24.12.2017 в 11:17:24
Добрый день! Пишу здесь первый раз. Котел Beretta Exlusive CAI 28. Внучка поиграла с краном горячей воды (открывала и закрывала несколько раз) Через некоторое время заметил что котел отключен и на дисплее "висит" код ошибки 40. Подпиткой и Resetom удалось запустить котел. Работет уже несколько дней нормально, только заметил что манометр на дисплее "гуляет" от 0,9 до 1,5. Раньше показания были в пределах 1,2 постоянно.Хотя внутренний манометр показывает стабильно в синем секторе в верхней части. В чем может быть причина? Отопление и ГВС вроде так же работает.
24.12.2017 в 13:23:06
Где что посмотреть? Почему могут так "гулять" показания? Что может подсказать уважаемое сообщество? Откуда берутся данные для манометра который отображается на дисплее?
24.12.2017 в 13:49:57
Мембранный бак есть? Он исправен?
24.12.2017 в 16:18:59
Да, расширительный бак есть. На задней стенке котла стоит. Как его проверить?
24.12.2017 в 17:40:00
neoserge написал: Да, расширительный бак есть. На задней стенке котла стоит. Как его проверить?
24.12.2017 в 18:03:00
Прошу прощения. Конечно же воспользовался поиском и нашел как это сделать. Завтра буду проверять.
24.12.2017 в 18:09:48
neoserge написал: и на дисплее "висит" код ошибки 40.
В паспорте по это ошибке что? Случаем не "низкое давления" ?
И ....
neoserge написал: Подпиткой .... удалось запустить котел.
neoserge написал: манометр на дисплее "гуляет" от 0,9 до 1,5
Два последних цитаты - намек на порванную мембрану.
26.12.2017 в 20:52:34
Проблему решил. Заменил электронный датчик давления на новый. механический манометр в котле показывал правильно. От электронного все "завязывалось" на работе котла. При низком давлении отключался котел с ошибкой "40" (низкое давление). Ну и заодно подкачал расширительный бак...давление было низким (около 0,3)Мембрана рабочая... воду с котла сливал. проверял "0" Котел работает нормально. отопление и ГВС в полном объеме..Всем спасибо!!!
26.02.2018 в 21:58:18
Всем доброго здравия! Появилась ещё проблема. Иногда при возврате в режим отопления из ГВС, котел не отключается на заданной температуре в режиме отопления. Если, предположим, установлена температура 60 градусов, то должен отключится при 65, но котел продолжает греть дальше не отключаясь. При повторном включении и выключении режима ГВС, все восстанавливается...Котел работает нормально. Включается и отключается по установленной температуре. Проблема в датчике Т контура отопления? А может есть какое то реле переключающее режимы ГВС и отопления? Подскажите плиззз!Заранее благодарен. Котел Beretta Exlusive CAI 28.
26.02.2018 в 22:10:02
neoserge, Мастер нужен грамотный и ревизию всему котлу сделать. А иначе он все мозги вытряхнет постепенными поломками. В облгазе подойдите к мастерам аварийщикам. Все в частном порядке сделают на совесть. Котлу уже штампик гарантии не нужен, нужны только добрые руки.
26.02.2018 в 22:14:31
Выше были мои сообщения по этому же котлу...в конце прошлого года вызывал мастера из Облгаза...делал полную ревизию, заменил датчик давления...и вот после этого стала появляться такая проблема..
27.02.2018 в 07:44:43
neoserge, У меня тоже заключен договор на обслуживание газового имущества, без него они даже не приезжают. Это из конторы не приезжают! а приехав, рвения не проявляют.... поэтому пришлось знакомиться с мастером.
27.02.2018 в 12:53:54
Да я тоже договаривался с мастером. Сегодня ему звонил. Подозрения на плату управления. Но как то сразу отдать 13 тыров! Вот и хотел узнать может кто имел дело с платами, какое реле отключает горелку? С электроникой разобраться могу сам, поэтому и возник такой вопрос. Может кто кинет ссылку на ремонт таких плат для моего котла? Буду премного благодарен!!!
27.02.2018 в 21:31:17
Да если бы была принципиалка!!! Вот и хотел узнать, может кто покажет схему?