально рассмотрите что именно должно произойти, чтобы появился однополярный ток утечки

А то я не рассматривал. Никакой экзотики в этом кейсе нет, там дофига цепей на это способны.

BV написал: В принципе Вы правы - машинка подходит под определение стационарного электроприбора.

Если не в санузле. Но УЗО несет еще и противопожарную функцию, поэтому совсем без диффзащиты я бы стационары оставлять не стал. И в случае инверторных девайсов лучше бы ей быть типа А.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

20.12.2017 в 00:07:35

TAB, Инверторные цепи в стиралках от корпуса изолированы. Откуда там взятся утечкам которые надо отсекать типом А?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.12.2017 в 00:12:21

dokar написал: Инверторные цепи в стиралках от корпуса изолированы.

От корпуса изолированы любые цепи. Не только в стиралках.

dokar написал: Откуда там взятся утечкам которые надо отсекать типом А?

Оттуда же, откуда берутся любые другие утечки.

0