09.02.2018 в 12:30:04
BV написал: Вот искренне не понимаю, зачем так мучаться и делать монтаж моножилой, которая при затяжке еще и АВ сдвигает с места. Да еще и 10кой! Нужна она там реально? Этож не в составе кабеля - охлаждение одиночного другое. Ежики ели кактусы, кололись и продолжали их есть... Ну замените на ПУГВ - долго-ли? И потом при эксплуатации - если что меньше проблем сменить АВ.
Нет инструмента, он не дешев для разового использования. И нет опыта обжатия НШВИ. Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.) Насчет 10-ки, возможно вы и правы - но хотелось бы перестраховаться по той же причине- отсутствия опыта. Призывал по месту электрика - но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.
09.02.2018 в 13:15:13
s.soprano написал: но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.
Напрасно с поджопником, клеммы современных автоматов по госту обязаны зажимать жилы без специальной подготовки.
ГОСТ Р 50345-2010
8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.
Соответствие проверяют осмотром.
Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.
Также смотрим фирменное кино от шнайдера, нашего, электрика.
Вероятно, ваш электрик проходил обучение в шнайдере або еще каком легранде.
09.02.2018 в 14:06:40
Radio, сомневаюсь, что в нашей провинции он познал Шнайдер трясущимися руками. На данном видео провод многожильный, но сечение жил гораздо большее. В моем случае - провод был на подобие жил ПВС
09.02.2018 в 14:19:25
s.soprano написал: Нет инструмента, он не дешев для разового использования.
s.soprano написал: И нет опыта обжатия НШВИ.
Достаточно обжать пару наконечников. Это крайне просто.
s.soprano написал: Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.)
И не адронный коллайдер... делайте, получится без проблем
s.soprano написал: Насчет 10-ки, возможно вы и правы - но хотелось бы перестраховаться по той же причине- отсутствия опыта.
Делаете себе лишние проблемы на ровном месте...
s.soprano написал: Призывал по месту электрика - но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.
Зря. Зажим автомата позволяет зажимать неоконцованный многожильный провод, гибкий шнур лучше оконцевать, а маложильный - по желанию. Другой вопрос что удобнее заводить и зажимать оконцованный НШВИ провод - жилки не оттопыриваются ...
09.02.2018 в 14:28:53
s.soprano написал: В моем случае - провод был на подобие жил ПВС
Тем не менее - можно.
Получить четверг, 15.02.2018 ул. Фрунзе, д. 60А, стр. 1
Еще там же поищите Наконечник штыревой НШвИ 2х6-14 НГИ2
09.02.2018 в 14:50:35
s.soprano написал: Нет инструмента, он не дешев для разового использования. И нет опыта обжатия НШВИ. Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.)
Деньги каждый считает сам, дело сугубо личное. А опыт для обжатия НШВИ не требуется, там все элементарно. Гораздо труднее одело в пододеяльник заправить. :)
С точки зрения экономии дорого. :) Лучше СТК-02
BV написал: Кроме того гарантирую, что потом этот инструмент пригодится в хозяйстве для разных шнуров, выводов светильников, люстр и тд...
Плюсую. Уже кучу всего наобжимал.
14.02.2018 в 18:55:05
При включении эл. плиты на 1 конфортку - гудят дифавтоматы от другой линии, причем их, если я отключаю - продолжают. :cool: При включении 2 и более - становится тише. Причем гудят те на тех линиях, на которых стояли замененные EKF. Кстати, заменный EKF работает на нагрузке на другой линии, но сильно гудит-трещит. Что за черт?
14.02.2018 в 19:05:45
bnmuyt написал: Лучше СТК-02 ссылка плюс матрица МПК-03 ссылка. Или наоборот - СТК-03 плюс МПК-02. К тому же будет возможность обжать 10+10 или 10+6.
В эти шлицы на матрице еще и попадать надо, что несколько раздражает. Первые были с аналогичным принципом обжима - нуегонафиг.
s.soprano написал: гудят
помехи от плиты
14.02.2018 в 19:09:59
s.soprano, На диффах от других брендов тоже самое попадалось ?
14.02.2018 в 19:19:59
BV,
и при нагрузке на эту линию тоже гудит. Что-то внутри. От слабой линии, как вариант конечно.
Гудит IEK, раньше причем замененных оба.
14.02.2018 в 19:29:42
BV написал: Гудению может способствовать слабая сеть.
Наоборот, сильная. Слышали, как высоковольтная лэп гудит? :yu:
14.02.2018 в 19:59:29
s.soprano, А что за плита такая ?
14.02.2018 в 21:20:56
BV написал: В эти шлицы на матрице еще и попадать надо, что несколько раздражает. Первые были с аналогичным принципом обжима - нуегонафиг.
Трудно попадать наконечником НШВ в провод 0,5. :) А для редких домашних работ вполне себе бюджетный вариант. У меня у самого ПКВк-10, но сейчас бы чисто из экономических целей взял бы СТК. Тем более что для обжима больше 4+4 СТК гораздо лучше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу