09.01.2018 в 02:45:22
09.01.2018 в 08:09:19
BV написал: Просто по первости возникает желание
По первости я почитал документацию, после чего и секунды нагрева отсчитывал, и маркером метки глубины на трубах ставил. Но это конечно исключение.
09.01.2018 в 08:10:24
Leon75 написал: Спаяли уголок с трубой и пошли дальше паять, и в процессе пайки других частей разводки у них каким то образом отпаялся этот уголок с трубой )))
Это адский ад. Всё обязательно переделывать.
09.01.2018 в 09:32:40
BV написал: хорошая мысль.
У вас даже в продаже есть -
Баш майсторът
09.01.2018 в 10:29:27
BV написал: Можно сюда скинуть фото стыков?
Да, конечно. Вот:
Это те пайки до которых есть доступ что бы сделать фото. Ту пайку что у них оторвалась сфотографировать к сожалению нет возможности, она под ванной и за унитазом.
09.01.2018 в 10:32:35
Leon75, ох и трэш!!! Всё внутри заплавлено, сварной шов грамотно смонтированного ППР выглядит вот так:
09.01.2018 в 10:41:03
Это не трэш, а намного хуже...
Баш майсторът
09.01.2018 в 10:55:51
Leon75, сурово! :killyourselfbywall: С гарантией близко к 100% половина сечений заужены до состояния воробьиной жопы. Кроме того, судя по фото и выпавшему соединению, там варили с диким перегревом пластика, что ему сильно не добавляет здоровья. В общем, лично мой совет - переделывать.
09.01.2018 в 11:11:58
bc---- написал: С гарантией близко к 100% половина сечений заужены до состояния воробьиной жопы.
Ну я бы не стал нагнетать... конечно. соединения спаяны с перегревом, что моглдо привести к некоторому заужению внутренних диаметров.. но насколько это критично, я не знаю, - не знаком с нормативами по допустимому заужению
bc---- написал: до состояния воробьиной жопы.
это сколько в миллиметрах? - Впрочем, всё равно надо знать норматив...:) ... я могу проверить допустимость, только открыв кран и посмотреть, какой будет скорость истечения воды (напор). :confused:
09.01.2018 в 18:08:48
Решил не загонять сие халтуру под плитку, а спрятать часть под ванну и часть за шкаф заказанный по индивидуальным размерам, две дверцы, в нижней части счетчики и краны, в верхней всякое нужное для ванных комнат, максимум что будет видно, это две трубы на смеситель из под ванны. Всем огромнейшее спасибо!!!
09.01.2018 в 18:43:30
Leon75, чего-чего? Претензии к монтажу - не эстетические. Он с эпическими нарушениями сделан, судя по внешнему виду. Я такого непотребного кошмара не видел ещё ни разу. Это порно не в шкаф, а на помойку на вынос.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу