BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

15.01.2018 в 23:56:56

egor1975 написал: Нашли у меня PE проводник, на щитке.Что-то меряли, общались с местными электриками.

Можно несколько нормальных фото щита, не на "тапочек", и щита этажом ниже. Ваши могли найти у Вас возможность зануления, но никак не полноценного PE. Если Ал стояк 16мм2.

0
egor1975
egor1975
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Юбилейный

Сообщений: 42

16.01.2018 в 00:03:11

BV написал: Можно несколько нормальных фото щита, не на "тапочек", и щита этажом ниже.

Хорошо, в воскресенье сделаю. Мы там не живем пока.

BV написал: Ваши могли найти у Вас возможность зануления, но никак не полноценного PE.

Да, так и говорили, что для заземления розеток сгодится, а потенциалы уравнивать на трубах и т.п. нельзя.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2018 в 11:23:31

egor1975 написал: то и на розетки в сухих помещениях и свет тоже нужно ставить УЗО. Нужно ли это?

Немецкая картинка 1934 года: И пояснение к ней из действующих российских Правил устройства электроустановок:

"... помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: ... возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

16.01.2018 в 11:31:43

egor1975 написал: Да, так и говорили, что для заземления розеток сгодится, а потенциалы уравнивать на трубах и т.п. нельзя.

Значит Ваши товарищи достаточно грамотные, понимают, что такое ток уравнивания. Единицы электриков имеют знания в таких вопросах.

0
egor1975
egor1975
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Юбилейный

Сообщений: 42

25.01.2018 в 18:36:26

BV написал: Значит Ваши товарищи достаточно грамотные, понимают, что такое ток уравнивания.

Да похоже на это. Развеяли все мои страхи, законы Ома и Киргофа напомнили ;-) Заменили внутреннее устройство щитка на лестнице, отключили старую проводку в квартире, сделали ввод кабелем 10 кв. м. Заменили все что шло по потолкам в квартире и добавили потолочных кабелей. Тяжело идет проект. Лестничный щиток чинили вместе с местными электриками, без них никак. Нашли левые вводы в квартиры двух соседей пенсионеров, теперь весь дом проверяют. А я несу репутационные потери и имею задержку по срокам реализации проекта. Вроде бы у меня мастера грамотные, никаких претензий к первому этапу работ у меня нет. Ребята ушли, оставив мне "домашнее задание" все оштукатурить, потолки можно начисто, сделать стяжку. А они все потом раздолбят ;-)

Беспокоит только один вопрос. Сейчас временный щиток в квартире, щитком назвать его сложно, но свет включает и пять розеток имеет. Все это временно. Когда электрик монтировал все это я заметил, что несколько медных жил он вставлял в гильзу и обжимал такими клещами шестигранником. Жилы вставлял в гильзу без скрутки (просто вставлял в гильзу парралельно) - это правильно?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

25.01.2018 в 18:42:43

egor1975 написал: это правильно?

Это правильно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2018 в 18:42:54

egor1975 написал: (просто вставлял в гильзу параллельно) - это правильно

Нормально. Главное что бы был прожим.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

egor1975
egor1975
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Юбилейный

Сообщений: 42

27.01.2018 в 00:06:18

Сделали проект. Смотрю, пытаюсь осмыслить. На входе на лестнице двухполюсное УЗО на 100 мА и 62 A (уже стоит). В квартирном щитке, на каждую группу потребителей, например розетки на кухне УЗО на 30 МА и 62 А, а за ним по автомату для посудомойки, стиралки, СВЧ печи, электродуховки и один автомат на шлейф для розеток куда не планируется включать мощную технику и один автомат на розетки для холодильника и морозильника. Что удивило? Все автоматы двухполюсные? Так и надо? Зачем два полюса? Сейчас живу в квартире где 9 лет назад специалисты (проблем до сих пор нет) переделали проводку и поставили двухполюсные УЗО и одиночные автоматы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2018 в 00:38:43

egor1975 написал: Сделали проект.

egor1975 написал: Что удивило? Все автоматы двухполюсные? Так и надо? Зачем два полюса?

Для пущей безопасности, если конечно вы не путаете, в проекте , дифы с автоматами

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

27.01.2018 в 00:47:00

ebf написал: Для пущей безопасности

А безопасности много небываит! :nо:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

27.01.2018 в 01:06:46

Radio, Радио устал и описался!)))...

0