Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9563

11.01.2018 в 12:15:47

Друзья, помогите, пожалуйста! Купил писсуар "Jika Domino".

Достаточно массивный. К стене он крепится вот такими лапками:

Хочу повесить его на стенку сантехшкафа из ГВЛ. Как лучше укрепить стену? Думаю проложить сзади лист толстой фанеры - этого будет достаточно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138605

11.01.2018 в 12:53:14

Дерево - не лучший материал, там где может быть протечка воды. Можно предусмотреть пару дополнительных профилей под места крепления. А если гвл двойной (да и даже одинарный) - в принципе достаточно двух металлических пластин.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9563

11.01.2018 в 13:01:22

BV, Вы держали в руках эту модель писсуара? Тяжеловат...

Профили в пол должны упираться, или просто подложить достаточно? Ширина простенка между инсталляцией унитаза слева и стеной справа - около 50 см. Думаю сделать её из Кнауф-панелей (двойной ГВЛ).

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2018 в 13:18:36

Вадим М, страница 17 документации Там всё: и расчёт допустимой нагрузки, и выбор типа крепежа, и про доп.стойки в каркасе.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9563

11.01.2018 в 14:05:58

Mazayac, спасибо! Там, как я понял, для листов гипсокартона расчеты? ГВЛ попрочнее будет? По опыту, по ощущениям, подскажите, пожалуйста, такой писсуар повесить на двойной лист ГВЛ шириной 50 см, высотой 110 см, приложив сзади 2 стальных уголка - будет достаточно?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2018 в 14:14:53

Вадим М, для ГВЛ тоже 17 страница, только вот тут Я бы расположил стоечные профили (не стальные уголки) каркаса так, чтобы на них приходились точки крепления, закладная из фанеры наверное излишняя в этом случае.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9563

11.01.2018 в 14:22:03

Mazayac, понял Вас, ещё раз спасибо! Вот место установки:

справа прикреплю двойной ГВЛ ("Кнауф-Суперпол") к инсталляции, слева- к стене. Через точки крепления - вертикальные профили. Горизонтальной перемычкой скреплять их?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9563

11.01.2018 в 14:52:08

BV написал: Дерево - не лучший материал, там где может быть протечка воды.

А в кнауфовских рекомендациях пишут: "Для крепления грузов от 70 кг до 150 кг на 1 пог.м (умывальники, навесные унитазы, биде, душ, электрические щиты, навесные пожарные шкафы и т.д.) необходимо предусматривать применение закладных деталей (из профиля ПС) или траверс, которые устанавливаются между стойками каркаса и крепятся к ним в процессе монтажа. Рекомендуется применять универсальную деревянную траверсу" :confused:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2018 в 15:01:49

Вадим М, здесь две логических цепочки: первая - «закладные или траверсы». И вторая - «рекомендуется универсальная траверса» - в случае, если в первом «или» выбраны не закладные из профиля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138605

11.01.2018 в 15:18:54

Вадим М написал: BV, Вы держали в руках эту модель писсуара? Тяжеловат...

Эту нет.

Вадим М написал: Профили в пол должны упираться, или просто подложить достаточно?

Если одинарный гвл 12 - то лучше профили в пол

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9563

11.01.2018 в 16:31:37

BV написал:

Если одинарный гвл 12 - то лучше профили в пол

Двойной ГВЛ 2х10 мм. Профили для гипсокартона? Сверху перемычку делать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу